1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Наслонная стропильная система + второй свет

Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем ssaltovsk1, 05.10.23.

  1. ssaltovsk1
    Регистрация:
    03.03.20
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    4

    ssaltovsk1

    Участник

    ssaltovsk1

    Участник

    Регистрация:
    03.03.20
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Тверская область. Кимры
    Наслонная стропильная система + второй свет
    Добрый день

    Подскажите, может можно улучшить / сделать свободнее чердак. На будущее
    Планы прикрепил

    Планируется наслонная стропильная система + второй свет на трех балках

    Сейчас есть
    - УШП.
    Внешние ребра 45 см.
    Внутренние 55 см

    - Стены газобетон.
    Внешние D300 / B2 / 30 см.
    Внутренние D350 / B2.5 / 20 см

    - Армопояс 20 на 20 см.

    - Размеры
    Ширина дома 840 см.
    Длинна 1410 см
    Комната со вторым светом - пролет 390 см

    Хочется

    - Фронтоны - каркас

    - Кровля металлочерепица. Теплый чердак. Лес сухой, строганный

    - Высота конька 250 см. Наклон кровли около 30%

    - Стропила - доска 5 на 20. Расстояние между стропил 59 см.

    - Второй свет перекрыть балками 40 см. по высоте и 13 по ширине (четыре доски 5 на 20 + фанера)
    Длинна пролета второго света - 390 см.

    - Теплый чердак
    В будущем может комнату там
    Несущая стена для чердака - почти посреди дома
    370 один пролет
    390 второй

    Вопросы
    - Есть варианты для перекрытия второго света, кроме балок? Может что-то проще и легче

    - По наслонной системе - может отказаться от нее) и хватит ригеля. Тогда места будет больше
     

    Вложения:

    • сверху.jpg
    • узлы маурлат конек.jpg
    • фронт.jpg
  2. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.748
    Благодарности:
    6.707

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.748
    Благодарности:
    6.707
    Адрес:
    Москва
    Второй свет снижает жёсткость и целостность диска перекрытия здания, что частично компенсируется
    боковыми и коньковыми прогонами и армопоясами по всем стенам.
    Стропилка на первый взгляд решается правильно.
    Непонятны узлы опирания стропил, прогонов, тонковаты внутренние стены и с несущей
    способностью УШП (рёбер, пирог), оснований (учёт ИГИ, УГВ, верховодка) надо разбираться расчётно, а не от фонаря.
     
  3. ssaltovsk1
    Регистрация:
    03.03.20
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    4

    ssaltovsk1

    Участник

    ssaltovsk1

    Участник

    Регистрация:
    03.03.20
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Тверская область. Кимры
    Снеговой район 4
    Ветровой 1