1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Проблема каскадной котельной

Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Gin101, 29.08.23.

  1. Gin101
    Регистрация:
    17.12.17
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    35

    Gin101

    Живу здесь

    Gin101

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.17
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    35
    Проблема каскадной котельной
    Итак имеем котельную частного дома, общей ном. нагрузкой 48кВт. 4 контура потребителя (3 пост. + 1 ГВС). Каждый контур имеет свой цирк. насос. Все это работает через гидрострелку. Имеем 2 газовых одноконтурных котла по 24кВт. Всем хозяйством управляет ZONT.

    Когда на улице очень холодно, и работают оба котла – вся система работает нормально, все как надо. А вот когда на улице НЕ очень холодно, и системе достаточно мощности одного котла – система работает некорректно, через гидрострелку получаем подмес от обратки вторичных контуров, т. к. производительности насоса одного котла недостаточно, и объем протекания теплоносителя в первичном контуре меньше объема протекания теплоносителя во вторичных контурах.

    Перерыл весь интернет, переговорил с теми, до кого смог дотянуться, НО никто толком не смог предложить как переделать схему, что бы все заработало нормально в разных режимах.

    Последняя попытка надежды на коллективный разум и вероятность того, что кто-то уже сталкивался с подобной проблемой и нашел выход.
     
  2. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.902
    Благодарности:
    5.114

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.902
    Благодарности:
    5.114
    Адрес:
    Россия
    Если контура без смесителей то может наблюдаться такой эффект, если со смесителями то такого быть не должно. Правьте стратегию подключения второго котла в каскад, либо меняйте режимы работы отопительных контуров.
     
  3. Gin101
    Регистрация:
    17.12.17
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    35

    Gin101

    Живу здесь

    Gin101

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.17
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    35
    Вторичные контура без смесителей (они там не требуются в силу специфики работы). Стратегия подключения второго котла обычная, как на всех каскадах (когда не хватает одного - подключается второй).
     
  4. id807677
    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    785
    Благодарности:
    165

    id807677

    инженер-технолог водогрейных котельных

    id807677

    Заблокирован

    инженер-технолог водогрейных котельных

    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    785
    Благодарности:
    165
    Адрес:
    г. Владимир
    Думается, Вам нужен специалист, а не "коллективный разум". :)
     
  5. Gin101
    Регистрация:
    17.12.17
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    35

    Gin101

    Живу здесь

    Gin101

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.17
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    35
    Специалисты, которых я знаю, и к которым обращался (в т. ч. и через местную биржу) - дружно слились. При этом никто толком ничего не объяснил. Из чего я делаю вывод, что не такие уж они и специалисты... Других специалистов у меня нет.
     
  6. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    17.501
    Благодарности:
    9.504

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    17.501
    Благодарности:
    9.504
    Адрес:
    Москва
    А что установлено для обеспечения этой автоматизации?
     
  7. Gin101
    Регистрация:
    17.12.17
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    35

    Gin101

    Живу здесь

    Gin101

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.17
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    35
    Контролер ZONT 1000+. Но дело не в автоматизации, а в самой схеме. Проблему я описал в первом посте.
     
  8. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    17.501
    Благодарности:
    9.504

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    17.501
    Благодарности:
    9.504
    Адрес:
    Москва
    Проблема в алгоритме, который заложили в ваш конкретный ZONT 1000+.
    Он к котлам по какой шине подключен, ?
    Какой режим управления вторым котлом?
    Какая температура СО на подаче и обратке ?
     
  9. Gin101
    Регистрация:
    17.12.17
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    35

    Gin101

    Живу здесь

    Gin101

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.17
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    35
    Еще раз объясняю - проблема не в алгоритме, проблема в производительности насоса одного котла. Его производительность меньше производительности насосов вторичных контуром. Из-за этого возникает подмес холодной обратки в подачу на гидрострелке. Когда работают оба котла - тогда все нормально, т. к. работают насосы обоих котлов, пусть даже и в паралель. Такая проблема, по идее, должна возникать при любых каскадных схемах. Вот мне и интересно как другие ее решают.
     
  10. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.825
    Благодарности:
    33.264

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    63.825
    Благодарности:
    33.264
    Адрес:
    Калуга
    Пусть возникает. Это страшно, когда котел работает не пределе и высокая Т нужна на вторичных контурах.
     
  11. Gin101
    Регистрация:
    17.12.17
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    35

    Gin101

    Живу здесь

    Gin101

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.17
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    35
    Потрясающий совет. Некоректная работа системы и перерасход газа в зачет не идут. No comments.
     
  12. id807677
    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    785
    Благодарности:
    165

    id807677

    инженер-технолог водогрейных котельных

    id807677

    Заблокирован

    инженер-технолог водогрейных котельных

    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    785
    Благодарности:
    165
    Адрес:
    г. Владимир
    На самом деле, так делается далеко не во всех каскадах. Есть ещё два варианта.
    А как с тактикой? Чем определяется заданная температура воды на выходе котла?
     
  13. Gin101
    Регистрация:
    17.12.17
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    35

    Gin101

    Живу здесь

    Gin101

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.17
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    35
    Просвятите какие еще задачи требуют имеено каскадной схемы? Температуры на выходе из котла определяется контролером, по алгоритму запросов температуры вторичных контуров.
     
  14. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    17.501
    Благодарности:
    9.504

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    17.501
    Благодарности:
    9.504
    Адрес:
    Москва
    на основании чего вы сделали такой вывод.
    как изменяется температура на выходе.
    и
    см мои вопросы выше.
     
  15. id807677
    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    785
    Благодарности:
    165

    id807677

    инженер-технолог водогрейных котельных

    id807677

    Заблокирован

    инженер-технолог водогрейных котельных

    Регистрация:
    31.03.12
    Сообщения:
    785
    Благодарности:
    165
    Адрес:
    г. Владимир
    В чём проявляется эта неправильность?
    Температура воды в контурах потребителей становится ниже заданной?