1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4

Электрощиты. Вопросы, обсуждение, советы - 7

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Волль, 29.08.23.

  1. Larico
    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    2.320
    Благодарности:
    1.453

    Larico

    Живу здесь

    Larico

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    2.320
    Благодарности:
    1.453
    Адрес:
    Волоколамский район, МО
    Тут вот какое дело...
    Наконечник то влезает, а вот юбка НШВИ мешается.
    На фото КБР-80А от ЕКФ (фазные) а потом РБД-80А от ИЕК (нейтраль)
    По габаритам они очень сходные, но КБР-80А чуть пошире.

    Как вы можете видеть в РБД-80А я завел снизу 4шт по 6мм2, и даже таким тонким кабелям там тесновато - именно из-за юбки НШВИ

    Кабели 16мм2 вошли хорошо - они в дальнем ряду (на фото думаю что не видно), потому что там пошире.

    2025-05-11 22-05-13.JPG

    А вообще @Zlens, не понимаю что вам мешает зайти в магазин, да и проверить, принеся с собой пригоршню НШВИ)
     
    Последнее редактирование: 21.06.25
  2. Zlens
    Регистрация:
    04.02.21
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    27

    Zlens

    Живу здесь

    Zlens

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.21
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    27
    В ближайшем лесу (поле, болоту) магазинов нет.

    По юбкам понятно - с РБД надо использовать наконечники НШВ без юбки.

    А вот по диаметру тут сложнее. В описании КБР-80А написано, что допускается 16кв.мм и в однопроволочном, и в многопроволочном (в наконечнике) вариантах. То есть отверстия имеют запас.
    А вот по IEK такой оговорки про запас в отверстии нет.
     
  3. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.308
    Благодарности:
    24.251

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.308
    Благодарности:
    24.251
    На работе используем только РБД.
    КБР не держим.
    Проблем не возникало.

    Квадратный обжим плохо сочетается с круглым отверстием.
    Шестигранный обжим лучше сочетается.
    Надо было провод 25 мм2 обжать и зажать в шину.
    Не полез.
    Взял наконечник 2х10.
    Полез. И провод в наконечник влез, и наконечник в шину.

    Если человек пишет, что не лезет, то это не означает, что невозможно.
     
  4. Zlens
    Регистрация:
    04.02.21
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    27

    Zlens

    Живу здесь

    Zlens

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.21
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    27
    Спасибо. Надеюсь, что ПУГВ 10мм с наконечником влезет в малое отверстие РБД-80А.
    Если два провода рядом, использовать наконечники НШВ?

    p. s. КБР-80А отпугнули меня смешным моментом затяжки малых винтов 1.2Н/м
     
  5. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.308
    Благодарности:
    24.251

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.308
    Благодарности:
    24.251
    Рядом \ не рядом...какая разница?
    Многопроволочные провода надо оконечивать.
     
  6. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.046
    Благодарности:
    6.512

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.046
    Благодарности:
    6.512
    Адрес:
    Россия
    усё влезет со свистом, не парьтесь
     
  7. Zlens
    Регистрация:
    04.02.21
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    27

    Zlens

    Живу здесь

    Zlens

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.21
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    27
    Я спросил про использование НШВ вместо НШВИ. Чтобы юбки не мешались.
     
  8. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.308
    Благодарности:
    24.251

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.308
    Благодарности:
    24.251
    Срежете юбку, если будет мешать.
     
  9. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.308
    Благодарности:
    24.251

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.308
    Благодарности:
    24.251
    да
     
  10. forsha
    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    1.652
    Благодарности:
    500

    forsha

    Живу здесь

    forsha

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    1.652
    Благодарности:
    500
    Адрес:
    Москва
    При соединении линейки 5-6 автоматов, например ИЕК, на которых есть и отверстие для провода, и для шины FORK, какой шине дать предпочтение: PIN (в отверстие для провода) или FORK (в отверстие для шины FORK) и почему?

    Одновременно провода и шины нигде не будет.

    Какие есть плюсы и минусы у каждого типа шины? (Исходя из вашего опыта электромонтажных работ)
     
  11. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.308
    Благодарности:
    24.251

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.308
    Благодарности:
    24.251
    Все варианты используются.
    По ситуации.
    Шины разные бывают и щиты разные.
     
  12. forsha
    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    1.652
    Благодарности:
    500

    forsha

    Живу здесь

    forsha

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    1.652
    Благодарности:
    500
    Адрес:
    Москва
    Вопрос был совершенно не об этом.

    Вопрос был другой: Какие есть плюсы и минусы у каждого типа шины? Например шины ИЕК PIN и FORK применительно к автоматам ИЕК.
    (Исходя из вашего опыта электромонтажных работ)

    Понимаю, что оба варианта конструкций обеспечивают надежный контакт, хотя некоторые считают, что площадь соединения вилочных контактов больше чем штыревых.
     
    Последнее редактирование: 22.06.25
  13. Escaper
    Регистрация:
    03.07.11
    Сообщения:
    630
    Благодарности:
    742

    Escaper

    Живу здесь

    Escaper

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.11
    Сообщения:
    630
    Благодарности:
    742
    Адрес:
    Новосибирск
    В итоге затягивал Torx-ом. Каким точно, - не скажу. Какой влез, тем и затянул :)
     
  14. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.927
    Благодарности:
    3.555

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.927
    Благодарности:
    3.555
    Адрес:
    Краснодар
    Провод в отверстие для провода, шина в отверстие для шины. Что тут непонятного?

    Каким образом собираетесь подводить питание к шине?
     
  15. forsha
    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    1.652
    Благодарности:
    500

    forsha

    Живу здесь

    forsha

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    1.652
    Благодарности:
    500
    Адрес:
    Москва
    Слева от линейки двухполюсных автоматов стоит групповое УЗО.
    Снизу на УЗО - вводной провод.
    Сверху все Автоматы и УЗО соединить общей шиной.
    Снизу от всех автоматов - провода на потребители.

    То есть все провода (вводные и выводные) - снизу.

    Вопрос о том, какой шиной сверху соединить УЗО и автоматы: PIN (в отверстия для проводов) или FORK (в отверстие для FORK шины)? Встречал ярых поклонников именно шины PIN, но уже не помню аргументацию.