Ввод в строение. Выбор кабеля для присоединения к электросети - 2

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем ahelios, 16.07.23.

  1. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.791
    Благодарности:
    2.015

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.791
    Благодарности:
    2.015
    Адрес:
    Ноябрьск
    Кто вам дал право на самоопределение?
    Нет никаких вариантов. Действуйте по типовым проектам и инструкциям.
    Не умеете? Заключите юридический договор с тем кто умеет и будет нести правовую ответственность.
     
  2. maix1
    Регистрация:
    07.05.19
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    18

    maix1

    Живу здесь

    maix1

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.19
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Новосибирская область
    А что такой стандартые? СИП по воздуху ваш чем от моего АВВГнг чем отличается? или АВВГнг это не сип?
    И мне нужно 6мм. квадратных
     
  3. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    7.014

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    7.014
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Я ж написал. СИП по воздуху либо АВБШВ под землёй.

    Материалом изоляции, материалом провода. Изоляция СИП гарантированно устойчива к ультрафиолету, изоляция ВВГ - так себе: ей это не нужно. Видели, как "домашний" пластик на солнце за год превращается в труху? Алюминий тоже разного состава, для разных механических свойств.
    Не меньше 6 мм квадратных. Больше - можно :)
     
  4. maix1
    Регистрация:
    07.05.19
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    18

    maix1

    Живу здесь

    maix1

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.19
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Новосибирская область
    Большое спасибо за ответ. Не знал. Но почему-то не могу найти в каталоге сип на 6 квадратов. Он как будто от 10 идет только
    На сайте одном нашел кабель АВВГнг (А)-LS 4х6,0 ок (N)-0,66
    В описании написано:
    Кабели предназначены для прокладки в сухих и влажных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе. Не рекомендуется для прокладки в земле.
    Обманывают?
     
  5. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.791
    Благодарности:
    2.015

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.791
    Благодарности:
    2.015
    Адрес:
    Ноябрьск
    Ну вот опять... Кто то немного недосказал и кто-то совсем ничего не понял.
    Минимальное сечение РЕ проводника на вводе 6мм квадратных по меди, PEN проводника не менее 10 квадрат меди. Алюминий в любом случае не менее 16.
    Но и это сокращенное описание можно извратить... :aga: Так существуют особые требования к проводникам присоединяющим заземляющие устройства и особые требования для прокладываемых в грунте.

    И да... АВВГ менее 16 квадрат ограниченно применим внутри жилых зданий. Внутри мелкие сечения - медь! Но... Есть исключения для алюминиевых сплавов марок 60... и хххх (не помню точно). Опять же индекс нг-LS обязателен для жилья. Но не для каждого...

    "40 бочек арестантов"! Для непосвященного в тонкости юзера. ;)

    Угу... От СИП 4 4х16 и АВБШв 4х16, или ВБбШв 4Х10. Возможно ВБбШв 5х6 от точки разделения PEN проводника.

    Нет, всё правильно написано. Г - голый кабель, без брони. Не рекомендуется, но не запрещается для непосредственной прокладке в грунте. Б - бронированный. Ш - в шланге, для прокладки в агрессивных грунтах и при возможных блуждающих токах. Каждая буква и цифра в индексе (марке кабеля) имеет значение!
    СИП - горюч и его недопустимо прокладывать внутри жилых помещений. Но, в трубах и глухих коробах - допустимо.

    Вы хоть что ни будь из этого всего поняли? :nono:
    Берите АВБШв 4х16 и не делайте мосх себе и людям! :)]
     
  6. maix1
    Регистрация:
    07.05.19
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    18

    maix1

    Живу здесь

    maix1

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.19
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Новосибирская область
    Так я все таки больше склоняюсь протянуть по столбам. Так удобнее мне будет, чем эти траншеи рыть.
    Тот кабель что я выше написал подойдет для этого? ну пусть он будет не 6 а 10 квадрат (АВВГнг (А)-LS 4х6,0 ок (N)-0,66)
     
  7. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    7.014

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    7.014
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Возникает несколько вопросов, на которые мы Вам не ответим.
    Как собираетесь крепить концы кабеля, чтобы его натянуть в пролёте между столбами?
    Что будет с кабелем (и креплением концов) под весом налипшего снега и льда зимой?
    Что будет с изоляцией кабеля после 5 лет на солнце?

    Ну и последний, не технический вопрос: как будете согласовывать с владельцем столбов?
     
  8. maix1
    Регистрация:
    07.05.19
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    18

    maix1

    Живу здесь

    maix1

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.19
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Новосибирская область
    Как собираетесь крепить концы кабеля, чтобы его натянуть в пролёте между столбами?
    Что будет с кабелем (и креплением концов) под весом налипшего снега и льда зимой?
    1-2 трос.
    Что будет с изоляцией кабеля после 5 лет на солнце?
    Вот тут и был мой вопрос, в каталоге кабель (АВВГнг (А)-LS 4х6,0 ок (N)-0,66) прдназначен для уличной эксплуатации. Это так или не так? Или в каталоге обман?
    А если брать АВБШв то в землю надо его в шланг/ПНД затягивать или нет? И в дом в каком то шлаге залит или какой-то трубе подскажите пожалуйста.
     
  9. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.791
    Благодарности:
    2.015

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.791
    Благодарности:
    2.015
    Адрес:
    Ноябрьск
    СИП 4 4Х16.
    Тяни.

    Сфотографируй. Че ты хочешь...
     
  10. maix1
    Регистрация:
    07.05.19
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    18

    maix1

    Живу здесь

    maix1

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.19
    Сообщения:
    175
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Новосибирская область
    С телефона набирал)
    Не понял что фотографировать.
    Короче почитал, понял что по столбам гемор все таки ещё тот.
    Беру АВБШв. Вопрос от вру в землю участок кабеля который голым на улице будет надо какой-то трубой/гофрой закрыть?
    Далее из траншеи под домом кабель выходит и заходит в дом каркасный, он на сваях. В какую-то трубу/гофру кабель надо затягивать?
     
  11. xXeleXx
    Регистрация:
    10.08.21
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    29

    xXeleXx

    Живу здесь

    xXeleXx

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.21
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Московская обл.
    Добрый день, подскажите, пожалуйста, как лучше сделать ввод элеткрокабеля в дом.
    Исходные данные:
    1. Фундамент - мелкая лента (80 см, 50 см в земле)
    2. Грунт - суглинки
    3. Полы по грунту.
    4. Кабель для ввод абшв 4х16

    На схеме показан пирог полов и отмостки.
    upload_2023-8-15_22-21-40.png

    Планирую просверлить отверстие в цоколе (который сделан из газобетона) и завести туда кабель. Запенить зазоры клеем-пеной для газобетона.

    Как думаете, рабочий вариант? И кто-то так уже делал? Или есть более рациональное решение?

    Заранее признателен.

    Или на цоколе с внешней стороны ставить распределительную коробку, а из нее уже в дом медь через гильзу заводить?
     
  12. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.791
    Благодарности:
    2.015

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.791
    Благодарности:
    2.015
    Адрес:
    Ноябрьск
    Так:
    ввод.png

    ПНД труба с внутренним диаметром в два раза большим наружного диаметра кабеля. Радиус изгиба - не менее 12 наружных радиусов трубы.

    Кабель прокладывается на глубине 70 см! Соответственно и труба пройдёт под фундаментом.
     
  13. xXeleXx
    Регистрация:
    10.08.21
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    29

    xXeleXx

    Живу здесь

    xXeleXx

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.21
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Московская обл.
    Согласно ПУЭ, нельзя прокладывать кабель под фундаментом зданий. Но я тоже склоняюсь к предложенном вами варианту. Только вместо ПНД трубы хочу использовать металлическую гильзу при прохождении по фундаментом, а дальше просто вывести из песка кабель в нужную точку. Он же бронированный, зачем его в трубу ПНД?
     
  14. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.791
    Благодарности:
    2.015

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.791
    Благодарности:
    2.015
    Адрес:
    Ноябрьск
    Номер пункта назовите пожалуйста...

    Для обеспечения возможности замены кабеля без сноса здания. :aga:

    А знаете как обычно происходит в таких случаях? Сталь просто режет кабель при подвижке грунта. Я много раз видел это собственными глазами. Потому что кабельщиком работал. Потому что асбоцемент на Севере дефицит, а буровой трубы валом...
    И да - действительно стальные трубы для проводов и кабелей запрещено прокладывать в земле.

    Наилучшее техническое решение - 50 мм толстостенная ПНД для ГНБ.
    Прим.: Выпустить полметра за отмостку. Прокоп под фундаментом - восстановить плотность грунта послойной обратной засыпкой с проливом водой и/или подтрамбовкой.
     
  15. xXeleXx
    Регистрация:
    10.08.21
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    29

    xXeleXx

    Живу здесь

    xXeleXx

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.21
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Московская обл.
    2.3.85
    ...Прокладка кабелей непосредственно в земле под фундаментами зданий и сооружений не допускается.

    И еще момент. Не думаю, что даже в трубе 50мм я смогу заменить кабель 4х16. При обрыве подземной линии, проще будет по фасаду завести электричество