    Похоже Вы с Алексеем друг друга недопоняли. Он, говоря про отдельный вентканал (параллельный дымоходу), имел ввиду канал "приточки" ТОЛЬКО для котла, а не вентканал для вентиляцию помещения! Т. е. предлагал "разнести" дымоудаление и приточку для котла по двум независимым шахтам.
    Плюс, т. к. из Вашей картинки блока дымохода не понятны его температурные характеристики, поэтому Алексей и порекомендовал Вам, в шахте дымоудаления использовать металлический вкладыш, т. к. Т° газов может быть до 150°С!
    А вообще, в инструкции к котлу всегда есть схемы дымоходов "на все случаи"! К примеру, у Бакси есть схема для обоих Ваших вариантов:
    002.jpg 003.jpg
    Оба Ваших варианта рабочие. Выбор за Вами!
     
    Последнее редактирование: 09.08.25
  2. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.935
    Благодарности:
    17.543

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.935
    Благодарности:
    17.543
    Адрес:
    Москва
    В шахте их такого блока выводится гильза, а воздух забирается в пространство между гильзой и шахтой.
    нет.
    Она даже может быть не в этом помещении и соединена воздуховодом с помещением.
    Можно.
    Нет разницы в каком углу помещения.
    Должна обеспечивать определенный нормами воздухообмен.
     
  3. Alexi111
    Регистрация:
    02.01.14
    Сообщения:
    2.871
    Благодарности:
    3.640

    Alexi111

    Живу здесь

    Alexi111

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.14
    Сообщения:
    2.871
    Благодарности:
    3.640
    Адрес:
    Воронеж
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста! Есть напольный котёл. Дымоход идет через крышу. Сейчас меняем крышу и хотим вывести дымоход во фронтон. Как лучше сделать? Какой угол должен быть и какой высоты труба. Нужно делать сендвич, чтоб не городить каркас с утеплением?
     
  4. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.935
    Благодарности:
    17.543

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.935
    Благодарности:
    17.543
    Адрес:
    Москва
    Тут есть разница.
    Если речь об участке подключения трубой сквозь стену и тройник на улице - угл 90 (87) градусов.
    Если об уводе оси в сторону - 30 градусов от оси и не более метра в сторону.
     
  5. Alexi111
    Регистрация:
    02.01.14
    Сообщения:
    2.871
    Благодарности:
    3.640

    Alexi111

    Живу здесь

    Alexi111

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.14
    Сообщения:
    2.871
    Благодарности:
    3.640
    Адрес:
    Воронеж
    Изначально труба шла вертикально вверх. Крыша была пологая. Сейчас меняется на двускатку и рядом с трубой оказался фронтон. Поэтому чтоб не проводить трубу сквозь крышу хотим сдвинуть трубу наружу и провести вертикально вверх вдоль фронтона. Сдвиг будет в районе 1.5 метров. Можно ли использовать горизонтальный кусок сендвич трубы 1.5 метра для вывода наружу или эти 1.5 метра надо делать под наклоном?
     
  6. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.935
    Благодарности:
    17.543

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.935
    Благодарности:
    17.543
    Адрес:
    Москва
    Нарисуйте схему - подскажу.
     
  7. Alexi111
    Регистрация:
    02.01.14
    Сообщения:
    2.871
    Благодарности:
    3.640

    Alexi111

    Живу здесь

    Alexi111

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.14
    Сообщения:
    2.871
    Благодарности:
    3.640
    Адрес:
    Воронеж
    Спасибо большое. Крыша опирается на столб. А труба будет крепиться к фронтону.
     

    Вложения:

    • IMG_20250826_085049.jpg
  8. LAS1984
    Регистрация:
    30.08.25
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1

    LAS1984

    Новичок

    LAS1984

    Новичок

    Регистрация:
    30.08.25
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1
    Алексей, добрый вечер! Сегодня общались с вами по телефону. У меня ситуация что котельная имеет только одну наружную стену, а там навес. Поэтому склоняюсь к выводу через кровлю. Хотел уточнить как лучше сделать, отдельно забор воздуха через стену или делать единый дымоход кооксиальной трубой? При проходе кооксиальной трубы через холодный чердак нужно ли ее утеплять? Заранее благодарю за ответ!
     

    Вложения:

    • 17565776126185582406571504497245.jpg
  9. LAS1984
    Регистрация:
    30.08.25
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1

    LAS1984

    Новичок

    LAS1984

    Новичок

    Регистрация:
    30.08.25
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1
    Вот ещё план
     

    Вложения:

    • 17565776765484983730126491947796.jpg
  10. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.935
    Благодарности:
    17.543

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.935
    Благодарности:
    17.543
    Адрес:
    Москва
    По телефону ответил на интересующие вас вопросы.
    Остальное пишите в личные сообщения.
    Или если считаете что другим информация будут полезна - задавайте вопросы здесь.
     
  11. Alexi111
    Регистрация:
    02.01.14
    Сообщения:
    2.871
    Благодарности:
    3.640

    Alexi111

    Живу здесь

    Alexi111

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.14
    Сообщения:
    2.871
    Благодарности:
    3.640
    Адрес:
    Воронеж
    Изв
    Извините, но вы наверно меня с кем то спутали. Я с вами не общалась по телефону. Я просто нарисовала схемы: как было и как хотим сделать.
     
  12. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.935
    Благодарности:
    17.543

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.935
    Благодарности:
    17.543
    Адрес:
    Москва
    Да простите, перепутал с соседним сообщением от @LAS1984,
     
  13. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.935
    Благодарности:
    17.543

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.935
    Благодарности:
    17.543
    Адрес:
    Москва
    Правильно сделать так:
    Дымоход воронеж с ФХ..jpg
     
  14. Alexi111
    Регистрация:
    02.01.14
    Сообщения:
    2.871
    Благодарности:
    3.640

    Alexi111

    Живу здесь

    Alexi111

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.14
    Сообщения:
    2.871
    Благодарности:
    3.640
    Адрес:
    Воронеж
  15. wladimir18
    Регистрация:
    01.09.25
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    1

    wladimir18

    Участник

    wladimir18

    Участник

    Регистрация:
    01.09.25
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    1