    Дом старый. Куплен недавно и доделываю то, что есть.

    В фундамент в нужном месте не врезаться, а под фундаментом проложить трубу так, чтобы в нужном месте по проекту оказался стояк не представляется возможным из-за скалы под фундаментом, которую приходилось обходить. В итоге был вариант либо в одной горизонтальной плоскасти делать разворот и проложить трубу до нужной отметки стояка, либо сразу из выхода из-под фундамента заворачивать трубу двумя отводами по 45 градусов так, чтобы труба до уровня будущего пола шла под наклоном, как показано на фото.

    Трасса наклонного участка 500 мм, под фундаментом после разворота труба выходит наружу уже под нужным уклоном в 2 градуса на метр.
     

    Вложения:

    • LPl-kNNMZyA.jpg
  2. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    16.255
    Благодарности:
    12.601

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    16.255
    Благодарности:
    12.601
    Адрес:
    Москва
    При коротком участке, как на фото, такой уклон допустим.
    Но ревизию поблизости надо иметь.

    На всякий случай уточню, что 2 см на погонный метр.
     