1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4

Электрощиты. Вопросы, обсуждение, советы - 7

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Волль, 29.08.23.

  1. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    45.315
    Благодарности:
    38.819

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    45.315
    Благодарности:
    38.819
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Тогда что бы не думалось- поменяйте провода от вводного автомата на 4- ку или 6- ку.
    Дальше напряжение измеряйте при разной нагрузке, по мере увеличения. Вполне возможно сеть просаживается при большой мощности.
    И вопрос с 8 кВт и работой автомата на 25А остаётся открытым.
     
  2. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    9.149
    Благодарности:
    3.620

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    9.149
    Благодарности:
    3.620
    Адрес:
    Краснодар
    Просто гильзами нельзя нарастить в щите? Непременно надо тратить место на рейках?
    IMG_20241030_123537.jpg
     
  3. megapiska
    Регистрация:
    18.02.16
    Сообщения:
    890
    Благодарности:
    261

    megapiska

    Живу здесь

    megapiska

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.16
    Сообщения:
    890
    Благодарности:
    261
    А я на максимум не включал ни разу) бывало что сами конвекторы (умные с вайфай и т. д) выключались и сами включались через какое то время. Извините ошибся бойлеры 2х1.5кв и конвекторы 2х2квт но работают на 1.5кв (номинальная 1.5 максимальная 2кв но я отращу не включал на 2кв.
     
  4. megapiska
    Регистрация:
    18.02.16
    Сообщения:
    890
    Благодарности:
    261

    megapiska

    Живу здесь

    megapiska

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.16
    Сообщения:
    890
    Благодарности:
    261
    5 розеток и баня (одна розетка. В ней бойлер). Заняты 3 розетки - конвектор конвектор бойлер. Еще телик и модем) каждая розетка свой кабель и автомат. Все 2.5 квадрата медь. Домик не большой, дача
     
  5. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    9.149
    Благодарности:
    3.620

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    9.149
    Благодарности:
    3.620
    Адрес:
    Краснодар
    Вообще-то 4, если считать, что на розетки от автоматов отходят 2,5. Это прекрасно видно на фото.
    2024-11-02_22-26-51.png

    Если на вводе реальные 25А, то вполне достаточно.
     
    Последнее редактирование: 02.11.24
  6. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    9.149
    Благодарности:
    3.620

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    9.149
    Благодарности:
    3.620
    Адрес:
    Краснодар
    К такому вопиющему аскетизму вы пришли сознательно? Или так получилось?

    В студии 22 квадрата крайний раз получилось 17 штук, емнип. Насколько ваш дом меньше? :flag:
     
  7. megapiska
    Регистрация:
    18.02.16
    Сообщения:
    890
    Благодарности:
    261

    megapiska

    Живу здесь

    megapiska

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.16
    Сообщения:
    890
    Благодарности:
    261
    Так там больше розеток и не нужно) одна комната и санузел. Напомню это дача!
     
  8. megapiska
    Регистрация:
    18.02.16
    Сообщения:
    890
    Благодарности:
    261

    megapiska

    Живу здесь

    megapiska

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.16
    Сообщения:
    890
    Благодарности:
    261
    Возможно я ошибся. Сам пересмотрел, скорее 4. интерестно почему при включении конвекторов свет в светодиодных лампах сильно проседает и моргает постоянно.
     
  9. Sebikov
    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    2.523
    Благодарности:
    1.105

    Sebikov

    Живу здесь

    Sebikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    2.523
    Благодарности:
    1.105
    Адрес:
    Чебоксары
    это как правило временный щит - замоноличенная оболочка без ничего на период работ, а к клеммам от вводного кабеля буду подключать переносные розетки. По цене вышло дешевле чем китайское ваго, да выкинуть не жалко.

    Заказал коробку, интересно глянуть. Немецкие или какие там вайдлюддеры были на уровне, а эти вроде с китая но по идее не хуже должны быть
     
  10. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    45.315
    Благодарности:
    38.819

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    45.315
    Благодарности:
    38.819
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Ничего там интересного- скорее всего проседает напряжение.
    Какое напряжение при этом в розетках?
    И ещё - некоторые конвекторы создают в сети помехи, портят синосуиду.
    Поэтому и моргать могут светодиодки.
    Была цела тема по этому вопросу.
    От вас нужно больше подробностей.
     
  11. pilot2222
    Регистрация:
    12.04.18
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    22

    pilot2222

    Живу здесь

    pilot2222

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.18
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    22
    Добрый вечер, подскажите пожалуйста, какая система заземления в данном щите, а то не могу понять. Здесь сип 4*16 или есть 5 провод. Есть шина которая крепится к корпусу, или это просто заземление брони кабеля? Кабель к щиту идет под землей, метров 100, спускаясь со столба. Мне что бы понять, какую систему заземления делать уже на вводе в дом. Голова уже кипит, смотрю схемы разные, в том числе от Avs7153, но чем больше смотрю, тем меньше понимаю. в схеме ниже к столбу подходит сип 4, а к дому 5*10, от куда 5 жила? Или это заземление от ящика самого. В самом ящике который на фото, нужно ли заземлить еще и дверцу, а то там нет проводка? А на рисунке где щиток с счетчиком, стоит узо, а меня стоит автомат на 25 А, на входе в дом тоже 25 ставить? или 32?
     

    Вложения:

    • 2024-10-10 12-08-2611111.JPG
    • 2024-10-10 12-08-2622222.JPG
    • pod-4.jpg
    • yaschik-3x15-8.gif
  12. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    9.149
    Благодарности:
    3.620

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    9.149
    Благодарности:
    3.620
    Адрес:
    Краснодар
    Эти миниатюрные кусочки не могут дать подобный эффект, даже если их сделать из 1мм2 провода или тоньше. Помимо сечения играет роль длина, поймите. Именно эти два параметра определяют сопротивление участка цепи, если считать материал всех проводников одинаковым.

    Так что причина не в вашем щите.
     
  13. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    9.149
    Благодарности:
    3.620

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    9.149
    Благодарности:
    3.620
    Адрес:
    Краснодар
    Никакой.
     
  14. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    9.149
    Благодарности:
    3.620

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    9.149
    Благодарности:
    3.620
    Адрес:
    Краснодар
    Ну вы хоть отпишитесь по прибытии. Тоже интересно взглянуть.
     
  15. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    9.149
    Благодарности:
    3.620

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    9.149
    Благодарности:
    3.620
    Адрес:
    Краснодар
    Я на всякие времянки (и не только) стал брать электродиловский аналог 221-61Х.
    Приятная цена, удобство, никаких винтиков крутить не надо, любое сечение, любые жилы.
    2024-11-02_23-44-59.png 2024-11-02_23-41-24.png 2024-11-02_23-44-43.png