1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Вода в пироге плоской кровли

Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Volandemorter, 22.07.23.

  1. Volandemorter
    Регистрация:
    17.10.20
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    0

    Volandemorter

    Участник

    Volandemorter

    Участник

    Регистрация:
    17.10.20
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    0
    Вода в пироге плоской кровли
    Всем привет!

    Очень нужен совет по ситуации с водой в пироге плоской кровли.

    У меня одноэтажник из газобетона с плоской двухуровленой наплавляемой кровлей и зенитными окнами:
    • ЖБ плита 200 мм
    • Пароизоляция ЭПП Унифлекс
    • Пеноплекс 100 и 50 мм.
    • Керамзит
    • Пленка 200 мкм
    • Армированная стяжка 40 мм.
    • Гидроизоляция ЭПП Унифлекс
    • Гидроизоляция ЭКП Унифлекс. (Ее пока нет)
    В мае, после заливки стяжки, через день пошел ливень и залило пирог. Кровельщик поставил аэраторы, а я сколхозил вытяжку из бытовых канальных вентиляторов и воткнул ее в аэратор на выдув.
    В итоге месяц на жаре кровля так и стояла, а когда кровельщик вернулся с другого объекта начались недельные дожди!

    По итогу залило "мама не горюй". Я проделал дырки в местах будущей вентиляции и дымохода и оттуда просто ручьем все полилось. Вышло самотеком не менее 40 л. Затем я подрубил пылесос Керхер и высосал оттуда еще литров 50 и там еще явно что-то есть.

    Я вижу для себя два варианта:
    1. Бюджетный - проделать дырки в плите ровно под аэраторами и "отсосать" еще оттуда, так я доберусь до труднодоступных мест + работа принудительных вентиляторов.
    Но смущает то, что я нарушу пароизоляцию и не факт, что это мне точно поможет.
    2. Заказать компанию, которая занимается просушкой кровель. Минимум - 90 000 р. и 10 дней работ, вторая мне зарядила 200к.

    Вопрос: кто-нибудь сталкивался с таким и если да, как решал проблему?
    Чем грозит нарушение пароизоляции?
     

    Вложения:

    • d1fffd028b6ee6e363dd0bd9c7f3ae68.jpeg
    • photo_2023-07-22_23-48-55.jpg
    • photo_2023-07-22_23-49-03.jpg
    • photo_2023-07-22_23-49-09.jpg
    • photo_2023-07-22_23-49-14.jpg
  2. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.129
    Благодарности:
    8.898

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Заблокирован

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.129
    Благодарности:
    8.898
    Адрес:
    ---
    @Volandemorter, я бы все разобрал и выкинул, и выбрал более надёжный и простой в эксплуатации вариант кровли. Зачем за лишние деньги искать себе проблем и опять за деньги?
    Любое повреждение кровли (а мягкая кровля повреждается, бывает...) приведёт к необходимости полного демонтажа пирога.
     
  3. Volandemorter
    Регистрация:
    17.10.20
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    0

    Volandemorter

    Участник

    Volandemorter

    Участник

    Регистрация:
    17.10.20
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    0
    Ну такой себе вариант. Это х2 к затраченным средствам. И почему считаете, что проще разобрать, а не спасти? Там же нет дерева, а пеноплексу в целом все равно. Только керамзит может повредиться и образоваться плесень.
    Сейчас у меня кровля закатана и она не повреждена, а только присутствует влага.
    тот же Глеб Грин говорит, что при попадании влаги справляются аэраторы. В моем случае, конечно, не поможет.
     
  4. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.129
    Благодарности:
    8.898

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Заблокирован

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.129
    Благодарности:
    8.898
    Адрес:
    ---
    @Volandemorter, а можно спасти, не разобрав?
     
  5. Volandemorter
    Регистрация:
    17.10.20
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    0

    Volandemorter

    Участник

    Volandemorter

    Участник

    Регистрация:
    17.10.20
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    0
    Можно - через принудительную сушку от 90 до 200к