1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Работоспособна ли такая система СО и ГВС

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем BUMBUM, 22.07.23.

  1. BUMBUM
    Регистрация:
    10.12.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    BUMBUM

    Участник

    BUMBUM

    Участник

    Регистрация:
    10.12.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Владивосток
    Работоспособна ли такая система СО и ГВС
    День добрый всем
    Первый раз создаю тему на форуме так что прошу не обращать на это внимания
    Есть проект И есть сомнения
    1. Не стандартно подключен ТК к бойлеру
    2. Не понимаю как на ХВС будет подаваться вода Насоса вроде не вижу
    3. Сможет ли змеевик нагреть воду для ГВС в бойлере
    4. Может кто сможет оптимизировать?
     

    Вложения:

  2. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.418
    Благодарности:
    10.373

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.418
    Благодарности:
    10.373
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    1. куда уж стандартней ?
    2. просто ввод хвс, котельщиков это не волнует, что у вас там гор водопровод скважина или колодец.
    вошла хвс с давлением 2-4 атм и побежала куда надо. а откуда она берётся - за пределами рисунка.
    3. ну обычно нагревает у всех, ну если температуру подать в змеевик.
    4. Обратитесь к проектировщику, на глаз это от 30-50 тр.
     
  3. LLIapanoB
    Регистрация:
    11.07.13
    Сообщения:
    1.032
    Благодарности:
    551

    LLIapanoB

    Живу здесь

    LLIapanoB

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.13
    Сообщения:
    1.032
    Благодарности:
    551
    Адрес:
    Вологда
    Приколдес рисунки) У вас нет бойлера, там аккумулятор аж на 200 л со змеевиком на гвс. Источники тепла: котел дровяной, тепловой насос, солнечные батареи и ТЭН? Мне кажется не хватает какого-нибудь дизельного еще)
     
  4. BUMBUM
    Регистрация:
    10.12.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    BUMBUM

    Участник

    BUMBUM

    Участник

    Регистрация:
    10.12.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Владивосток
    Точно приколдес)
    Точно приколдес) Откажусь от дровяного котла И протяну газовую трубу 40 километров Индивидуально Откажусь от солнечного коллектора И поставлю дизельный
    Кстати Солнечные батареи вырабатывают электричество Зачем засорять тему если не отличаете батареи от коллектора
     
  5. BUMBUM
    Регистрация:
    10.12.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    BUMBUM

    Участник

    BUMBUM

    Участник

    Регистрация:
    10.12.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Владивосток
    Спасибо Про ХВС ответ понял Согласен Про ГВС не очень Выходит работает как проточный водонагреватель? Но температура в бойлере пусть 55 градусов Успеет ли нагреться при раздаче на две точки одновременно ?
     
  6. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.418
    Благодарности:
    10.373

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.418
    Благодарности:
    10.373
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вопрос температуру в бочке и мощности змеевика.
    при бочке 70-80 гр и змеевике в 25-30 квт - да на две точки вполне будет хватать.
    но главное что бы при разборе в ТА начали загонять 70-80 гр. а то он быстро остынет) 200 л это ниочём.
     
  7. LLIapanoB
    Регистрация:
    11.07.13
    Сообщения:
    1.032
    Благодарности:
    551

    LLIapanoB

    Живу здесь

    LLIapanoB

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.13
    Сообщения:
    1.032
    Благодарности:
    551
    Адрес:
    Вологда
    У вас на картинке солнечные панели заряжают аккумулятор. Закажите нормальный проект, посчитайте стоимость этой системы и прикиньте сколько лет это все будет окупаться. Много лишнего на картинке помимо источников тепла.
     
  8. BUMBUM
    Регистрация:
    10.12.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    BUMBUM

    Участник

    BUMBUM

    Участник

    Регистрация:
    10.12.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Владивосток
    Спасибо Соглашусь
     
  9. BUMBUM
    Регистрация:
    10.12.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    BUMBUM

    Участник

    BUMBUM

    Участник

    Регистрация:
    10.12.11
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Владивосток
    Не смешите У меня на картинке не панель а коллектор через нержавеющую трубу V6 28 подключен к верному патрубку нижнего змеевика Электричество по трубам не передается И второе Сколько бы не окупалось но любой электро или газовый котел это постоянный убыток Даже при начальной цене в 5 тыс руб Насос и коллектор окупаемая система Даже лет через 10
     
  10. LLIapanoB
    Регистрация:
    11.07.13
    Сообщения:
    1.032
    Благодарности:
    551

    LLIapanoB

    Живу здесь

    LLIapanoB

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.13
    Сообщения:
    1.032
    Благодарности:
    551
    Адрес:
    Вологда
    А, ну это все меняет и ваши расчеты внушают доверие - можете делать эту систему