    Добрый вечер. Нужен совет по поводу рещшения следующий проблемы:
    Имеется двухэтажный коттедж 160 м кв с котлом BAXI ECONOVA 24F и биметаллическими радиаторами. Система разведена через коллекторную группу с расходомерами. Разведено очень несбалансировано как по сечению труб так и по количеству радиаторов на кадлом из 6 контуров. Имеетсч проблемный контур на котором висит аж 5 радиаторов. Смонтирован МП трубой 16 мм! В итоге когда весь дом теплый - часть первого этажа и прихожая весьма прохладные. Установка и регулировка коллекторной группы немного спасла ситуацию но не очень сильно. Все равно часть дома не догревается. Посоветовали поставить дополнительный циркуляционный насос на этот контур. Решит ли это проблему или добавит новых? Есть серьезные интуитивные сомнения.
     
  2. RomanRyazan
    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    1.359
    Благодарности:
    1.375

    RomanRyazan

    Живу здесь

    RomanRyazan

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    1.359
    Благодарности:
    1.375
    Адрес:
    Рязань
    Если нет технической возможности переделать по уму, то я бы попробовал поставить. У меня, к слову, при сходных размерах 3 контура радиаторных, один из них в подвале (короткий) и 7 контуров тёплого пола. Кроме периодически включающегося насоса котла, постоянно (при необходимости отопления) включен доп. насос на петли пола и доп. насос на радиаторные контуры.
     
  3. AndreyBelavin
    Регистрация:
    19.10.23
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    3

    AndreyBelavin

    Новичок

    AndreyBelavin

    Новичок

    Регистрация:
    19.10.23
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    3
    Установил насос. Он решил проблему радикально. Минусов пока не обнаружил. Буду посмотреть.
     
  4. RomanRyazan
    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    1.359
    Благодарности:
    1.375

    RomanRyazan

    Живу здесь

    RomanRyazan

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    1.359
    Благодарности:
    1.375
    Адрес:
    Рязань
    :super:через недельку напишите впечатления
     
  5. AndreyBelavin
    Регистрация:
    19.10.23
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    3

    AndreyBelavin

    Новичок

    AndreyBelavin

    Новичок

    Регистрация:
    19.10.23
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    3
    Прошло более 2 недель. Проблема решена на 100 %. Теперь возникла другая: вибрация от насоса передается на стену. В части дома легкий гул. если ослабить хомут и оставить насос висеть на полипропилене - гул исчезает. Но гнутся трубы... Единственное что приходит в голову - сделать рамку и "распять" нвутри насос на пружинах, а рамку уже к стене :)) МОжет быть у кого был опыт больбы с шумом насоса?
     
  6. RomanRyazan
    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    1.359
    Благодарности:
    1.375

    RomanRyazan

    Живу здесь

    RomanRyazan

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    1.359
    Благодарности:
    1.375
    Адрес:
    Рязань
    Если место нахождения не публичное и особой красоты не требует, то я бы сделал так: к стене Г- уголок, к нему подвес-лента из резинового листа - "кровать" для насоса. Полагаю, что это снимет вибрации