1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 5

Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 04.09.23.

  1. RusPrapor
    Регистрация:
    28.11.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    RusPrapor

    Новичок

    RusPrapor

    Новичок

    Регистрация:
    28.11.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Добрый день!
    При строительстве дома устроил котельную в угловом помещении.
    Сейчас хочу пристроить гараж к дому - возникла потребность перенести вентиляцию помещения, окно и коаксиальный дымоход на другую стену (на которой котёл висит).
    Организационно это допускается делать самостоятельно (самовольно) или потребуется пересогласовывать проект газификации?
     
  2. Евгений3456
    Регистрация:
    16.07.13
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    9

    Евгений3456

    Живу здесь

    Евгений3456

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.13
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    г. Заречный, Свердловская область
    Добрый день. Смонтировали мне коаксиальный дымооход через кровлю, но так как мешали стропила, то получилось практически вплотную (см. вложение).
    Если изолирую базальтовым картоном с фольгой внутрь, то можно оставлять такую конструкцию?

    Если важно:
    - котёл Italtherm 25FR;
    - дымоход коаксиальный (сначала 60/100 с 2 коленами, потом переход на 80/125 с удлинители и оголовок);
    - ППУ через перекрытие тоже сделано.
     

    Вложения:

    • 20241002_175115.jpg
    • 20241002_175055.jpg
    • IMG-20241001-WA0008.jpg
  3. AnSI52
    Регистрация:
    11.08.16
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    18

    AnSI52

    Живу здесь

    AnSI52

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.16
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    18
    Добрый день.
    Возникла следующая ситуация. При постройке дома в шахте дымохода не был предусмотрен "карман" с конденсатосборником. Сейчас в канале стоит дымоход из нержавейки, на дне шахты он поворачивает на 90 градусов выходит из стены и еще одним коленом на 90 подсоединен к котлу. газ еще не подключили, нужен акт ВДПО (осмотр пожарниками дымохода). Я честно говоря этих нюансов не знал, и газовщики которые принимали котельную сказали пожарники такой дымоход не примут. Собственно вопрос что делать.
    Ниже дна шахты идут блоки фбс (котельная в цоколе). Долбить это для установки тройника с карманом для меня будет довольно сложной задачей (делаю все сам).
    Допустим ли вариант, когда на дне шахты дымоход поворачивает горизонтально, выходит из стены, далее тройник с ревизией (для доступа к колену на дне шахты), в тройник выходящий из стены ставлю еще тройник, на смотрящий вниз патрубок которого ставлю конденсатосборник с трубкой в канализацию и затем уже углом подключаю котел (настенный одноконтурный бакси с открытой камерой)
     
  4. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.924
    Благодарности:
    17.074

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.924
    Благодарности:
    17.074
    Адрес:
    Москва
    Допустим увод оси в сторону под углом 30 градусов...
     
  5. Densyaopin
    Регистрация:
    29.05.13
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    47

    Densyaopin

    Живу здесь

    Densyaopin

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.05.13
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Москва
    Добрый день.

    Живу в двухэтажном доме из пеноблока с газовым отоплением. Котел 30кВт напольник Baxi Slim 1.300 in дымоходом д150 присоединен к шахте из красного кирпича сечением 750х150. В эту же шахту имеются входы 200х200 для ЕВ из помещения котельной (14м3) и гостиной с кухонной зоной (на плане №2, не используется).

    котельная.jpg IMG_20241003_085532.jpg

    Оказалось, что шахта не имеет разделения на каналы. В связи с чем осмысляется ее переустройство. Хочу опустить сверху два оцинкованных спиральнонавивных воздуховода д125 в теплоизоляции МБОР-5Ф и вывести их тройниками в помещение котельной. Отверстие в гостиную замуровать, газовых приборов там не будет. Остальное пространство шахты (сечение не менее 450х150) продолжить использовать как дымоход.

    Прошу прорецензировать решение.

    PS: от входа в шахту до зонта 6м.

    Screenshot_20241028_135328_com.hihonor.photos.jpg
     
    Последнее редактирование: 28.10.24
  6. azlexx
    Регистрация:
    02.05.24
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    azlexx

    Новичок

    azlexx

    Новичок

    Регистрация:
    02.05.24
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Нужен ли конденсатосборник для коаксиального дымохода вертикальный участок полметра? От котла вертикально, поворот 90°, горизонтально 1,5 м. Коаксиал стандарт 60/100
     
  7. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.244
    Благодарности:
    18.825

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.244
    Благодарности:
    18.825
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Не нужен. Просто делаете горизонтальный участок с уклоном в сторону улицы.
     
  8. azlexx
    Регистрация:
    02.05.24
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    azlexx

    Новичок

    azlexx

    Новичок

    Регистрация:
    02.05.24
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Т. е. в вертикальной части гарантированно не будет конденсата?
     
  9. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.924
    Благодарности:
    17.074

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.924
    Благодарности:
    17.074
    Адрес:
    Москва
    @Densyaopin, передайте проектировщику.
    Канал из полнотелого кирпича нормального формата 1 НФ имеет размеры 250*120*65 мм.
    Кладка канала полкирпича на полкирпича считается со швами в 10 мм и потому имеет размер и записывается в проект как канал 140*140 мм.
    Вентканалы и дымоход в единой шахте возможны но в обособленные каналы - гильзы, а не так чтобы один из них работал в пространство шахты.

    Если будут приемщики бестолковые - могут продать акт.
    А если правильно, то эксплуатация такого дымохода запрещена.
     
  10. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.924
    Благодарности:
    17.074

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.924
    Благодарности:
    17.074
    Адрес:
    Москва
    Или конденсатосборник и отвод конденсата или слив конденсата через котёл, если он конденсационный и подключен в канализацию.
     
  11. Densyaopin
    Регистрация:
    29.05.13
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    47

    Densyaopin

    Живу здесь

    Densyaopin

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.05.13
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за ответ, но дому скоро 10 лет, и кто и чем его проектировал покрыто мраком. Это же относится к продавцам актов и т. п.

    Размеры шахты, по моему разумению, обусловлены её встройкой в стену из пеноблока размером 400, так что швы видимо получились несколько шире.

    Как должно быть сделано правильно, я понимаю. Что оптимально сделать в текущей ситуации - вот вопрос.
     
  12. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.924
    Благодарности:
    17.074

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.924
    Благодарности:
    17.074
    Адрес:
    Москва
    Так я же сказал:
    Гильзуйте шахту несколькими каналами.
     
  13. Densyaopin
    Регистрация:
    29.05.13
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    47

    Densyaopin

    Живу здесь

    Densyaopin

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.05.13
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Москва
    1. Каким каналом (СЕЧЕНИЕ, ФОРМА, МАТЕРИАЛ, УТЕПЛЕНИЕ) гильзовать дымоход котла с учетом д150 стартового участка дымохода и того, что гильзы придется вставлять в шахту с кровли?

    2. В газовом проекте указан материал дымохода - кирпич и сечение 140х120. Гильзовка в данном случае насколько легитимна?
     
  14. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.244
    Благодарности:
    18.825

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    28.244
    Благодарности:
    18.825
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Не будет!
     
  15. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.924
    Благодарности:
    17.074

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.924
    Благодарности:
    17.074
    Адрес:
    Москва
    Не менее чем у котла - 150 мм.
    Если уберется круг - лучше круг. Или овал 100*200 мм.
    Нержавейка марка AISI 316L, толщина 0,5 мм - минимум. 0,8 мм - с запасом прочности особенно при большой (более 8 метров) высоте.
    Утепление только участка над кладкой.
    Тройники вставляются снизу через проем, а остальная труба опускается сверху.
    На столько же, как несоответствующий кирпич и материал всего дымохода и кривой проект.

    Хотите полностью легитимно? Тогда должно быть так:
    1. Отключаете газ;
    2. Заказываете проект реконструкции дымохода;
    3. Производите монтаж (силами специализированной организации с квалифицированным персоналом);
    4. Получаете акт соответствия дымохода;
    5. Оплачиваете подключение газа;
    6. Пользуйтесь.