1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1

Бьет током

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем vladimirtmb43, 17.07.23.

  1. vladimirtmb43
    Регистрация:
    15.03.17
    Сообщения:
    2.060
    Благодарности:
    897

    vladimirtmb43

    Живу здесь

    vladimirtmb43

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.17
    Сообщения:
    2.060
    Благодарности:
    897
    Адрес:
    Тамбов
    Бьет током
    Баня. Котел Пантера. прикасаемся к радиатору отопления и воде в бассейне - пощипывает. Т. е., идет пробой. Учитывая, что радиатор из электропроводимых только с жидкостью контачит, делаем вывод, что котел виноват. Отключаем котел - получаем результат. Мастер котловой сказал, что это дело электрика - смотреть заземление. Но раньше то заземление работало! Т. е., все таки в котле пробой?
     
  2. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.662
    Благодарности:
    6.708

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.662
    Благодарности:
    6.708
    Адрес:
    Россия
    Заземление котла пробой не вылечит. :hello:
     
  3. vladimirtmb43
    Регистрация:
    15.03.17
    Сообщения:
    2.060
    Благодарности:
    897

    vladimirtmb43

    Живу здесь

    vladimirtmb43

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.17
    Сообщения:
    2.060
    Благодарности:
    897
    Адрес:
    Тамбов
    так он заземлен - вот в чем дело...а что там в котле - насос...что еще может пробивать?
     
  4. Sergeymig
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    3.239
    Благодарности:
    1.631

    Sergeymig

    Живу здесь

    Sergeymig

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    3.239
    Благодарности:
    1.631
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Котел только на баню ? Как вы прикасаетесь к радиатору и воде в бассейне - одновременно или по очереди ... может причина не котел - а оборудование бассейна (насос, теплообменник бассейна, освещение)
     
  5. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    47.945
    Благодарности:
    41.550

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    47.945
    Благодарности:
    41.550
    Адрес:
    пригород г. Голицыно
    Если вопрос касается электрики - лучше спросите, обсудите это в электроразделе.
    Утечка тока это очень не безопасно.
    Но нужны подробности как сделана у вас электрическая часть.
     
  6. MVS
    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.541
    Благодарности:
    998

    MVS

    Живу здесь

    MVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.541
    Благодарности:
    998
    Адрес:
    Нижегородская область.
    А сейчас? Работает?
    Проверить слабо?
     
  7. MVS
    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.541
    Благодарности:
    998

    MVS

    Живу здесь

    MVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.541
    Благодарности:
    998
    Адрес:
    Нижегородская область.
    Мультиметр.
    Фаза+ земля - 230 В.

    Заземление работает.
    Отключить котел от сети. Корпус котла+ земля - есть напряжение
    посторонних паводка на котел.
    Через воду, через газовую трубу.
    Отсоединяем газ и замеряем на корпусе и на трубе.
    Диэлектрическая муфта не спасает.
    Скорее всего паводка идет от стиралки.
     
  8. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    3.453

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    3.453
    Адрес:
    Новочеркасск
    Правильно сказал, у вас проблема с ЭЭ, в этом котел невиноватый! :);) Вызывайте грамотных электриков, сразу скажу это больно ударит по карману. :);):) У вас должно быть вход с глухозаземлённой нейтралью, УЗО и так далее смотреть.
     
  9. vladimirtmb43
    Регистрация:
    15.03.17
    Сообщения:
    2.060
    Благодарности:
    897

    vladimirtmb43

    Живу здесь

    vladimirtmb43

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.17
    Сообщения:
    2.060
    Благодарности:
    897
    Адрес:
    Тамбов
    Почему началось, спустя шесть лет? провод заземления отгнил? Раньше то все хорошо было...Мастер котловой сказал, что если бы дело в котле - он не работал бы...этот мастер был один раз, но доверия к нему больше, чем ко всем остальным, вместе взятым...(инженерное образование и работа "в теме" с 90-х...)
     
  10. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    3.453

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.518
    Благодарности:
    3.453
    Адрес:
    Новочеркасск
    Видите ли, я не владею в совершенстве экстрасенсорикой, и магический шар тоже поломался. Вызывайте электриков. ;) :) ;)
     
  11. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.662
    Благодарности:
    6.708

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.662
    Благодарности:
    6.708
    Адрес:
    Россия
    ну и как - помогает? :aga:
     
  12. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Отключаем котёл -
    или нет ?
    если при отключении котла от сети щипать перестаёт значит обойма насоса просечена и скоро потечёт из под крышки. ну и насос скоро крякнет.
    и проверить просто, насос с платы отключить и котёл опять в розетку включить. и проверить утечку тока.
     
  13. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот например, это был фисманн
     

    Вложения:

    • 20201004_104411[1].jpg
  14. vladimirtmb43
    Регистрация:
    15.03.17
    Сообщения:
    2.060
    Благодарности:
    897

    vladimirtmb43

    Живу здесь

    vladimirtmb43

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.17
    Сообщения:
    2.060
    Благодарности:
    897
    Адрес:
    Тамбов
    у меня, конечно, в первую очередь на котловой насос подозрение и возникло, но мастер сказал, что если так, то котел перестанет работать, поэтому дело во внешней электрике...котел отключаю - не щипает...значит, электрика бассейна не при чем? (я ее отключал - щипало)
     
  15. vladimirtmb43
    Регистрация:
    15.03.17
    Сообщения:
    2.060
    Благодарности:
    897

    vladimirtmb43

    Живу здесь

    vladimirtmb43

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.17
    Сообщения:
    2.060
    Благодарности:
    897
    Адрес:
    Тамбов
    Заземление работает. При отключении котла корпус-земля = нет напряжения...котловой насос?