Navien, ошибка 13

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Surender, 10.08.23.

  1. Klonic
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    3

    Klonic

    Участник

    Klonic

    Участник

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Саратов
    Доехал до дачи, дополняю наблюдение.

    Холодная из крана Гвс идет обычным напором и при выключенном котле.

    Давление в гидробаке 1.1.

    При включении насоса (помпы) датчик протока замыкается.

    И самое интересное (котел отключен), при заполненной СО, ослабил ввод в первичный теплообменник.
    Давление отличное, еле удержал. НО в обратную сторону.

    Объяснений не нахожу.
     
  2. Этилендиамин
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    220
    Благодарности:
    76

    Этилендиамин

    Живу здесь

    Этилендиамин

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    220
    Благодарности:
    76
    Адрес:
    Омск
    Всё по законам физики. По рис. 1 Закрыть два крана на систему отопления. Аварийным сбросником осторожно понизить давление по манометру почти до нуля. между стрелкой и ограничителем 0.5 - 1 мм. При этом расширительный бак полностью заполнен воздухом и в баке минимальное рабочее давление 0.5 бар. Больше нет смысла, меньше трудно контролировать. При заполнении отопительной систи водой мы сжимаем воздух. Рис2 Вода не сжимается, а сжимается воздух. Но воздух через мембрану давит на воду, которая давит на манометр. И на манометре мы видим давление воздуха. Рис3 Вода нагревается и расширяется. Давление вроде должно резко возрасти. Но у нас сжимается воздух компенсируя критическое повышение давления в системе отопления. Р.Б..png