Подскажите по схема отопления

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем ivanmordwin, 13.09.23.

  1. ivanmordwin
    Регистрация:
    12.07.23
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    4

    ivanmordwin

    Живу здесь

    ivanmordwin

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.07.23
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    4
    Подскажите по схема отопления
    Собираюсь переделать схему отопления в доме. Сейчас трубы откотла идут через подпол и в сан узле расходятся в две стороны (Схема 1). Хочу отрезать трубу, которая идёт в полдполе, и сделать так как на схеме 2. Подскажите, будет ли работать отопление, будет ли горячая вода доходить до самого дальнего радиатора? Насколько большая разница температур может образоваться в комнатах?
     

    Вложения:

    • Схема-подпол.png
    • Схема-нов.png
  2. ivanmordwin
    Регистрация:
    12.07.23
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    4

    ivanmordwin

    Живу здесь

    ivanmordwin

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.07.23
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    4
    Подача на схеме показана красной линией, обратка синей, пунктир - трубы идущие через подпол.
     
  3. ivanmordwin
    Регистрация:
    12.07.23
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    4

    ivanmordwin

    Живу здесь

    ivanmordwin

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.07.23
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    4
    Котел если что газовый, теплоноситель вода. Дом из жб плит.
     
  4. resergel
    Регистрация:
    21.10.11
    Сообщения:
    1.508
    Благодарности:
    769

    resergel

    Живу здесь

    resergel

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.11
    Сообщения:
    1.508
    Благодарности:
    769
    Адрес:
    Подольск
    @ivanmordwin, а вот так проложить нельзя?

    Схема-нов.png
     
  5. ivanmordwin
    Регистрация:
    12.07.23
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    4

    ivanmordwin

    Живу здесь

    ivanmordwin

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.07.23
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    4
    Неудобно получается, сверху там вход в дом и обводить стены нужно, думал сначала тоже так сделать
     
  6. svlabm
    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    7.074
    Благодарности:
    7.611

    svlabm

    Живу здесь

    svlabm

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    7.074
    Благодарности:
    7.611
    Адрес:
    Москва
    Какая цель, если всё работает?
     
  7. ivanmordwin
    Регистрация:
    12.07.23
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    4

    ivanmordwin

    Живу здесь

    ivanmordwin

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.07.23
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    4
    Долго объяснять, если вкратце - хочу самую низкую точку системы перенести в дом для удобства слива воды. Переделать недолго, хочется понять какие недостатки.
     
  8. svlabm
    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    7.074
    Благодарности:
    7.611

    svlabm

    Живу здесь

    svlabm

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    7.074
    Благодарности:
    7.611
    Адрес:
    Москва
    Понятно, если на/у радиаторах/ов установлены регулировочные краны, схема 2 норм. Балансировку сделаете и будет работать.
     
  9. Blehman
    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    4.036
    Благодарности:
    3.075

    Blehman

    Живу здесь

    Blehman

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    4.036
    Благодарности:
    3.075
    Адрес:
    М.О.
    @ivanmordwin,
    Схема рабочая, правильно @svlabm сказал - надо будет только балансировку сделать. Непонятно одно, зачем воду сливать? Вы в доме непостоянно живете? И как себя радиаторы чувствуют без воды, не ржавеют?
     
  10. ivanmordwin
    Регистрация:
    12.07.23
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    4

    ivanmordwin

    Живу здесь

    ivanmordwin

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.07.23
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    4
    Слив аварийный автоматический, на случай если эл-во отключат и система отопления начнёт замерзать. Просто зимой планирую дом ставить на 10-12 градусов, и боюсь что в подполе труба замерзнет и слив не сработает.
     
  11. svlabm
    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    7.074
    Благодарности:
    7.611

    svlabm

    Живу здесь

    svlabm

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    7.074
    Благодарности:
    7.611
    Адрес:
    Москва
    То есть если унитаз разорвёт или ХГВС нет проблем?
    Резервируйте по ЭЭ котёл, жить станет спокойнее+датчик Т с GSM.
    Если дом каркасник пройдет, если блочный или сруб рекомендую забыть это баловство, по приезду 2 дня как минимум будет не комфортно и вся экономия вылетит в трубу.
    Пока будет циркуляция воды в СО устанете ждать замерзания.
     
  12. ivanmordwin
    Регистрация:
    12.07.23
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    4

    ivanmordwin

    Живу здесь

    ivanmordwin

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.07.23
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    4
    На водопровод сделал сливные краны, а до них трубы закрыты утеплителем, думаю проблем не должны быть
    Датчик планирую сделать да, а что значит резервировать по ЭЭ ? Бесперебойник с аккумуляторами?
     
  13. svlabm
    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    7.074
    Благодарности:
    7.611

    svlabm

    Живу здесь

    svlabm

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    7.074
    Благодарности:
    7.611
    Адрес:
    Москва
    Собственно да, котелок там максимум 200 Вт потребляет, в целом для спокойной жизни сделать резерв часа на 2-3, при необходимости увеличить емкость батарей.
     
  14. ivanmordwin
    Регистрация:
    12.07.23
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    4

    ivanmordwin

    Живу здесь

    ivanmordwin

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.07.23
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    4
    Думаю тоже со временем сделать, но краны на мой взгляд железобетонная подстраховка, если не успею приехать например и всё таки промерзание начнётся
     
  15. Blehman
    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    4.036
    Благодарности:
    3.075

    Blehman

    Живу здесь

    Blehman

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    4.036
    Благодарности:
    3.075
    Адрес:
    М.О.
    @ivanmordwin,
    «Слив аварийный автоматический»… Не поделитесь схемой включения и маркой «волшебных кранов», которые сами открываются?