    Добавления в существующую систему
    Здрави всем!

    Делаю косметический ремонт в доме у заказчика, и он попросил решить вопрос с отоплением второго этажа.
    В своё время, в доме размером 10х12м, была смонтирована система отопления типа "ленинградка", из полипропилена, с нарушением по диаметрам: основная 25мм и отводы 20мм. Не смотря на это система прекрасно функционирует и вполне удовлетворяет требования заказчика. Спустя время в систему были внесены изменения: часть секций убрано, а вместо них добавлены 2 тёплых пола - кухня и ванна.
    Теперь предстоит сделать новые изменения, а именно подключение 2ух радиаторов 2-го этажа к существующей системе отопления, без значительных переделок.

    Заказчик видит таких вариантов, с указанным пожеланием - 3, а именно:
    1. врезка в начале (кухня) и протяжка по 2му этажу до второго радиатора
    2. врезка в конце (гардероб) и протяжка по 2му этажу до второго радиатора
    3. врезка каждого радиатора отдельными стояками - в начале и конце

    Прошу подсказать:
    - КАК будет более эффективно и целесообразнее, выбирая из этих двух вариантов
    - надо ли ставить дополнительный насос в помощь к существующему в АОГВ

    Вариант с переделкой всей системы отопления заказчик не разсматривает - в доме частично сделан косметический ремонт, да и тёплые полы залиты.
    Делать "хоть как" будет в любом случае!, т. к. в доме маленький ребёнок.

    В приложенных файлах простые схемы, с попыткой объяснить что есть (красным), и что хочет заказчик (синим). Подпись "ТП" и рисунок в виде зигзага - тёплый пол.
    Также добавляю фото существующей разводки у АОГВ.

    Благодарю! photo_2023-10-06_18-01-59.jpg ПланОтопления.png ПланОтопленияВместе.png ПланОтопленияОтдельно.png
     

    Вложения:

    • photo_2023-10-06_18-01-59.jpg
    • ПланОтопления.png
    • ПланОтопленияВместе.png
    • ПланОтопленияОтдельно.png
  2. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.149

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.149
    Адрес:
    Касимов
    На фото не АОГВ. Там настенный котел. Как его зовут?
    Если бы была двухтрубная, то был бы шанс. Сейчас диаметры для однотрубки маловаты. Радиаторы не поймут, что от них хотят.
    Отдельно от котла.
     
  3. SSSvolk
    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2

    SSSvolk

    Участник

    SSSvolk

    Участник

    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Поволжье
    Котёл.jpg
    Это фото с котла.

    Это как? Сарказм? Или просто Я не понял ответа =)
     
  4. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.149

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.149
    Адрес:
    Касимов
    Отдельной веткой второй этаж. От котла. ТП то прилепили, что мешает и контур на второй этаж? Там той же 16 мм СПЭ можно сделать.
     
  5. SSSvolk
    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2

    SSSvolk

    Участник

    SSSvolk

    Участник

    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Поволжье
    А, понял. То есть ещё по тройнику на выход и вход котла.
    Думаю человек не согласится тянуть ещё две ветки через дом, и даже не из-за материала, а из-за уже частично сделанного ремонта =(

    То есть правильно мной понято, что врезанные в существующую систему радиаторы, не смотря на дополнительный насос, с отоплением вряд-ли справятся и надо тянуть дополнительные ветки от котла?
     
  6. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.149

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.149
    Адрес:
    Касимов
    Может разладить существующую систему.
    Они должны работать на естественной циркуляции, для этого нужно увеличивать расстояние между врезками, и диаметр труб должен соответствовать ЕЦ. Пусть заменит всю однотрубку на Пп40 мм и будет что-то предположить...Но на это никто не пойдет...
     
  7. SSSvolk
    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2

    SSSvolk

    Участник

    SSSvolk

    Участник

    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Поволжье
    А если добавить контур "обратки" и подключить способом как на картинке? Я выделил синим цветом новую ветку.
    Думаю человека можно убедить пойти на реализацию подобного, если это положительно скажется на отопление, т. к. на текущий момент (как выяснилось) зал прогревается значительно хуже - он расположен в конце "ленинградки". К тому-же труба идёт поверх стен в спальне и гардеробе, а в зале ещё не закончен ремонт, что даёт возможность внести изменения в систему. А вот в ванной не провести, т. к. труба проходит за кафелем.
    ПланОтопления.png
     
  8. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.149

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.149
    Адрес:
    Касимов
    Надо было начинать с переделки отопления на двухтрубное...
    Так годится. Но балансировать побегать придется. @SSSvolk, конвектора то хоть с краниками? Есть что крутить?
     
  9. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.149

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.149
    Адрес:
    Касимов
    только понял направление движения...
    @SSSvolk, Скажем так, у мне вот таким способом подключен полотенцесушитель. Но на таких диаметрах, только с насосом будет работать. Если вдруг проявится паразитное ЕЦ,.. можно считать успехом в жизни...
    ПланОтопленияВместе.png
     
  10. SSSvolk
    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2

    SSSvolk

    Участник

    SSSvolk

    Участник

    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Поволжье
    Да, на каждом по 2 запорных + 1 между ними

    Ага, согласен. Зачастую решения принимаются после сделанного, что и произошло у человека. А ещё, в нашем городке, и делают "специалисты" без глубокого понимания, кем, в принципе, являюсь и Я =) Правда, к счастью, они делятся на два типа: "не сцы, я сто раз так делал..., все так делают", и, "Я плохо понимаю, надо узнать..."

    Буду разговаривать с человеком, предлагая ему эти варианты.

    Благодарю за помощь!
     
  11. SSSvolk
    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2

    SSSvolk

    Участник

    SSSvolk

    Участник

    Регистрация:
    14.05.13
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Поволжье
    Ещё один нюанс хочу уточнить.
    Если всё-же предпочтение отдавать раздельным стоякам на второй этаж, как в предложенном мной варианте, будет толк? Или следует отдать предпочтение варианту с одним стояком и соединением по второму этажу?
    Вопрос связан с техническим исполнением соединения между радиаторами: либо по стене с выводом на лестничном проёме - что не красиво, либо выводить под кровлю - что технически сложнее и дороже.
     
  12. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.149

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.149
    Адрес:
    Касимов
    Да. Это будет финал системы. Температура будет по остатку.
    В полу. Вскрыть, проложить, закрыть.
    Тогда в самой верхней точке, два воздухоотводчика (с доступом для обслуживания) и утепление труб
    Уже радует.
    Такое не делают. Поэтому последний конвектор холодный. Для *ленинградки*, нужны батареи (радиаторы), а не секционные люминевые конвектора.
     
  13. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769
    Адрес:
    Донецк
    Вы или фотку или картинку этих запорных покажите, вопрос в чём, они есть для двухтрубный и однотрубных, Вам понятно нужны для однотрубных. Третий кран как балласт для парашютиста, снесёт может немного меньше, а вот пятки при "посадке" почувствуют изрядно.
     
  14. LLIapanoB
    Регистрация:
    11.07.13
    Сообщения:
    1.032
    Благодарности:
    551

    LLIapanoB

    Живу здесь

    LLIapanoB

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.13
    Сообщения:
    1.032
    Благодарности:
    551
    Адрес:
    Вологда
    Недавно закончил объект с существующей косметикой, есть плинтуса для труб, норм смотрится, а стояки в короба
     
  15. LLIapanoB
    Регистрация:
    11.07.13
    Сообщения:
    1.032
    Благодарности:
    551

    LLIapanoB

    Живу здесь

    LLIapanoB

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.13
    Сообщения:
    1.032
    Благодарности:
    551
    Адрес:
    Вологда