Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 5

Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 04.09.23.

  1. ВладМэн
    Регистрация:
    26.10.13
    Сообщения:
    349
    Благодарности:
    84

    ВладМэн

    Живу здесь

    ВладМэн

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.13
    Сообщения:
    349
    Благодарности:
    84
    Адрес:
    Владивосток
    @alexru56, а почему нет. Если сетка-искрогаситель с еще мельче ячейкой настойчиво рекомендуется к установке!
    В поиск забейте - сами увидите.
     
  2. alexru56
    Регистрация:
    31.03.20
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    14

    alexru56

    Живу здесь

    alexru56

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.20
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    14
    Нет это просто защита от птиц с наружной стороны дымохода. Мне сказали что дымоходчики не принимают дымоходы если сетка снаружи.
     
  3. ВладМэн
    Регистрация:
    26.10.13
    Сообщения:
    349
    Благодарности:
    84

    ВладМэн

    Живу здесь

    ВладМэн

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.13
    Сообщения:
    349
    Благодарности:
    84
    Адрес:
    Владивосток
    @alexru56, что за "дымоходчики" и у кого что не принимают?
     
  4. alexru56
    Регистрация:
    31.03.20
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    14

    alexru56

    Живу здесь

    alexru56

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.20
    Сообщения:
    278
    Благодарности:
    14
    При подключении газа, делается заключение по состоянию дымоходов и вен каналов о готовности. И якобы есть ограничения на наружные сетки что они могут обледенеть зимой. и ухудшится тяга.
     
  5. ALEZOL
    Регистрация:
    28.02.16
    Сообщения:
    259
    Благодарности:
    75

    ALEZOL

    Живу здесь

    ALEZOL

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.16
    Сообщения:
    259
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Алексей, с уважением/доверием к Вашему опыту/советам хочу спросить у Вас про дымоход:
    Газифицируюсь. Котел Baxi EcoFour 1.14F (закр.контур). Есть несколько вариантов подключения коаксиального дымохода 60/100, НО, "самый эстетичный" вариант имеет один поворот 90° (без учета "стартового" отвода 90°, который согласно инструкции не учитывается) и общую длину 4,5м, а инструкция "говорит", что данная схема не должна быть более 4м! На сайте BAXI нашел такую информацию: что для увеличения длины дымохода можно (через переходник) подключить дымоход 80/125 вместо 60/100... но насколько можно "увеличить длину" нигде не написано.
    Переходник 80-125 на 60-100.jpg
    Вообще (из Вашего опыта/знаний) подобный вариант (125 вместо 100) рабочий?...реально "компенсирует" превышение допустимой длины дымохода?
    ...или вообще "забить" на эти лишние 0,5м и оставить 4,5м 60/100?
    Заранее спс за ответ!
     
    Последнее редактирование: 01.06.25 в 14:56
  6. Serg_DP
    Регистрация:
    Суббота
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Serg_DP

    Новичок

    Serg_DP

    Новичок

    Регистрация:
    Суббота
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Всем здравствуйте.

    Подскажите, как правильно закрыть трубу дымохода идущую в штробе в газоблоке? Нужно ли ее обернуть каким-то материалом выше отвода от котла? или достаточно враспор вставить например фасадную вату и заштукатурить?
    Котел планируется атмосферный, труба нерж d120, выше перекрытия через чердак идет в сэндвич-трубе, снаружи кирпичная кладка, совмещенная с вентканалами. Снизу будет лючок для ревизии/кондесатоприемника.
    IMG20250601175324.jpg
    И второй вопрос: в кладке первая из труб дымоход, последняя - фановая, между ними 3 вентканала (су/кухня/котельная). Я так понимаю дымоход и фановую трубу нужно располагать выше общего колпака, а на каком уровне относительно друг друга? (Кирпичная кладка выше конька на ~30см, дом одноэтажный, скат 20 градусов)
    d1.png
     
  7. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.829
    Благодарности:
    17.017

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.829
    Благодарности:
    17.017
    Адрес:
    Москва
    @ALEZOL, У котлов с закрытой камерой сгорания есть несколько схем размещения вентилятора в котле.
    До горелки и после неё.
    Простите у данного котла не знаю расположение.
    От этого зависит и максимальная протяженность дымоотводящей трубы.
    Исходя из этого производитель рассчитал максимальную длину и предоставляет данные какие поправочные коэффициенты следует применять и на сколько уменьшать максимальную высоту при поворотах, горизонтах и других изменениях направления и сечения.

    У Бакси где-то должна быть таблица с этими данными.

    Производители чаще всего пишут два варианта 60/100 и 80/125 мм и под каждую из них свой расчет.
    И в самом деле 60/100 ограничивают 3-5 метров, тогда как 80/125 мм - 15-40 метров.
     
  8. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.829
    Благодарности:
    17.017

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.829
    Благодарности:
    17.017
    Адрес:
    Москва
    Про "компенсирует" сказать не могу.
    Тут считаю нужно довериться производителю, или заменить производителя и его продукцию.
    Делаете с переходником и тогда 100% правильно.
     
  9. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.829
    Благодарности:
    17.017

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.829
    Благодарности:
    17.017
    Адрес:
    Москва
    Можно именно жесткую фасадную вату и заштукатурить.
    Фановую и дымоходную трубы выше зонта вентканалов на 30-50 см.
    Какой выше или ниже, непринципиально.
     
  10. Serg_DP
    Регистрация:
    Суббота
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Serg_DP

    Новичок

    Serg_DP

    Новичок

    Регистрация:
    Суббота
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    а саму трубу изолировать не надо, вокруг нее останется пустота и это нормально?

    спасибо
     
  11. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.829
    Благодарности:
    17.017

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.829
    Благодарности:
    17.017
    Адрес:
    Москва
    Пустота вокруг, это нормально.