    Схема отопления в коттедже с низкими потолками
    Друзья, помогите пжл.

    Ремонтирую 3х этажный небольшой коттедж (общая жилая площадь 130м2). Климат - Краснодар.
    В коттедже монолитные перекрытия (20см), высота потолков 2.50 без стяжки.
    Планирую поставить водяную систему отопления с газовым котлом.

    Из-за низких потолков, не могу сделать стяжку и убрать туда трубы. Штробить монолит, наверное, тоже не стоит :)

    Делать классические стояки тоже не хочется по эстетическим соображениям.

    Придумал вот такую схему (см рисунок):
    - 1 и 2 этаж: теплотрассу пустить под потолком первого этажа с отводами вверх через монолит на батареи 2го этажа и вниз на батареи 1го этажа.
    - 3 этаж: пустить теплотрассу по чердаку с отводами вниз к батареям. Отводы к батареям спрячу в вертикальные штробы в кирпичных стенах

    Основные трассы полиэтилен PER 16x20
    Отводы к батареям полиэтилен PER 13x16
    2 насоса.

    Будет работать такая система?
     

    Вложения:

    • Схема отопления.png
  2. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.016
    Благодарности:
    33.327

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.016
    Благодарности:
    33.327
    Адрес:
    Калуга
    плохая затея. пускайте все под потолками, отводами вверх
    это что за зверь ? перт 16*2.0 - не надо в РО пускать, только если низкотемпературное
    это вообще ахинея какая-то. маркировка с трубы или ссылка есть ?
     
  3. orreanix
    Регистрация:
    02.09.23
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1

    orreanix

    Участник

    orreanix

    Участник

    Регистрация:
    02.09.23
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1
    Можете пояснить почему плохая затея пустить по чердаку?

    PER 16x20 = диаметр 16.
    PER 13x16 = диаметр 13.
     
  4. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769
    Адрес:
    Донецк
    :faq:
    PEX16х2,0.jpg
     
  5. orreanix
    Регистрация:
    02.09.23
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1

    orreanix

    Участник

    orreanix

    Участник

    Регистрация:
    02.09.23
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1
    Спасибо за картинку :)
    Мой основной вопрос был про саму схему.

    Прошу прощения что неточностью маркировки ввёл участников форума в замешательство)
     
  6. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.470
    Благодарности:
    35.173

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.470
    Благодарности:
    35.173
    Адрес:
    Касимов
    Со стяжкой будет 2.40. Что, уже пригибаться придется?
     
  7. сетебос
    Регистрация:
    03.01.20
    Сообщения:
    1.177
    Благодарности:
    981

    сетебос

    Живу здесь

    сетебос

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.20
    Сообщения:
    1.177
    Благодарности:
    981
    Адрес:
    МО п.Архангельское
    Это полная схема, уже монтажная? Т. е. такая какая есть - Тогда почему не все мощности радиаторов видно? Также не видно длины труб.
    Радиаторы по мощности как подбирались? Чем балансироваться будут?
    Кто котёл? Насоса в котле нет?
    РБ на чердаке - система открытая? - не надо чтоб в него насос давил. В закрытой системе РБ к котлу ставится
    Выбор диаметра трубной разводки определяется суммой расходов на приборы отопления (мощностью ветки)
    Установка двух насосов чем то обоснована? - хватило бы и одного... даже котлового

    Чердак отапливаемый? Если нет - плохая затея. Там еще и АВО придется поставить...
    По стене третьего этажа нельзя трубы проложить?
     
  8. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769
    Адрес:
    Донецк
    Речь шла не только о чердаке, но о потолочной разводке обратки.
    Плюс сказанное в #7 @сетебос.
     
    Последнее редактирование: 17.09.23
  9. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.016
    Благодарности:
    33.327

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.016
    Благодарности:
    33.327
    Адрес:
    Калуга
    Вы издеваетесь ?
    у Вас не ясно
    есть принудительная СО, гравитационная, закрытая, открытая и тд
     
  10. orreanix
    Регистрация:
    02.09.23
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1

    orreanix

    Участник

    orreanix

    Участник

    Регистрация:
    02.09.23
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1
    Нет, это так набросок услышать от знатоков мнение касательно потолочной разводки обратки.

    Ещё не определился, в наличие есть 2 котла, двухконтурники: Vaillant turboTEC или Junkers CerapurCompact ZWB.

    Пришёл тут один специалист, предложил вот такую схему и говорит два насоса надо ставить что бы работало...

    Чердак не отапливаемый, но утеплённый и зимы мягкие. Также и сами трассы будут теплоизолированны.

    Проложить по стене 3его можно, но не хотелось бы по эстетическим соображениям.
     
  11. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не мешайте человеку развлекаться.
    2 насоса на 130 метров) да еще и генератор настенник.
    товарищ - просто разведите трубки по стенам или по полу.
    от двухтрубки 20 х 16 мм никто не умирал.
    и забудете про насосы, расширительный бак и нелепую схему из первого сообщения.
     
  12. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.470
    Благодарности:
    35.173

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.470
    Благодарности:
    35.173
    Адрес:
    Касимов
    Горячее, неохотно опускается вниз, холодное, тоже само вверх не стремится. То есть грузим насос излишней работой. Вечных насосов в котлах не бывает, стоят как полкотла. Бегать для балансировки батарей, по трем этажам, после 60 годков, не айс...
    Больше его в дом не пускайте. Начните посмотреть, что штатно установлено в настенных котлах (насос,РБ, возможность регулировки). И сделайте нормальное, настоящее отопление.