Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 5

Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 04.09.23.

  1. ks1797
    Регистрация:
    09.10.21
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    1

    ks1797

    Участник

    ks1797

    Участник

    Регистрация:
    09.10.21
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    1
    Добрый день. Подскажите пожалуйста. Котел baxi eco life 1.24f собираюсь выводить дымоход, над местом вывода навес крыльца. Длина до свеса 1.8м. стена 0.37м 10см от стены до котла и 20см. по центру выхода из котла. Дымоход планирую 60/100 + 2 удлинителя по 1м. По паспорту укладываюсь в 3м. Подскажите какие могут быть проблемы? Нужно ли утеплять дымоход? Или взять 80/125? Заранее благодарю
     

    Вложения:

    • IMG_20240509_194746.jpg
  2. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.713
    Благодарности:
    16.368

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.713
    Благодарности:
    16.368
    Адрес:
    Москва
    С обмерзанием, закупоркой дымоотвода и воздуховода.
    С инеем на внутренних поверхностях этого навеса.
    Такой не имеет смысла утеплять.
    Если это предусмотрено производителем котла.
     
  3. ks1797
    Регистрация:
    09.10.21
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    1

    ks1797

    Участник

    ks1797

    Участник

    Регистрация:
    09.10.21
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    1
    @Алексей Телегин, а если разделитель поставить, забирать воздух из котельной и выход дыма 80трубой? Проблем с объединением должно быть меньше?
     
  4. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.713
    Благодарности:
    16.368

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.713
    Благодарности:
    16.368
    Адрес:
    Москва
    Скорее всего проблем будет меньше, но в помещение теплогенераторной нужно обеспечить доступ воздуха, а конструкция котла и проект должен предусматривать забор воздуха непосредственно из помещения.
     
  5. porogn
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    932
    Благодарности:
    117

    porogn

    Живу здесь

    porogn

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    932
    Благодарности:
    117
    Адрес:
    Уфа
    Уже, вроде в этой теме, поднимал вопрос что пахнет выхлопом в доме. Думал из-за завихрения задувает в дом. Тут появилась новая мысль, глядя на котел. Увидел, что есть смещение дымохрода относительно оси фланца котла. Из-за этого дымоход слегка неровно надет на этот фланец.
    IMG_20240518_122426.jpg IMG_20240518_122358.jpg
    В связи с этим вопрос, может ли сифонить выхлоп от туда? Если да, то как можно исправить проблему? Двигать котел и трубу не вариант
     
  6. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.713
    Благодарности:
    16.368

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.713
    Благодарности:
    16.368
    Адрес:
    Москва
    Пахнет одорантом газа или дымом?
    Вероятно что через окно.
    Мало вероятно, но возможно.
     
  7. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.808
    Благодарности:
    20.571

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    25.808
    Благодарности:
    20.571
    Адрес:
    Россия, Москва
    Как? Труба "выхлопа" со всех сторон окружена трубой "всаса". Если бы была негерметичность, то дымовые газы засасывало бы в топку котла, что приводило бы к его остановке и мнгновенному перезапуску. Но не к появлению запаха отходящих газов в доме.
     
  8. porogn
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    932
    Благодарности:
    117

    porogn

    Живу здесь

    porogn

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    932
    Благодарности:
    117
    Адрес:
    Уфа
    Все таки больше склоняюсь к первому. Все забываю, когда туда еду на долго, привезти датчики что газовики дома на котел ставили для перекрытия клапана на входе. Там вроде и газа и СO и можно понять какой сработал и заорал.
    Но пахнуть начинает только при работе котла. Даже когда стоишь рядом, там мойка, и включается ГВС тут же появляется легкий душок. При длительной работе на СО во всех помещениях дома появляется духота, запах. В остальное время, запаха и духоты нет.
    При этом, его больше в соседнем помещении нежели чем в том что стоит котел и где окна.
    схема Осоргино.jpg
    Т. е. котел стоит на кухне а запаха больше в комнате и остальных помещениях. Ну, может это из-за того что объем помещения меньше а окон в нем больше.
    В месте где выходит труба есть крыльцо, оно крытое и закрытое окнами по двум сторонам (жирным на схеме)
    Выше, над кухней, холодный чердак с щелями на улицу. На остальными помещениями неутепленная комната мансарды.

    Хотя, окна пластиковые и вполне герметичные.

    Ответ @Mijjgan, уже мне разъяснил что сие все таки невозможно из-за "строения" трубы.

    Не сообразил, что труба то внутри идет.
     
  9. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.713
    Благодарности:
    16.368

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.713
    Благодарности:
    16.368
    Адрес:
    Москва
    Хорошо, что вы разобрались что запах не из дымоотвода поступает.
    Теперь нужно еще разобраться откуда запах попадает.
    и возможно нужно делать нормальный дымоход по всем правилам.
     
  10. barsen72
    Регистрация:
    13.08.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    barsen72

    Новичок

    barsen72

    Новичок

    Регистрация:
    13.08.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Добрый вечер! Совсем запутался с проходным узлом для напольного газового котла и колонки через деревянное перекрытие, две трубы дымохода и вентканал. По проекту три трубы асбестовые 150 мм, неужели необходимо делать проем метр на метр!
     
  11. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    7.967
    Благодарности:
    6.947

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    7.967
    Благодарности:
    6.947
    Адрес:
    Москва
    Дымоход газового котла, камина и вентиляция:
    IMG_0266.jpeg IMG_0267.jpeg IMG_0268.jpeg
     
  12. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.713
    Благодарности:
    16.368

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.713
    Благодарности:
    16.368
    Адрес:
    Москва
    Все три трубы- дымоходы?
     
  13. Peter_Pen
    Регистрация:
    01.05.24
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Peter_Pen

    Новичок

    Peter_Pen

    Новичок

    Регистрация:
    01.05.24
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Добрый день, Алексей и уважаемые форумчане.

    Такая ситуация:
    Узкий участок, поэтому мой дом от межи на расстоянии 1.2м, соседский от той же межи на 1м и у него на стене 2 окна. У нас обоих есть взаимное согласие на строительство. Разрешение на строительство тоже есть.
    Сейчас занимаюсь газификацией и отоплением дома. И пришёл в моменту прокладки дымохода. Котел-колонка Italtherm City Class 25F с коаксиальным дымоходом. Проектировщик сказал, что нужно будет повернуть горизонтальный коаксиальный дымоход вдоль стены, чтобы он "не смотрел" на стену соседа. Фактически от точки выброса (конец коаксиала) до соседских окон будет 2-2,5м. Мол, этого достаточно.

    Но у меня сомнения. С соседом ругаться не хочется, если вдруг. На его месте себя могу представить, если будет к нему задувать угарный газ с моего дымохода.

    Поэтому вопросы:
    1. На сколько такое горизонтальное положение дымохода вдоль моей стены достаточно?
    2. На сколько оно законно по нормам?
    3. Решает ли эту возможную проблему (задувания к соседу) монтаж вертикального коаксиального дымохода (обозначил красным контуром)?
    4. Может у кого-то есть личный опыт аналогичной ситуации как с моей, так и со стороны соседа? Задувает ли?

    Спасибо за ответы!
     

    Вложения:

    • 111.jpg
    • 222.jpg
  14. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    7.967
    Благодарности:
    6.947

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    7.967
    Благодарности:
    6.947
    Адрес:
    Москва
    Думаю логично было бы вывести трубу наверх во избежание конфликта и спорных ситуаций…. рано или поздно это может случиться.
     
  15. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.713
    Благодарности:
    16.368

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.713
    Благодарности:
    16.368
    Адрес:
    Москва
    Считаю, лучше так не делать.
    Конкретно эта ситуация не описана, но думаю можно применить пункт Г 21 СП 42-101-2003.
    "Не рекомендуется предусматривать выход дымового канала через наружную стену в проезды (арки), туннели, подземные переходы и т. п."
    Так и нужно делать, но возможно чуть выше и с защитой от схода лавин.
    Не смотря на многократный опыт что кто-то так делает, так лучше не делать, т. к. по закону сосед или тот кому он продаст свой дом могут вас обязать всё переделать.