1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Ввод в строение. Выбор кабеля для присоединения к электросети - 2

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем ahelios, 16.07.23.

  1. serg62160
    Регистрация:
    21.08.24
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1

    serg62160

    Участник

    serg62160

    Участник

    Регистрация:
    21.08.24
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1
    Да, на котел УЗО не поставить, из-за этого отдельным кабелем. :( Поддался на рекламу. Но в остальном, хорошо греет. На улице - 37, дома + 24 Резиновый коврик у котла + СУП (отдельное помещение)
     
    Последнее редактирование: 24.12.25
  2. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    2.107
    Благодарности:
    540

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    2.107
    Благодарности:
    540
    Адрес:
    Тверь
    Котел должен быть занулен по одной из системе тнсs.

    Суп нужна на весь дом
     
  3. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.742
    Вообще не понял.
    Котлы, бани, столбы...броня-то тут при чем?
    Броня заземляется или зануляется со стороны подачи питания.
    С другой стороны изолируется.
    При чем тут всякие заборы?
     
  4. serg62160
    Регистрация:
    21.08.24
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1

    serg62160

    Участник

    serg62160

    Участник

    Регистрация:
    21.08.24
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1
    Кабельная броня должна заземляться с двух концов. В питающем распределительном устройстве кабельную броню подсоединяют к шине защитного заземления, а на стороне потребителя – к шине повторного заземления. Это требование указано в Правилах устройства электроустановок (ПУЭ) в пунктах 2.3.71–2.3.75. С пользователем
    Ivanxxx мы прекрасно друг друга поняли. Главное чтоб броня не выступала в роли пен проводника
     
    Последнее редактирование: 25.12.25
  5. serg62160
    Регистрация:
    21.08.24
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1

    serg62160

    Участник

    serg62160

    Участник

    Регистрация:
    21.08.24
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1
    Все так и есть. Имеется ввиду, что котел стоит в отдельном помещении в доме.
     
    Последнее редактирование: 25.12.25
  6. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    10.258
    Благодарности:
    3.955

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    10.258
    Благодарности:
    3.955
    Адрес:
    Краснодар
    Можете процитировать то место, где это написано?
     
  7. serg62160
    Регистрация:
    21.08.24
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1

    serg62160

    Участник

    serg62160

    Участник

    Регистрация:
    21.08.24
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1
    Раздел 2. Канализация электроэнергии
    Глава 2.3. Кабельные линии напряжением до 220 кВ
    Заземление

    2.3.71. Кабели с металлическими оболочками или броней, а также кабельные конструкции, на которых прокладываются кабели, должны быть заземлены или занулены в соответствии с требованиями, приведенными в гл. 1.7.

    ПУЭ: Глава 1.7. Заземление и защитные меры электробезопасности

    https://cable.ru/articles/1840-zazemlenie-ekranirovannogo-kabelya/
    ВОПРОС БЫЛ: КАК ПРАВИЛЬНЕЕ ЗАЗЕМЛЯТЬ БРОНЮ, С обоих или с одной стороны. При TN – C - S
     
    Последнее редактирование: 25.12.25
  8. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    10.258
    Благодарности:
    3.955

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    10.258
    Благодарности:
    3.955
    Адрес:
    Краснодар
    Я, пардон, не увидел цитату из пункта, предписывающего заземлять броню с обеих сторон. Вы затрудняетесь просто скопипастить этот пункт?
     
  9. serg62160
    Регистрация:
    21.08.24
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1

    serg62160

    Участник

    serg62160

    Участник

    Регистрация:
    21.08.24
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1
    прямой цитаты нет, она вытекает из правил гл. 1.7. Можно и с двух сторон, а можно и с одной броню заземлить. Нарушений не будет. Как правильнее для кабеля и безопасности на домовом участке будет. У меня, она с 2 сторон заземлена. На форуме советуют с одной. Просто интересно, как будет лучше и почему.
     
  10. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    10.258
    Благодарности:
    3.955

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    10.258
    Благодарности:
    3.955
    Адрес:
    Краснодар
    Из каких именно?

    Вы даете ссылки на фиготень, никак не относящуюся к вопросу. Там какие-то говностатейки, набросанные, вероятно, плохонькой нервосетью. На прямой вопрос прямых ответов и цитат вы НЕ даете, что вполне закономерно, поскольку в пуэ такая пурга написана быть не может.

    Это чтобы что? Чтобы по броне токи проходили непредсказуемой величины? Вплоть до её успешного выгорания? :aga:
     
  11. serg62160
    Регистрация:
    21.08.24
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1

    serg62160

    Участник

    serg62160

    Участник

    Регистрация:
    21.08.24
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1
    О конструктив ! Да, разница потенциалов будет, но маленькая. Но, cуществует риск возникновения на незаземленном конце экрана наведенного потенциала (пропорционален току в жиле кабеля),Возникновение импульсных перенапряжений может стать причиной снижения эффективности оболочки кабеля. Если значение перенапряжения превысит электрическую прочность оболочки, в конструкцию кабеля может просочиться влага (при подземной прокладке, а также для кабелей без герметизации).НУ и обрыв или коррозия с одной стороны лишит кабель защиты. Нужно учитовать, что расстояния не большие 20-50 м Соседи рядом.
     
  12. serg62160
    Регистрация:
    21.08.24
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1

    serg62160

    Участник

    serg62160

    Участник

    Регистрация:
    21.08.24
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1
    Вы такой же пользователь, как и я. Вас не знаю. Вашей квалификации тоже. Я так сказал - пустой звук. Факты и аргумены. Или хотя бы обоснованный связный текст. Интернет - помойка. Если всем верить. Не надо писькой мерятся, надо доказать свою точку зрения. Не хочешь, не пиши. Мне Ваше эго по барабану. Надеюсь, здесь детей нет.
     
  13. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    2.107
    Благодарности:
    540

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    2.107
    Благодарности:
    540
    Адрес:
    Тверь
    Вообщем суть.

    Броню нельзя использовать в качестве пен проводника.
    Это почти прямой запрет, что по пуэ, что по ГОСТ Р 50571.5.54—2024.

    Но этот же гост допускает использование брони в качестве защитного проводника
    (не путать с тем же заземляющим, а будучи проложеным меж двух электроустановок, он становится и заземляющим, т. к у электроустановок есть свои заземлители, и меж ними будет протекать ток).
    И в случае примение брони как защитного проводника (т.е посредством нее обеспечивается металическая связь с шиной заземления потребителя, розетки, и т. д). Конечно нужно соблюстии неприрывность металической связи. Но это само по себе неидеальное решение, да и есть требования к этой броне.

    В случае 5проводки в кабеле. В нем уже есть защитный провод (который при соблюдении сечения может быть и заземляющим). Зачем тогда еще и броню использованть в ее качестве, если она еще и выступит в роли заземляющего, с риками уменьшения ее срока службы.

    В информационных системах, информационные кабели. Да заземляют (обеспечивают неприрыаеость) их броню с двух сторон. (и возможно и силовые кабели питания, питающие оборудования)

    Внутреотраслевые стандарты с взрывоорасностью. Для нефти и газа. А они там у гаспрома свои, у тат нефти свои, у лукойла свои. Расматривать не будет. Это их дело.

    При молниезащите.
    Вопоос спорный
     

    Вложения:

    • Screenshot_20251225_160812_Adobe Acrobat.jpg
    • Screenshot_20251225_160841_Adobe Acrobat.jpg
  14. serg62160
    Регистрация:
    21.08.24
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1

    serg62160

    Участник

    serg62160

    Участник

    Регистрация:
    21.08.24
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    1
    Ivanxxx Все правильно. Согласен на все 100%. И про взрывоопасные помещения верно, обязательно броня заземляется с двух сторон. Но почему -то многие пишут, что заземлять броню силового кабеля надо, обязательно с 2-х сторон. Здесь на форуме с одной. Дайте ссылку на документ, статью, иследование и тд. А то опыт и квалификация у всех разный. Спорить совсем не хочу. Просто интересно. Отцепить с одной стороны броню, 5 мин. Не хватает аргументов.
    PS И да говорим про 5- жильный кабель
     
    Последнее редактирование: 25.12.25
  15. Ivanxxx
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    2.107
    Благодарности:
    540

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Ivanxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    2.107
    Благодарности:
    540
    Адрес:
    Тверь
    Приведенный гост почитайте.

    И прежде всего в нем посмотрите термины.
    - заземляющий
    - защитный
    - пен
    И тд
    Это все разные проводники

    И в нем сказано

    543.2 Типы защитных проводников 543.2.1 Защитные проводники могут быть представлены одним из нижеследующих типов или их комбинацией:- проводники (жилы) многожильного кабеля;- изолированный или неизолированный проводник, который проложен в общей оболочке с линей ными проводниками;- стационарно проложенные неизолированные или изолированные проводники;- металлические оболочки кабелей, экраны кабелей, броня кабелей, проволочная оплетка, кон центрические проводники, металлические трубы, объекты, удовлетворяющие положениям 543.2.2, пе речисления а) и Ь).

    Т. е, иные проводники в качестве брони не упомянуты. Речь только о защитных.

    В том же гост

    543.4.2 Изоляция PEN-, PEL- или РЕМ-проводника должна быть рассчитана на номинальное на пряжение линейных проводников. или за Металлические оболочки электропроводок не следует использовать в качестве PEN-, PEL- РЕМ-проводника исключением оболочек шинопроводов, соответствующих ГОСТ IEC 61439-6, и шинопроводов, соответствующих требованиям ГОСТ Р МЭК 61534.1.

    Соответвует там что госту (броня и кабель) или нет. Гадать думаю не стоит