    Покритикуйте и оцените пожалуйста проект отопления. И прошу подсказок
    Добрый день, Уважаемые форумчане!

    В связи с неоднозначностью предлагаемых решений и кажущейся тривиальностью вопроса, озадачился нарисовать проект отопления для дома, где живем постоянно.
    Прошу Вас не судить строго, но выдать советы и замечания, а может и полезные уточнения по проекту, схеме и вопросам.

    Исходные данные:
    Итак, что имеем!
    Дом 8,5 на 8,5 в 1,5-2,5 этажа. Почему так сложно? Второй этаж - мансардный и окна в комнатах мансардные. Над ним - чердачное помещение. Внутри по стенам 7,5 на 7,5 м. Газоблок 300, утеплитель 100 (базальтовая вата), обрешетка и имитация бруса - лисвенница. Внутренняя обшивка - тоже имитация бруса - лиственница. Внизу гистинная+кухня, С/у, Сауна. 2 этаж - 3 комнаты и пятачок с книжной полкой, откуда лаз наверх через люк.
    Дом транспарент.jpg

    1- Газовый котел Buderus 24кВт без обвязки (вопрос какая). Требует подключения и пуско-наладки
    2- Труба металлопластик в полу (20мм х 2шт., 16мм х 1шт.) от кухни под лестницу. Сейчас используется для доставки и циркуляции воды в БКН
    3- Электрический котел. Используется с коллектором ТП без насосно-смесительного узла. Обвязка полипропилен ноунейм - красный, стеклопластик.
    4- Коллектор ТП на весь первый этаж - 4 контура.
    5- Предполагаю радиатор 4 секции для комнаты 6 кв. м. трубы не определены
    6- Предполагаю радиатор 10 секций для комнаты 14 кв. м. трубы не определены
    7- Предполагаю радиатор 12 секций для комнаты 18 кв. м. трубы не определены
    8- Предполагаю коллектор на систему радиаторов у газового котла
    9- Опция, возможно лишняя - вдруг получится несложно сделать отопление чердака
    10- Опция, возможно лишняя - в планах сделать пристройку к дому. Не факт, что будет отапливаемая, только если легко провести отопление туда.

    В наличии терморегулятор SALUS ERT50, два терморегулятора SALUS ERT30 FS и четыре сервопривода SALUS T30NC.
    Остальное для работы системы находится/докупается за адекватные деньги (авито и магазины) - RT10, PL06 (07), KL06
    Есть насос циркуляционный Grundfos UP 15-14 B PM
    Весьма сжатые условия вот место где будет разводится основная часть системы рядом с котлом
    IMG_20230718_132051.jpg
    А здесь в другом углу дома установлен коллектор ТП и ЭК под лестницей
    IMG_20230718_132115.jpg
    Теплого пола хватает зимой вполне в режиме 6кВт и при этом верх тоже прогревается. Поэтому по сути конвекторы догревают в верхних комнатах на сильно слабых режимах. Одного конвектора в комнате хватает за глаза.

    Что хочется:
    Хочется все это соединить в единый организм.
    В идеале управлять каждой комнатой в отдельности, а также теплым полом внизу. Если еще и при отсутствии нужды у потребителей будет отключаться котел - то просто супер.
    Управление по интернету не особо нужно - он не очень от yota, да и живем постоянно. Лучше надежная автоматика. Но не отказываюсь. Решения от Зонт смотрел, пока не особо бюджетно кмк.

    Возможны различные варианты, если это будет обоснованно: рассматривал например подключение в теплому полу отложить на будущее (продолжить его отапливать от электрокотла) и например добавить радиаторы на первый этаж в количестве 2 шт. - тогда схема будет очень проста. До нельзя. И компактна.

    Что по перспективе и реализации:
    Тут самое сложное. Хочется все-таки до этой зимы запуститься. Топился электричеством ТП+конвекторы на 2-м этаже. Дороговато, но хочется сохранить резерв на случай непредвиденных отключений газового котла (поломка, терки с соседями и пр...). достаточно только на ТП например. Вот подключение чердака и впоследствии пристройки - это уже скорее фантазии, так как после общения с сантехниками понял о дополнительных трудностях в виде необходимости установки насоса (возможно), выноса группы безопасности вверх и удорожания системы в целом. Поэтому лучше сделать надежно то, что по необходимому плану. При общении с монтажниками понял еще, что они собирают систему как они делают обычно и управление потом собирают на этом слаботочники. Но мне кажется более правильно собрать это в одно понимание - где какой контур/радиатор управляется, когда и как работает ТП, его насос или узел. Как реализован (если вообще нужен) байпас или гидравлический разделитель, когда все потребители отказались от теплого носителя.

    Таким образом родил два проекта, к сожалению предметно не рисовал краны, обратные клапаны, американки и другое. Но думаю до этого дойдет дальше.
    Система №1
    Проект резерв на пол, управление на коллекторе.jpg
    Описание мое:
    Газовый котел работает в гидравлический разделитель с одним контуром (простой) для избежания тупиковых ситуаций. К нему устанавливается коллектор, с возможностью поконтурно закрывать сервоприводами потребителей. Здесь же реализован первый контур коллектора на теплый пол с трехходовым клапаном и циркуляционным насосом. Остальные контуры-отдельные радиаторы на 2 этаже. После насоса - включается котел для резерва. Ручной режим переключения.
    Управление осуществляется из каждой комнаты через шину Salus KL06. Насос ТП пола при этом либо работает всегда, когда работает котел, либо забрать сигнал на него отдельно (с реле или без) и поставить в плату только модуль управления котлом SALUS PL06.

    Минусы системы№1:
    1) Гидрострелка и коллектор сразу дороги и избыточны возможно.
    2) ЭК будет греть, при выходе из строя только ТП.
    3) В случае подключения радиатора в пристройке он завязывается на контур ТП и может замерзнуть, так как датчик в гостиной
    4) Не заберет ли ТП все на себя и не будут ли радиаторы холодные?

    Система №2
    Проект с резервным котлом и управлением на потребителях.jpg
    Описание мое:
    Газовый котел работает в первичный контур по сути с резервным ЭК, который может является по всей видимости байпасом системы. Система получается на тройниках - разделение на радиаторы - коллектор (лучевая разводка). Управление осуществляется на каждом потребителе. С насосом ТП те же вопросы, что и в системе №1 (как именно его правильно запитать). При этом ТП должен закрываться 4 сервоприводами.
    Слабое место в существующих МП трубах в первичном контуре. Котел резервный наверное можно настроить в автоматическом режиме.

    Минусы системы 2:
    1) Если все сервопривод закрыты - нет байпаса специального, насколько это критично?
    2) Необходимость покупать дополнительно 3 сервопривода.
    3) Подключение контура котла и резервного котла к металлопластиковым трубам диаметром 20 мм. Как мне кажется очень мало и сомнительна работа резервного котла через этот контур на коллектор радиаторов и далее на второй этаж. Не очень понятно будет ли работать система радиаторов без еще одного насоса.

    Какие еще есть вопросы и трудности основные:
    1. Обвязка котла. Чем лучше? Казалось, что хорошо медью, но вчера сказали - 10 лет и на помойку.
    Куча примеров с полипропиленом есть в интернете. Знаю про воздухопроницаемость, но у многих служит. Можно ли просто 26 трубой Valtec металлопластик? Нержа красиво, но дорого и не нравится обжим, как-то не верю одной резинке. Там даже не полимер
    2. Реализация гидравлического разделителя насколько обязательна? В интернете куча схем, где сразу на выход котла подключаются коллектора радиаторов и в путь. Котел не выдавит же все? По крайней мере у меня сейчас ЭК на ТП работает без байпаса вообще, мне не нравится, но пока работает от предыдущего хозяина.
    3. Если есть контур ТП со своим насосом, достаточно ли насоса, встроенного в котел для отопления оставшегося дома в обеих схемах и каков предел количества потребителей?
    4. Можно ли применять насос циркуляционный Grundfos UP 15-14 B PM в системе №1 для ТП в составе с простым термо трехходовым клапаном такого плана 80d280ca73c37648125a068c89de79bb.jpg или применять строго насосно-смесительные узлы, тогда посоветуйте пожалуйста какие лучше в моем случае
    5. Насколько критично использовать встроенные в котле группу безопасности и гидроаккумулятор? Их хватает, но когда выйдут из строя неизвестно. Меня напугали и сказали, что строго обязательно. Посмотрел - покупать группу и гидробак и вешать первую на подачу, ГА - на обратку. Так? Или можно сохранить котловые? Насколько опасно?
    6. Оба ли варианта управления рабочие, если применять автоматику SALUS и описанное оборудование одновременно для радиаторов и теплого пола или обязательно устанавливать две планки KL06? Как в целом реализуют управление ТП, если надо воду определенной температуры перекрыть и насос включать и температуру в комнате отслеживать.
    7. Ламерский вопрос, но ответа в лоб не нашел. Насколько понял сервоприводя работать могут как от 220В напрямую, так и по сигналу ШИМ?
    8. В инете на авито полно инструментов китайских гидравлических - за 6000 и набор ТН для металлопластика и V для нержи. Не нашел отзывов, совсем Г. и нельзя брать?
    9. Заполнение системы дистиллятом очень хочется осуществить, есть ли какие-то минусы или одни плюсы? Или простая вода норм? Но и скважины идет с чуть повышенной соленостью, но средней жесткости. Трэша кальцевидного не образуется, но белые разводы есть. Еще ньюанс - сейчас в ТП какая-то желтая дрянь - соответственно надо промывать.
    10 Выбор радиаторов вообще странная тема. Мне просто нужен бежевый, так как в доме лиственница и открытые будут. По исполнению нет же разницы боковое или нижнее, только эстетика и удобство? Если брать алюминий - лучше при использовании полипропиленовых труб или нет такого?

    Спасибо огромное кто дочитал сей трактат до конца, и двойное спасиботем кто изъявит желание помочь советом или мнением.
    Понимаю, что многие вопросы довольно простые для многих, но мне без них вменяемо не продвинуть дальше, так как при общении с монтажникам понимаю, что не до конца будет реализовано то, что хочу. Или нереально дорого просто будет.
    Если бы мне все одинаково говорил - не было б таких иногда глупых вопросов

    ПС
    Буду рад если кто изъявит желание или возможность пообщаться и ответить на ряд вопросов по телефону например или даже порекомендовать кого-то.
    Спасибо за внимание, надеюсь, что труд, который я сделал будет полезен.
    Я честно очень много информации изучил за последние полгода, если бы все было однозначно, е стал бы создавать отдельной темы! Поиском пользоваться умею)
     
  2. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.418
    Благодарности:
    10.373

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.418
    Благодарности:
    10.373
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    По существу, я делал так, радиаторы на котловом насосе, их немного и дом тёплый.
    Электро на коллектор ТП на прямых параметрах, на другой стороне колектора НСУ от газового котла.
    котёл бы взял 1 контурный + бкн. но тут каждый сам кузнец своего здоровья.
     
  3. ColinFR
    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    ColinFR

    Участник

    ColinFR

    Участник

    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо!
    Да вот забыл написать - котел двухконтурный, поэтому в системе отсутствует БКН
     
  4. Ljubitel
    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.727
    Благодарности:
    3.493

    Ljubitel

    Живу здесь

    Ljubitel

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.727
    Благодарности:
    3.493
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это вообще работать не будет.
    Радиаторы - 100%. Пол может быть. На картинке не видно схему узла. Если он параллельного типа, то тоже 100% не будет работать.
    Из стрелки кто то должен "тянуть" теплоноситель. У Вас нет насоса после стрелки.
    Тут как раз на пол узел хорошо бы параллельный, чтобы пол не тянул всё на себя.
    Такие варианты:
    shema9.jpg shema41.jpg shema8.jpg
    Обманули. На помойку может быть на водоснабжении, где вода насыщена кислородом всегда.
    Если у Вас будет система с переменными расходами (будете насосы включать выключать) или неизвестными температурными параметрами (отопление бани, вентиляции, бассейна), то нужен.
    По вашей схеме - не нужен совсем.
    Сие зависит только от гидравлики. Например при 20 ППР SDR6 длиной 150 метров (75 подача, 75 обратка) хвати только на одного потребителя не более 2-х кВт.
    Подбирайте диаметры и хватит на всё.
    99% не пойдёт.
    Если только ветки у Вас метров по 30-40 длиной.
    Бачок надо по объёму системы подобрать.
    Насосы желательно, чтобы работали постоянно. Отключая/включая их, Вы приходите к системе с переменными расходами, тогда нужна будет гидрострелка.
    Управление ТП - сервоприводы на коллекторе ТП.
    Только нужен будет контроллер, который умеет этот ШИМ. И привода разных производителей имеют разные характеристики этих парафиновых головок. Так что имеет смысл подбирать контроллер и привод одного производителя.
    Одни минусы - ускоренная коррозия.
    Возьмите свою воду из скважины и прокипятите её.
    Если речь про стальные панельные, то те что с нижним подключением в комплекте уже имеют балансировочный и термостатический клапан.
     
  5. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.418
    Благодарности:
    10.373

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.418
    Благодарности:
    10.373
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну нет и нет, просто дом похож на жилой, а жить с двухконтурником - ну так себе
    гидравлика отопления от этого не сильно меняется)
    про остальное - очень подробно выше)