1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 5

Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 04.09.23.

  1. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.935
    Благодарности:
    17.543

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.935
    Благодарности:
    17.543
    Адрес:
    Москва
    Согласно действующим нормам у производителя есть право назначать безопасные расстояния.
    СП 7.13130.2013. СВОД ПРАВИЛ
    ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
    Требования пожарной безопасности
    5.27 Размеры разделок и отступок у теплогенерирующих аппаратов (в том числе каминов) и дымовых каналов заводского изготовления следует принимать в соответствии с технической документацией завода-изготовителя.
    Так при чём тут пожарники?
    Они должны действовать согласно документации котла.
    Не покупайте такие изделия, которые не содержат адекватной документации!
     
  2. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.935
    Благодарности:
    17.543

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.935
    Благодарности:
    17.543
    Адрес:
    Москва
    Если речь про дымоход газового котла, сквозь утепленную кровлю, то разделка нужна и 25 см достаточно.
    Если это холодная кровля, то - от утепленной трубы дымохода до стропил расстояние - 13 см, или как по документам производителя.
     
  3. Микула
    Регистрация:
    22.12.18
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    13

    Микула

    Живу здесь

    Микула

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.18
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    13
    Здравствуйте, мастера! Нужен совет о разделке наружной стены.

    Газовый напольный котёл (Лемакс Классик 16) будет стоять в отапливаемой деревянной каркасной пристройке. Дымоход стальной пойдёт в наружную стену и наверх. Перед входом в стену, я так полагаю, начнётся сэндвич. Вопрос - какая наименьшая площадь вырезаемого в стене отверстия может быть? Точнее, как бы вырезать поменьше сверх сечения сэндвича?

    Можно ли, например, вставить сэндвич в асбестоцементную трубу и уже ничем не оборачивать эту трубу, а сразу под неё отверстие в стене?
     
    Последнее редактирование: 12.06.26
  4. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.935
    Благодарности:
    17.543

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.935
    Благодарности:
    17.543
    Адрес:
    Москва
    Необходимо изучить документацию на дымоход и печь.
    Скорее всего без разницы в какой трубе будет сэндвич, расстояние от наружной поверхности трубы до сгораемых поверхностей с защитой (асбест+жесть) не менее 250 мм.
     
  5. IpodorLapo
    Регистрация:
    29.07.19
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    45

    IpodorLapo

    Живу здесь

    IpodorLapo

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.19
    Сообщения:
    196
    Благодарности:
    45
    Здравствуйте!
    По возможности, подскажите, рабочая схема? И каким лучше наконечником завершить коаксиалку эту.
    Может есть какие-то замечания.

    Например при проходе Ондулина надо ли заморачиваться с проводками как-то, разделки противопожарные.
    Спасибо!
     

    Вложения:

    • IMG_20260622_113251_908.jpg
  6. Микула
    Регистрация:
    22.12.18
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    13

    Микула

    Живу здесь

    Микула

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.18
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    13
    А насколько близко можно разместить два дымохода и вентиляцию друг к другу?

    Условия такие:
    • частный деревянный дом
    • оба дымохода и вентиляция выходят через наружную стену "котельной".
    • дымоход 1 - от напольного атмосферного котла (Лемакс Классик 16), расположенного в этой котельной
    • дымоход 2 - от водонагревателя (Лемакс Классик 24) из соседней с котельной кухни
    Если бы их все можно было расположить почти вплотную друг к другу, это бы смотрелось лучше - вроде одной трубы, а не три отдельных. (Вариант объединения дымоходов не подходит.)
     
  7. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.935
    Благодарности:
    17.543

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.935
    Благодарности:
    17.543
    Адрес:
    Москва
    Если из кирпича - 12 см.
    Если из других несгораемых материалов - достаточно 50 мм.
     
  8. Микула
    Регистрация:
    22.12.18
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    13

    Микула

    Живу здесь

    Микула

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.18
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    13
    Дымоходы и вентиляция стальные. Значит, 50 мм. Благодарю.
     
  9. malkinfedor
    Регистрация:
    03.06.26
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    malkinfedor

    Участник

    malkinfedor

    Участник

    Регистрация:
    03.06.26
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Добрый день!
    Продолжаю работать над проблемой. С кровельщиком решили перенести от деревянных конструкций дымоход и поставить сразу сендвич (Сэндвич - труба ФЕНИКС для дымохода D150/210 мм, 1 метр, AISI 430, толщина 1.0).
    Подскажите, в этот случае нужна будет разделка, или сендвича достаточно?
     
  10. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.935
    Благодарности:
    17.543

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.935
    Благодарности:
    17.543
    Адрес:
    Москва
    Если это холодная кровля и вокруг нет материалов, то разрелка не нужна.
    Если кровля утепленная, то нужна разделка - несгораемое пространство вокруг дымохода.
     
  11. Angfilt1992
    Регистрация:
    16.06.14
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Angfilt1992

    Участник

    Angfilt1992

    Участник

    Регистрация:
    16.06.14
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Красноярск
    Доброго времени суток, помогите с проблемой, как можно обезопасить максимально страпила (балку) от сендвич дымохода? Увеличить зазор между ними нету возможности, другие стороны могу отвести. Посоветуйте пожалуйста что могу в этом случае сделать? Строю двух этажную баньку... Второй этаж утепляю опилками и мин ватой не горючей.
     

    Вложения:

    • IMG_20260627_165513_877.jpg
    • IMG_20260627_165512_589.jpg
    • IMG_20260628_201012_862.jpg
    • IMG_20260628_200950_546.jpg
    • IMG_20260628_200946_741.jpg
    • IMG_20260628_200940_911.jpg
    • IMG_20260604_204242_912.jpg
    • IMG_20260605_202616_413.jpg
  12. К_Сумской
    Регистрация:
    13.04.20
    Сообщения:
    3.110
    Благодарности:
    1.539

    К_Сумской

    Живу здесь

    К_Сумской

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.20
    Сообщения:
    3.110
    Благодарности:
    1.539
    @Angfilt1992, у вас короб разделки стандартного размера, или самодельный, маленький?
    Если короб покупной, и предназначен для банной трубы, то я бы не переживал.
     
  13. К_Сумской
    Регистрация:
    13.04.20
    Сообщения:
    3.110
    Благодарности:
    1.539

    К_Сумской

    Живу здесь

    К_Сумской

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.20
    Сообщения:
    3.110
    Благодарности:
    1.539
    можно со стороны трубы, дополнительно набить на балку листовое железо.
    Но у вас, кроме балки, к трубе близко подходят деревянные полы, и они вас почему то не беспокоят.
     
  14. Микула
    Регистрация:
    22.12.18
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    13

    Микула

    Живу здесь

    Микула

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.18
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    13
    Подскажите про коаксиальный дымоход газового котла (10 кВт, 80 градусов). Везде приводится простейшая схема: дымоход через наружную стену сразу выходит на улицу. А вот мастер из сервиса мне сказал, что лучше внутри помещения сделать дополнительное горизонтальное колено, и только потом выходить на улицу. Это якобы помогает от паразитной тяги (и от обмерзания дымохода зимой). Действительно ли так лучше?
     
  15. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.935
    Благодарности:
    17.543

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.935
    Благодарности:
    17.543
    Адрес:
    Москва
    Без схематичного представления сложно сказать, правильно ли вы их поняли и передаете их мысли.