    Всем добрый день. Прошу помочь профессионалов, высказаться по следующему вопросу...
    Я возвел стены гаража-мастерской, с размерами 10х8 метров. Стены из пенобетонных блоков D700. Толщина стены 200 мм. Над ними залит неразрывный армопояс из бетона М300, размерами 200х200 мм. Планирую делать стропильную систему в соответствии с "Альбомом ТСК-СК, стропила и кровля, выпуск 1-1". На схеме в альбоме идет две затяжки в стропильной системе: верхняя и средняя. И еще одна затяжка вроде как в стене, ниже стропильной системы.

    Ради большего пространства я не планировал делать нижнюю затяжку в стене и вместо нее залил неразрывный армопояс. И есть некоторые сомнения, выдержат ли стены давление от стропил... Не будет ли так, что однажды зимой приеду, у меня крыша внутри гаража, а стены наружу...

    В общем вопросы:
    1. Выдержат ли стены?
    2. Имеет ли такая стропильная система право на жизнь? Или нужно вносить в нее правки?
     

    Вложения:

    • Снимок экрана 2023-09-21 в 16.41.36.png
    • Иллюстарция крыши.png
  2. Сергей19710
    Регистрация:
    30.06.13
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    1.784

    Сергей19710

    Живу здесь

    Сергей19710

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.13
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    1.784
    Адрес:
    Воткинск
    С таким малеьким углом наклона точно не выдержит. Трещины на стенах, не обвалится конечно.
     
  3. Сергей19710
    Регистрация:
    30.06.13
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    1.784

    Сергей19710

    Живу здесь

    Сергей19710

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.13
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    1.784
    Адрес:
    Воткинск
    А так считать надо, снеговую, армирование, наугад никто им не скажет на 100 проц.
     
  4. Maxugun
    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Maxugun

    Новичок

    Maxugun

    Новичок

    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Екатеринбург
    А как рассчитать? Или может есть возможность помочь с этим (за вознаграждение)?
     
  5. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    24.428
    Благодарности:
    43.601

    svg2000

    Душой на стройке, телом в тысяче километров...

    svg2000

    Душой на стройке, телом в тысяче километров...

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    24.428
    Благодарности:
    43.601
    Адрес:
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Maxugun, нет. Нет.

    Увеличить угол кровли.

    Посчитать соединения и сечения элементов по схеме king-post.

    При удовлетворительном результате расчëта сделать висячую стропильную систему с затяжной балкой перекрытия и бабкой.

    Составить наставления правнукам.
     
  6. Maxugun
    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Maxugun

    Новичок

    Maxugun

    Новичок

    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Екатеринбург
    Хорошо. А есть варианты стропильной системы, в которой можно сделать потолок выше армопояса и мауэрлата?
     
  7. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    24.428
    Благодарности:
    43.601

    svg2000

    Душой на стройке, телом в тысяче километров...

    svg2000

    Душой на стройке, телом в тысяче километров...

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    24.428
    Благодарности:
    43.601
    Адрес:
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Maxugun, безусловно! На фермах можно сделать много больше!