    gree чейж артик18-бесполезно нет связи самая распространенная ошибка
    1. Проверьте подключение.
    2. замените плату внутреннего
    3. замените плату наружного
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=A5s9GPR вообще огонь ппто
    Вернее купить ещё можно но за 20 ку это нереально в Али нет
     
  2. BlumZello
    Регистрация:
    21.09.20
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    58

    BlumZello

    Живу здесь

    BlumZello

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.20
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    58
    То, что 3/4, а не G1 ничего, особой разницы нет?

    И чем он принципиально отличается от того же на Озоне https://www.ozon.ru/product/teploobmennik-payanyy-plastinchatyy-am20r-40-1937878196/?at=w0tglPnR7F1JwMQDhzRk93Bi9yDNw7HzYVx88F3XWoDm&keywords=%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%BD+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0+40+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD&reviewsVariantMode=2

    Габариты вроде бы те же, те же 40 пластин, единственно вес не указан. Но зато покупка в России, есть шанс вернуть если попадется брак)
     
    Последнее редактирование: 03.04.25
  3. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.336
    Благодарности:
    2.314

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.336
    Благодарности:
    2.314
    Адрес:
    Ленинград
    Дюйм конечно лучше но и 3/4 обычно хватает для конденсатора!
    В озоне узкие пластины 73 против 111
     
  4. BlumZello
    Регистрация:
    21.09.20
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    58

    BlumZello

    Живу здесь

    BlumZello

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.20
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    58
    Witall, еще такой вопрос к Вам, как знатоку инверторных плат :)

    У простейших инверторов стоит же датчик контроля высокого/низкого давления мозгами? Как аппараты себя ведут при превышении? Заложен ли какой-то алгоритм работы на датчик внутреннего теплообменника в случае превышения определенной температуры. Может в ошибку они встают?

     
  5. Witall
    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    556
    Благодарности:
    357

    Witall

    Живу здесь

    Witall

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    556
    Благодарности:
    357
    Адрес:
    Пермь
    Ну в алгоритмах, всех тем более, я не подскажу. Ремонт электроники и алгоритмы управления гидравликой несколько разные вещи. В сервис мануалах есть описания алгоритмов работы. Датчики давления обычно срабатывают как защита. Достигли порога -стоп машина. Перерыв. Начинаем работать как буто только включили, но про аварийный останов помним. Обычно 3 раза, на 4 раз за период стоп, совсем с генерацией ошибки. Превышение температуры это признак слабого теплообменника, отсутствие циркуляции воздуха (забился, клин беличьего колеса), конечно стоп будет.
     
  6. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.336
    Благодарности:
    2.314

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.336
    Благодарности:
    2.314
    Адрес:
    Ленинград
    Нет у бытовых инверторов датчиков давления все рулится по току, и термисторами.
     
  7. Witall
    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    556
    Благодарности:
    357

    Witall

    Живу здесь

    Witall

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    556
    Благодарности:
    357
    Адрес:
    Пермь
    Я про датчики давления во внешнем блоке, во внутреннем их нет. В внутреннем обычно два термодатчика на трубке и на воздухе. Про какой ток, вы пишите?

    для примера схема
     

    Вложения:

    • IMG_0529.jpeg
  8. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.336
    Благодарности:
    2.314

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.336
    Благодарности:
    2.314
    Адрес:
    Ленинград
    Датчик давления=реле давления.
    Термистры измеряют температуру а не давление в этом то и проблема не всегда температура соответствует давлению.
    Во внутреннем обычно 3 термистора и столько же в наружном если мы говорим об инверторном блоке с этрв!
    А перегруз компрессора на нем измеряется датчиком тока он есть на любом инверторном кондее+ термистор на нагнетании -перегрев
     
  9. Witall
    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    556
    Благодарности:
    357

    Witall

    Живу здесь

    Witall

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.06.13
    Сообщения:
    556
    Благодарности:
    357
    Адрес:
    Пермь
    В эксперты не рвусь). Внутренние с тремя термисторами мне ни разу не попадались. На приложенной мной схеме во внешнем 5 термисторов и 3 реле (датчика) по давлению.) Ток на компрессор в быту и полупроме, измеряет плата инвертора. Токовые датчики видел только на VRF.
     
  10. GМихаил
    Регистрация:
    09.04.21
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    175

    GМихаил

    Живу здесь

    GМихаил

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.21
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    175
    @TAIIIKOB
    Подскажите, вы говорите что пластинчатый выигрывает у коаксиального теплообменника. Почему?
     
  11. TAIIIKOB
    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.336
    Благодарности:
    2.314

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    TAIIIKOB

    рыбак дважды моряк!

    Регистрация:
    22.11.09
    Сообщения:
    2.336
    Благодарности:
    2.314
    Адрес:
    Ленинград
    Ну это аксиома,
    1. более эффективный теплообмен а для низкотемпературного отопления это огромный выигрыш
    2. Практически не занимает места по сравнению с коаксиалом.
    3. Меньший объем жидкости -расшир тельный бак меньше нужен.
    4. он ГЕРМЕТИЧЕН при использовании незамерзайки (САМОГОНА) ВЕЧЕН И ЭКОЛОГИЧЕН! ;))
    5. Все давно перешли на ппто в миф о дешевизне коаксиала не верю если есть много халявной меди продайте по рыночной цене и окупите ппто.
    Минус: Нужен фильтр на входе!
     
  12. GМихаил
    Регистрация:
    09.04.21
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    175

    GМихаил

    Живу здесь

    GМихаил

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.21
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    175
    Вопрос для срача.
    Подскажите. Если в накопительный 100 литровый бак из нержавейки запихать 10 метров 3/8 медной трубы и подключить наружный блок 7 бту, будет работать? Греть надо до 55-60 градусов.
     
  13. KoenigMan
    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.958
    Благодарности:
    1.080

    KoenigMan

    Живу здесь

    KoenigMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.958
    Благодарности:
    1.080
    Адрес:
    Калининград
    По большому счету труба в баке это все та же устаревшая конструкция теплообменника которую вы недавно обсуждали. 10м трубы едва влезет в один ряд в 100 л бак. 10м трубы теплообменник примерно 1м2 до 36 бту получается, а у вас 7 бту. С таким конфигом, наружный блок из оттаек не будет вылазить.
    ППТО подключенным по схеме рециркуляции, можно втулить практически в любой бойлер.
    Конденсатор 0.5м2 с 12бту, что бы не "взлетал" бойлер и наружка не скисала от интенсивного отбора мощности.
     
    Последнее редактирование: 09.04.25
  14. BlumZello
    Регистрация:
    21.09.20
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    58

    BlumZello

    Живу здесь

    BlumZello

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.20
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    58
    Всем доброго дня.
    В переделку кондея на ТН воздух-вода уже вписался, заказан новый инверторный кондей 24000БТУ на 410А (капилярка, менять ее на ЭРВ пока не планирую), ППТО 0.87 на 40 пластин 4.5МПа, что советовали в ветке чуть раньше, доехал из Китая. Переделывать систему отопления планирую летом.
    Продолжаю свои вопросы дилетанта, напоминаю, УШП и теплый пол, электричество на учаток всего-лишь 4.5Квт, проживание наездами, дежурное отопление дома - 12-ка воздух-воздух, котельной - конвектор 0.75 в режиме антизамерзания :)

    Предположим ППТО подключено напрямую (без участия внутреннего блока с обратными клапанами), в системе антифриз в концентрации до -7 -10.
    Условия для работы кондея самые поганые. Температура на улице -2 - +2, высокая влажность, 97% температура теплоносителя +10, температура внутри котельной +8 (помещение с отдельным входом, теплотока от кондея воздух-воздух туда нет, стоит конвектор в режиме антизамерзания).
    По приезду отключается кондей воздух-воздух, дабы освободить нагрузку, в доме топится камин.
    В таком режиме запуская кондей воздух-вода, предположим вместе с электро-котлом (котел залочен на 1 Квт из-за нехватки мощности), из-за текущей температуры, высокой влажности и приличного теплосъема, кондей обмерзнет думаю где-то после 30-40 минут работы (учитывая опыт текущего моего работающего инверторного рахита воздух-воздух на капилярке).
    Как результат - температура теплоносителя за это время поднимется скорее всего довольно незначительно, внешний блок уходит в режим оттайки, но за счет того, что температура теплоносителя незначительная - сможет ли он оттаять нормально? насколько я понимаю - нет или все таки да?

    Какова вероятность при этом заморозить теплообменник в момент оттайки? Рассматриваем ситуацию, что насос исправен, проток нормальный. Также стоит резервный насос на ИБП.

    Честно говоря собирался ставить ППТО до котла (больше возможностей по монтажу исходя из текущей разводки), сейчас задумался, может быть действительно имеет смысл ставить после. Будет ли толк от этого 1Квт электро-котла до ППТО, помогут ли они при наличии протока не заморозить ППТО?

    Планирую все-таки добавить в систему датчик протока и через него прокинуть в разрыв главный температурный датчик внутреннего блока. То есть - есть проток, контакт замкнут, показания с датчика температуры есть. Протока нет - контакт разомкнут, датчик кондея ничего не выдает. Правильно ли я понимаю, что в случае, если с датчика температуры показаний не будет, инверторная плата управления остановит систему по ошибке? Или не факт? ;-)
     
  15. KoenigMan
    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.958
    Благодарности:
    1.080

    KoenigMan

    Живу здесь

    KoenigMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.958
    Благодарности:
    1.080
    Адрес:
    Калининград
    @BlumZello,
    В таком случае вам нужно еще приобрести термостат для теплого пола, с внешним датчиком температуры, с туей и промежуточное реле. Термостат по уставке Т воды в СО будет подавать фазу на промежуточное реле, а реле будет перемыкать резисторы подключенные заместо датчика комнатной температуры контроллера кондиционера.
    Также необходимо установить датчик протока и датчик давления воды. Реализацию и что за датчики могу рассказать в личке.
    Еще нужен греющий кабель на компрессор, поддон и термостат от холодильника.
     