    Крысота, только почему нет УЗО на розетку и вводной тип В, а далее С?
     
  2. serg23
    Регистрация:
    08.08.11
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    15

    serg23

    Живу здесь

    serg23

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.11
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    В.Новгород
    УЗО на аварийную розетку? Можно и поставить. Как раз место и осталось на двухполюсное устройство.
    Почему вводной тип B? Чтобы при КЗ не срабатывали все автоматы, включая коридорный.
    Один раз замыкание было, коридорный С32 не сработал. Понимаю, что не всегда так будет.
     
  3. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.683
    Благодарности:
    6.798

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.683
    Благодарности:
    6.798
    Вот Вы полбирали АВ по нагрузке? Откуда С3,С6? При КЗ сработал отдельный АВ и не сработал щитовой?
     
  4. serg23
    Регистрация:
    08.08.11
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    15

    serg23

    Живу здесь

    serg23

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.11
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    В.Новгород
    Да, выбирал по нагрузке. Освещение 100-150 Вт - автомат С3.
    При КЗ сработал отдельный автомат + вводной B32. Коридорный С32 не сработал.
    Раньше (от застройщика) на вводе был установлен дифавтомат С40. Срабатывали все, и коридорный в том числе.
     
  5. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.683
    Благодарности:
    6.798

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.683
    Благодарности:
    6.798
    Зависит от тока КЗ.
     
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.167
    Благодарности:
    26.842

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.167
    Благодарности:
    26.842
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А пусковые токи, особенно драйверов?
     
  7. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.683
    Благодарности:
    6.798

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.683
    Благодарности:
    6.798
    Ватты, скорее всего, пересчитаны на ЛН. :hello:
     
  8. serg23
    Регистрация:
    08.08.11
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    15

    serg23

    Живу здесь

    serg23

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.11
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    В.Новгород
    Если автоматы будут срабатывать, то да, поменяю на большие номиналы.
    Светильники ещё не установлены...
     
  9. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    9.149
    Благодарности:
    3.624

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    9.149
    Благодарности:
    3.624
    Адрес:
    Краснодар
    Типа надо помучиться, понапокупать лишних автоматов? Один раз поставить правильные автоматы по сечению кабеля и забыть про них — не ваш путь? :aga:
     
  10. serg23
    Регистрация:
    08.08.11
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    15

    serg23

    Живу здесь

    serg23

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.11
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    В.Новгород
    Если автомат будет защищать кроме кабеля до розетки/светильника ещё и провод устройства (светильника) - это плохо?
     
  11. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    9.149
    Благодарности:
    3.624

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    9.149
    Благодарности:
    3.624
    Адрес:
    Краснодар
    Это бессмысленно. И зачастую может привести к повторной покупке автоматов. Так что в целом — да, плохо.
     
  12. serg23
    Регистрация:
    08.08.11
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    15

    serg23

    Живу здесь

    serg23

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.11
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    В.Новгород
    Возьмём последний щиток из "Альбома пользователя Avs7153"
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/21863/view
    Тёплый пол - автомат С6. Почему не тупо С10? Или для тёплого пола используется кабель с сечением меньше 1,5мм?
     
  13. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.683
    Благодарности:
    6.798

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.683
    Благодарности:
    6.798
    В общем, без разницы, никто дополнительно АВ проверять не будет. Цена отличается?
     
  14. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.683
    Благодарности:
    6.798

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.683
    Благодарности:
    6.798
    А кто написал, что кабели по механической стойкости защищаются максимальным автоматом? Дайте ка сюда партнёра. :)]
     
  15. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.235
    Благодарности:
    6.544

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.235
    Благодарности:
    6.544
    Адрес:
    Рязань
    1. Спросите у Avs7153. Мало ли что ему в голову взбрело? ;)
    2. Теплый пол и драйвер LED светильника - несколько разные вещи :)