1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4

Электрощиты. Вопросы, обсуждение, советы - 7

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Волль, 29.08.23.

  1. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.992

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.992
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Это предположение неверно. И чайник, и стиральная машина - кратковременные нагрузки, поэтому могут абсолютно надёжно работать вместе под одним автоматом 16 ампер. Характеристика автомата это прямо, специально предусматривает. Поэтому значительная часть Ваших дальнейших хитростей не нужна.
    Чем технически ограничена мощность? Варианты: вводной автомат, умный счётчик, отдельный ограничитель мощности?
     
  2. Gaz495
    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    591
    Благодарности:
    244

    Gaz495

    Живу здесь

    Gaz495

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    591
    Благодарности:
    244
    Адрес:
    Москва
    сможете подсказать, что могу сократить? мощность ограничена вводным автоматом С16, если получится увеличить, то будет 15квт и с25
     
  3. Out64
    Регистрация:
    28.10.24
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Out64

    Участник

    Out64

    Участник

    Регистрация:
    28.10.24
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Доброго времени суток, форумчане. Задался строительством дома и всё постепенно подходит к стадии электрики. В этом опыта мало, как и знаний, но интереса и желания сделать самому много. Долгое время изучаю интернеты и форум в частности.
    Как итог собрал электрощит, но не уверен на 100%, что всё верно. Прошу вас о здравой критике и рекомендациях по сборке и расключении щита.

    Вводные данные:

    1. Заземления нет, планирую рыть траншею и забивать стержни (или треугольник из стальных уголков лучше?). По схеме ТТ
    Отсюда вопрос - 1 стержень на 6 метров или 2 по 3 метра, или лучше 3 по 2,4-3метра?
    Грунт: суглинок ~метр-полтора, далее супесь. Грунтовые воды 3,5-4метра от поверхности.
    По заземлению мало чего смог изучить, если будут какие-то явные против ТТ - тоже прошу рекомендации.

    2. Однофазная сеть 15КВт, на столбе улицы установлен счётчик и автомат 25А (его планирую заменить на 63А, в схеме его нет, есть на 63А который будет в доме). Путь до дома СИП 16.

    3. Краткое пояснение по схеме https://disk.yandex.ru/i/9S4-GvG6O3ruqg. Программка решила в момент сохранения некоторые линии раскидать как попало...

    Первый ряд: вводной АВ 63А; далее идёт УЗИП 2класса подключенный к первой шине РЕ; далее РКН и Мультиметр.

    Второй ряд: Дифы подключенные 2х полюсной шиной (в программке не было на 10 пинов, воткнул 12). Последний диф на котельную 3х10мм уходящим проводом. Подключение заземления к РЕ1 на РЕ2.2.

    Третий ряд: в основном розеточный, за исключением УЛ (ицы). 25А на всякий случай, если поведу куда-то ещё(гараж там и т. п). Допустимо ли это 25А на 25диф ставить?
    На кухню идёт провод под индукционную плиту 4 квадрата (понимаю, что нужно 6мм под нагрузку в 7КВт, но из самих плит выходят не более 4мм). Допустимо ли это 32А на 32диф ставить?

    Так же подключаю Мастер-выключатель к группе Дом. В программке нет простых однокнопочных выключателей, поэтому нарисовал АВ. Так как будет использоваться только для света - контактор не ставил (Это правильно?).

    Четвертый ряд: свет.

    4. В основном, в щите будет представлен TOMZN. Хорошие?

    5. Розетки и выключатели думаю Systeme Electric коллекции GLOSSA. Хорошие или так себе сейчас? В квартире шнайдеры стоят Уника, очень доволен ими, поэтому решил по тем же стопам пойти.

    Прошу сказать где не прав =)
    Продублирую схему: https://disk.yandex.ru/i/9S4-GvG6O3ruqg
    И, может нужно что-то добавить еще ?
     
  4. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.992

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.992
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    В выбранной Вами системе заземления TT первый выключатель дифференциального тока (УЗО или дифавтомат) должен стоять до первого места, где фаза может встретиться с местным заземлением. Причина понятна? Где находится это первое УЗО?
     
  5. Вождь_Команчей
    Регистрация:
    25.07.16
    Сообщения:
    510
    Благодарности:
    120

    Вождь_Команчей

    Живу здесь

    Вождь_Команчей

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.16
    Сообщения:
    510
    Благодарности:
    120
    Адрес:
    Иркутская область
    если счетчика нет на столбе, то можете и С50 поставить вводным, - ВЛ выдержит)
     
  6. Out64
    Регистрация:
    28.10.24
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Out64

    Участник

    Out64

    Участник

    Регистрация:
    28.10.24
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Поизучал, причина в утечке из-за возможного обрыва PEN ? Правильно?
    вот сижу уже пару часов и думаю куда он должен быть установлен... Допускается ли замена входного АВ 63А на Диф63А 30мА?
     
  7. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    9.158
    Благодарности:
    3.624

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    9.158
    Благодарности:
    3.624
    Адрес:
    Краснодар
    При тт нет ПЕН.

    Неправильно.
     
  8. Out64
    Регистрация:
    28.10.24
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Out64

    Участник

    Out64

    Участник

    Регистрация:
    28.10.24
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Разве от трансформатора до дома не PEN проводник идёт ? Я не спорю, а уточняю, голова кругом от объёма информации... И где что не изучай - каждый рассказывает противоположное.
     
  9. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.992

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.992
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Неправильно сразу по двум причинам. При TT нет PEN, а обрыв PEN (как и любого другого провода) не создаёт утечку.
    Допускается, но надёжность электроснабжения дома при этом будет так себе. Решит ли проблему - зависит от места установки этого входного. Достаточно часто есть места, где возможно замыкание фазы на заземлённое железо до вводного автомата; в системе TN эту проблему решает защита на трансформаторной подстанции, в TT - только дифзащита.
     
  10. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.992

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.992
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Вы (выше) выбрали систему TT, которая использует PEN только как N.
     
  11. Out64
    Регистрация:
    28.10.24
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Out64

    Участник

    Out64

    Участник

    Регистрация:
    28.10.24
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Противоречие...
    PEN же всё-таки есть, но от него я беру только N, а PE организую своё. Так?

    Следовательно при обрыве приходящего PEN - через мою PE начинает идти всё и растёт вольтаж, это то что я имел ввиду под "утечка".
    И как раз для этого предотвращения нужен Диф о котором вы и сказали изначально, верно?
    На сколько я понимаю, PE в моём СНТ есть только на трансформаторе, следовательно обрывом PEN проводника я рискую "смертью" своей проводки, т. к. спрашивал многих соседей, про заземление у себя они даже не думали.
    Следовательно ТТ более безопасно в данном варианте, осталось понять где поставить ДИФ. Вроде все потребители подключенные к PE идут после ДИФ своих групп, кроме УЗИП.

    А УЗИП в правильном месте установлен?

    В Ютубе вон для ТТ два контура отдельных друг от друга вообще предлагают... Золотое заземление выходит
     
  12. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    9.158
    Благодарности:
    3.624

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    9.158
    Благодарности:
    3.624
    Адрес:
    Краснодар
    Никоим образом.
     
  13. Gaz495
    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    591
    Благодарности:
    244

    Gaz495

    Живу здесь

    Gaz495

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    591
    Благодарности:
    244
    Адрес:
    Москва
    у меня трубостойка со счетчиком и опечатанным автоматом С16. к сожалению
     
  14. Проект_101
    Регистрация:
    09.06.16
    Сообщения:
    446
    Благодарности:
    213

    Проект_101

    Живу здесь

    Проект_101

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.16
    Сообщения:
    446
    Благодарности:
    213
    Доброго времени суток :hello:

    Оцените пожалуйста работу! Сборку щитка и подключение отдавал на аутсорсинг электрику. По мне дак все красиво и аккуратно. Но я вообще не специалист ни разу и может чего не понимаю.

    И подскажите примерную стоимость сборки и подключения такого щитка

    201.jpg

    200.jpg

    Еще меня немного пугает высокое напряжение, которое стабильно держится 240-250В. Чем это плохо? Где это может аукнутся? Как исправить и нужно ли вообще что то делать:faq:
     
  15. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.172
    Благодарности:
    26.846

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.172
    Благодарности:
    26.846
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вполне нормально. Слегка не коррелируют номиналы УЗО и автоматов холодильника и слаботочки.
    Где-то есть ещё вводной автомат на 40А и общее УЗО на 300мА желательно селективное?
    Радуйтесь! Норма 230+10%, то есть 207-253В. Врубите потребителей - упадёт...
     
    Последнее редактирование: 29.10.24