1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Низкий объем прокачки теплоносителя ТП

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ovsser, 11.09.23.

  1. ovsser
    Регистрация:
    11.09.23
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    ovsser

    Участник

    ovsser

    Участник

    Регистрация:
    11.09.23
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Низкий объем прокачки теплоносителя ТП
    Привет!
    Имеем такую систему отопления:
    - Котел Термекс тесла 12-24
    - коллектор на 12 петель разной длины (от 40 до 98 метров)
    - общая длина труб ТП 850м.

    Проблема в том, что объем прокачки на все 12 контуров составляет около 5л/мин.
    На каждый контур приходится очень маленький объем, ничего отрегулировать не получается.

    Рекомендуют поставить доп. расширительный бак (в котле бак на 6л, которого якобы достаточно для системы с объемом теплоносителя в 60л.

    У самого мысль добавить насос на обратку и запитать от котельного насоса, но не будет ли конфликта с основным насосом и нужно ли ставить гидрострелку?

    Дополнительные наблюдения (возможно что-то помогут диагностировать):
    зимой после окончания заморозков (когда температура на улице поднялась с -20 до -10) появилась разница между целевой температурой ТС в котле и фактической и составила 7°.

    Летом обнаружил, что в замкнутом контуре котла падает давление- отсек все краны, давление за месяц упало. Жду новый золотник.
     

    Вложения:

    • IMG_7419.jpeg
    • 4eec5838-269a-418f-966c-242cda3deabf.jpeg
    • 3ec118a6-536e-4b75-991f-563fa243781f.jpeg
    • 09b916be-1157-4902-9ab8-6e4f7cab027c.jpeg
  2. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.802
    Благодарности:
    4.673

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.802
    Благодарности:
    4.673
    Адрес:
    Брест
    Как измерили? Маловато...
    Может, завоздушено где...
    Фильтр перед котлом чистый?
    Переключатель насоса в каком положении?

    И что за газета? :faq:
     
    Последнее редактирование: 12.09.23
  3. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.421
    Благодарности:
    10.374

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.421
    Благодарности:
    10.374
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну и трубу можно сменить на 32 мм) и краны на котле должны быть 3/4 полнопроходные)
    а не вот это вот всё)
     
  4. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.153

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.446
    Благодарности:
    35.153
    Адрес:
    Касимов
    Чистим и в котле тоже...

    . Порядок очистки сетчатого фильтра



    Перед началом работ котел необходимо выключить посредством

    главного выключателя.



    Перекройте шаровые краны, тем самым отсекая котел от системы

    отопления и горячего водоснабжения.



    Дождитесь полного остывания теплоносителя внутри котла.

    ВНИ-

    МАНИЕ: не откручивайте трубу обратной линии до полного

    остывания теплоносителя во избежание ожогов.



    Открутите трубу обратной линии и достаньте сетчатый фильтр из

    патрубка котла (см. Рис. 13).



    При наличии загрязнений на фильтре прочистите его или промойте

    проточной водой.



    Очищенный фильтр поместите в патрубок обратной линии, присо-

    едините трубу обратной линии и откройте шаровые краны.



    Включите котел и убедитесь, что показатели давления на манометре

    котла соответствуют показаниям, указанным в Таблице 1.



    Если давление на манометре котла не соответствует данным в Таб-

    лице 1, повысьте давление теплоносителя с помощью узла под-

    питки
     
    Последнее редактирование: 12.09.23
  5. ovsser
    Регистрация:
    11.09.23
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    ovsser

    Участник

    ovsser

    Участник

    Регистрация:
    11.09.23
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    На котле прогоняемый объем отображается+ расходомеры показывают отметку около 0.
    Фильтр чистый, разбирал - проверял.
    Насос в режиме максимальном.
    Газета - :) тему размещал с телефона, как-то подменилось слово. Теперь не знаю как исправить.
     
  6. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.980
    Благодарности:
    24.420

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.980
    Благодарности:
    24.420
    Адрес:
    Россия, Москва
    Нажмите под первым сообщением кнопку «Пожаловаться» и напишите, на что заменить «газету». А то у меня фантазии не хватило придумать, что именно Ваш Т9 заменил на неё:)
     
  7. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.980
    Благодарности:
    24.420

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.980
    Благодарности:
    24.420
    Адрес:
    Россия, Москва
    И что-то трубы все белые и путаются. :)] Нельзя ли изобразить схему, как это всё должно работать?
     
  8. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.421
    Благодарности:
    10.374

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.421
    Благодарности:
    10.374
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И на всякий случай, а расходомеры и клапана открыли ?
    ну и будьте готовы к циркуляции в 0,5 л по петле ибо иначе вы 98 м не пропихнёте.
    в вашем случае это 6л минута)
     
    Последнее редактирование: 12.09.23
  9. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.802
    Благодарности:
    4.673

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.802
    Благодарности:
    4.673
    Адрес:
    Брест
    Ещё: Петли хоть водой заполнены?
     
  10. ovsser
    Регистрация:
    11.09.23
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    ovsser

    Участник

    ovsser

    Участник

    Регистрация:
    11.09.23
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Почистил, стало заметно лучше. Теперь на каждом контуре чуть больше 1л/мин по расходомерам. Но пока не достаточно
     
  11. ovsser
    Регистрация:
    11.09.23
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    ovsser

    Участник

    ovsser

    Участник

    Регистрация:
    11.09.23
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Трубу сменить можно, но в котле на входе и выходе труба еще тоньше. Узкое горлышко сохранится
     
  12. ovsser
    Регистрация:
    11.09.23
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    ovsser

    Участник

    ovsser

    Участник

    Регистрация:
    11.09.23
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Да, петли полные, в расходомерах также вода до верха.
     
  13. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.802
    Благодарности:
    4.673

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.802
    Благодарности:
    4.673
    Адрес:
    Брест
    Так это другое дело!
    А больше врядли будет.
    Расходомеры и клапана открыты полностью?
     
  14. сетебос
    Регистрация:
    03.01.20
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    977

    сетебос

    Живу здесь

    сетебос

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.20
    Сообщения:
    1.172
    Благодарности:
    977
    Адрес:
    МО п.Архангельское
    Присоединяюсь к вопросу. - потому как схема простая... должна работать аж бегом...
     

    Вложения:

  15. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.802
    Благодарности:
    4.673

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.802
    Благодарности:
    4.673
    Адрес:
    Брест
    @ovsser, у вас потери 0,2, ну максимум 0,3 бара.
    В инструкции есть кривая насоса. На 3 положении при 0,3 барах должен быть расход порядка 30-40 л/мин.

    И ещё: косой фильтр у вас стоит так, что при выключенном насосе вся грязь идёт назад в трубу. Возможно, по этой причине вы его "недочистили"...