    Значит автору сразу надо было думать.
    Не повторно пен можно заземлять сколько угодно. При условии соответсвия сечения кабеля, и при условии, что пен на всех учасках не разрывается коммуцирующим устройством.
    Я как понимаю, к соседним строениям подземный ввод. Получается разделение пен и повторное заземление в каждом строении можно сделать свое (типо можно). А как тогда он проложин? Получается без защиты узо? Почему? А если с узо (сам кабель должен быть защищен), то получается пен разрывается, что тож нарушение.
     
  2. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    9.154
    Благодарности:
    3.624

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    9.154
    Благодарности:
    3.624
    Адрес:
    Краснодар
    Не повторно пен вообще невозможно заземлить. Разве что на тп.

    Если это фамилия, то надо писать с прописной буквы: Проложин. Он Проложин. :um:
    2023-09-26_21-40-02.png

    А зачем она ему?
     
  3. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.494
    Благодарности:
    294

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.494
    Благодарности:
    294
    Адрес:
    Тверь
    На столбах ЛЭП что делают? Каждые 200 метров? Не просто возможно, а нужно.
    Но правда, в случаях частных абонентов не обязательно. Достаточно пен просто разделить. Без повторных заземлителей.
    Но тнсs по мимо прочего, предполагает еще обязательное устройство СУП. В которое будут обязательно включены естественные защемлители
    Потому что кабель под землей. Полагается узо защита в таких случаях. Помимо заземления (зануления) брони кабеля. А ему то лично мож и не нужно.
     
  4. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.992

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.992
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Норматив процитируйте, пожалуйста. Кабели к многоквартирным домам, кстати, тоже через УЗО подключают?
     
  5. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    9.154
    Благодарности:
    3.624

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    9.154
    Благодарности:
    3.624
    Адрес:
    Краснодар
    Заземляют ПОВТОРНО.
    @Ivanxxx,
    Вы не гражданин РФ? А чего вы нам тогда голову морочаете? :nono:
    Серьезно?
     
  6. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.494
    Благодарности:
    294

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.494
    Благодарности:
    294
    Адрес:
    Тверь
    Многоквартиники нет. Но домохозяймство, это не многоквартирник. Норму не процитирую. Ток скажу, что утечка фазы, на заземленную (зануленную) броню кабеля, может и не дать сильного карытыша, чтоб отработал автомат. И об этом узнают, то после того, как ктонибуть или хватится за что то, или пройдет там где не надо. Но дело барское.
     
  7. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.494
    Благодарности:
    294

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.494
    Благодарности:
    294
    Адрес:
    Тверь
    1) Ну вот и абонет может его заземлить повторно. Но не обязан это делать
    2) А это имеет значения
    3) могу быть не прав. Может и достаточно зануления брони.
     
  8. alooha
    Регистрация:
    25.06.09
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    15

    alooha

    Живу здесь

    alooha

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.09
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Москва
    По проекту от опоры в дом указан кабель 4х10 ВбШв либо 4х16 АВбШв, застройщик его же заложил от дома к надворным постройкам. Это ответ на вопрос "почему"
    А повторное заземление хозпостроек, (если, конечно, есть) выполнено по схеме ТТ в нашем поселке у многих (точнее, у всех, у кого я спрашивал).
     
  9. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.494
    Благодарности:
    294

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.494
    Благодарности:
    294
    Адрес:
    Тверь
    А до построек сечения кабеля такое же?
    Ну если так, то тогда в первом доме можно сделайть вводной распределительный щиток. С отводами на все строения без разрыва пен. И уже в каждом строении на вводе разделите пен проводник на ноль и защитный проводник. Это будет тнсs.
    Броню кабелей как минимум занулить с обоих концов кабеля.
    Заземлители можете не ставить в точке разделения. Если ток в основном первом доме поставьте.
    Узо селективное на 300мАмп вот тут пишут дескать не обезательно. Это дело хозяйское, но не желалтельное
     
  10. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    9.154
    Благодарности:
    3.624

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    9.154
    Благодарности:
    3.624
    Адрес:
    Краснодар
    Вы сказали, что пен можно заземлять НЕ повторно.
    Это как?
     
  11. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.494
    Благодарности:
    294

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.494
    Благодарности:
    294
    Адрес:
    Тверь
    Это означает. Что это дело добровольное и допустимое. Конкретно для частных абонентов. Изходя из своих абстоятельств. Хочет ставит, хочет нет. В общем случае заземлять повторно нужно. Но допускается не делать.
     
  12. alooha
    Регистрация:
    25.06.09
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    15

    alooha

    Живу здесь

    alooha

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.09
    Сообщения:
    200
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Москва
    И в каждом строении ставить автоматику, которая полагается на вводе (реле контроля фаз, реле дугового пробоя, УЗО 300мА) ?

    А как максимум?
    Где-то читал, что зануление брони делается строго с одного конца, с другой стороны броня изолируется.
     
  13. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.494
    Благодарности:
    294

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.494
    Благодарности:
    294
    Адрес:
    Тверь
    1) я не могу знать что за строения. Сколько кВт выделено на них. И потребности тож знать не могу.
    В целом узо 300мАп (селективное) тогда на каждом вводе не к чему. Потому что после водного автомата как правило идут груповые узо на 30мАмп (а не 300). Что оно там защищать будет. Маленькую часть щита между вводным автоматом и групповыми узо. Ну ток как дублирующая защита, и то ток от пожара, но не от смертельного поражения током.
    Не, если у вас в строении несколько маленьких щитков. То да, на вводе нужно поставить селективное узо

    2) нет. Занулить нужно с 2х концов броню кабеля. Это как минимум выравнивает потенциал меж фазой и броней по все длинне кабеля.
     
  14. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.618
    Благодарности:
    24.329

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.618
    Благодарности:
    24.329
    Сразу думать автору не надо было.
    Он купил участок с этими кабелями и перекладывать их не будет.
    И это логично.
    Кабель 16 мм2 позволяет в каждой постройке применить заземление TN-C-S.
    И в каждой постройке можно выполнить повторное заземление PEN-проводника.

    Но автор предполагает применить автоматы 4р и это желание уничтожает возможность применения TN-C-S.
     
  15. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.618
    Благодарности:
    24.329

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.618
    Благодарности:
    24.329
    Можно в каждой постройке поставить реле напряжения. Дополнительная подстраховка.
    Реле контроля фаз тоже может пригодиться, если в постройке будет оборудование с электромоторами.

    Реле дугового пробоя никогда не доводилось ставить.

    УЗО на 300 мА - только при крайней необходимости.

    Броня кабеля зануляется со стороны подачи питания. В постройках она обрезается и изолируется.
     
    Последнее редактирование: 27.09.23