1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 6

Все вопросы по армопоясу - 2

Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 14.09.23.

  1. d-a-m-i
    Регистрация:
    25.05.24
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    d-a-m-i

    Новичок

    d-a-m-i

    Новичок

    Регистрация:
    25.05.24
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Ситуация следующая. Есть плита перекрытия длинной около 4 метров и шириной 1 метр. Под одним из торцов вот такая вот картина. Слева сантиметров 25, справа чуть больше 20 (справа перегородка из газоблока 10см, край плиты где-то посередине). Под плитой армопояс, штроба под плитой сквозная, сверху на плите толком ничего нет. коридор. Такая картина стоит уже больше года. но что-то меня сильно смущает. как бы не случилось чего с этим.
    0492dee0-79b0-4d7e-91bd-219f1398b1bd.jpg
    Местные строители говорят забей. ничего ей не будет. Но все же не дает мне это покоя. Я так понимаю забить раствором эффекта не даст, ведь раствор просто даст усадку и все. Можно ли как-то восстановить опору? Убрать провода, сделать отверстие с краю как под трубы, а середину чем то заполнить.
    Перекрытие между первым и вторым этажем
     
  2. Виктор С
    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.570

    Виктор С

    Живу здесь

    Виктор С

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.11
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.570
    Адрес:
    Деревня Курумоч
    Если действительно никакой нагрузки кроме пешеходов не предвидится.
    - это не про раствор...:aga:
     
  3. Asverk
    Регистрация:
    18.04.21
    Сообщения:
    265
    Благодарности:
    28

    Asverk

    Живу здесь

    Asverk

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.21
    Сообщения:
    265
    Благодарности:
    28
    Всем добрый день, бригада залила армопояс, на следующий день когда все подсохло появились трещины, что с ними делать и на сколько это критично? Бетон заводской м250.
     

    Вложения:

    • IMG_20240527_161838.jpg
    • IMG_20240527_161905.jpg
    • IMG_20240527_161949.jpg
    • IMG_20240527_162116.jpg
  4. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    41.406
    Благодарности:
    95.889

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    41.406
    Благодарности:
    95.889
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Ничего с ними не делать, стандартные усадочные трещины, над хомутами. Видимо, плохо вибрировали при заливке. Армпояс выполнять свою функцию будет, бетон там необходим только для связи между арматурой и газобетоном, поэтому такие трещины никак не повлияют на его работу. Судя по фотографиям, есть ещё место для заливки выравнивающей стяжки поверх пояса, заливайте, ровняйте вровень с верхом блока и продолжайте строительство.
     
  5. Asverk
    Регистрация:
    18.04.21
    Сообщения:
    265
    Благодарности:
    28

    Asverk

    Живу здесь

    Asverk

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.21
    Сообщения:
    265
    Благодарности:
    28
    Спасибо, может их мастикой какой залить или цементом? Место на которое вы обратили внимание это для муэрлата, туда ляжет 250 доска и пойдет крыша вверх.
     
  6. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    41.406
    Благодарности:
    95.889

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    41.406
    Благодарности:
    95.889
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Ну а сами подумайте, зачем там что то заливать мастикой? Ну если прямо совсем спать не можете, замажьте ремонтным составом, саморасширяющимся. Но, повторюсь, не нужно это все, роли никакой не играет.
     
  7. Vladn0156
    Регистрация:
    26.03.12
    Сообщения:
    853
    Благодарности:
    181

    Vladn0156

    Живу здесь

    Vladn0156

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.12
    Сообщения:
    853
    Благодарности:
    181
    Адрес:
    Тверь
    Верхний монолитный пояс по ленте ФБС получается с разрывом из-за внутренней монолитной стены, построенной ранее.

    Как правильно связывать арматуру с бетонной стеной?

    В интернете видел несколько вариантов:
    A. Забивание арматуры в отверстия в старом бетоне;
    B. Заливка арматуры ЦПС 1:1 в отверстия в бетоне на 2-4 мм большие чем диаметр арматуры;
    C. Заливка ПВА с цементом…
    D. Химический анкер на основе эпоксидной смолы

    Учитывая, что пятно контакта монолитного пояса со стеной всего 25х40 см. и нужно делать отступ от края стены для предотвращения скола, много отверстий не насверлишь, чтобы бетон стены нормально держал вбитую арматуру (в МП будет шесть прутков Д12).

    Как правильно поступить в этом случае?
    IMG_20240527_160724.jpg
     
    Последнее редактирование: 28.05.24
  8. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    41.406
    Благодарности:
    95.889

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    41.406
    Благодарности:
    95.889
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    "Выкусите" кусок стены, да пропустите сквозной армпояс.
     
  9. Vladn0156
    Регистрация:
    26.03.12
    Сообщения:
    853
    Благодарности:
    181

    Vladn0156

    Живу здесь

    Vladn0156

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.12
    Сообщения:
    853
    Благодарности:
    181
    Адрес:
    Тверь
    Так получится только с одной стороны, с другой стороны вход в подвал, там за стеной разрыв верхнего ряда ленты ФБС.
    IMG_20240527_160637.jpg IMG_20240426_130753.jpg
     
    Последнее редактирование: 28.05.24
  10. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    41.406
    Благодарности:
    95.889

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    41.406
    Благодарности:
    95.889
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    В таком случае, зачем вообще крепить в стену? Особой роли это уже не сыграет.
     
  11. Vladn0156
    Регистрация:
    26.03.12
    Сообщения:
    853
    Благодарности:
    181

    Vladn0156

    Живу здесь

    Vladn0156

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.12
    Сообщения:
    853
    Благодарности:
    181
    Адрес:
    Тверь
    Ну хоть какая-то связь со стеной должна быть?
    Или в этом месте сделать усиленную связь МП с блоком ФБС, на который также (частично) опирается внутренняя монолитная стена?
     
    Последнее редактирование: 28.05.24
  12. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    41.406
    Благодарности:
    95.889

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    41.406
    Благодарности:
    95.889
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Уж лучше арматуру в ФБС загнать и. загнуть, перевязав с продольной арматурой, чтобы как крючок работала.
     
  13. Vladn0156
    Регистрация:
    26.03.12
    Сообщения:
    853
    Благодарности:
    181

    Vladn0156

    Живу здесь

    Vladn0156

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.12
    Сообщения:
    853
    Благодарности:
    181
    Адрес:
    Тверь
    Загнать, это значит забить арматуру Д12 в отверстие диаметром 12 мм в ФБС на глубину 150-200 мм? И без всяких там ЦПСов, ПВА с цементом, шпаклевки для АВТО и прочих улучшений сцепления арматуры с бетоном?
     
  14. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    41.406
    Благодарности:
    95.889

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    41.406
    Благодарности:
    95.889
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Да, достаточно просто забить, с натягом. На 150-200, вряд ли получится, но, сколько сможете, по экспериментируйте, по месту.
     
  15. Enduro
    Регистрация:
    08.10.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    14

    Enduro

    Участник

    Enduro

    Участник

    Регистрация:
    08.10.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Саратов
    Здравствуйте.
    Достаточно ли будет такого усиления монолитного армопояса над панорамным окном шириной 3 метра? Планирую добавить к нижнему ряду каркаса три нитки арматуры 12 мм с выпуском за грани окна по 0,4 метра. Армопояс совмещенный, без перемычек над окнами и проемами, дом 1 этаж газобетон, вальма с неэксплуатируемым чердаком. Посмотреть вложение 9013732
     

    Вложения:

    • Безымянный.png