    Адрес:
    Московская область
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какое сечение взять? Кабель АВБШв, надо закопать от столба до строения, расстояние с 20% запасом 110 метров, 15 Квт. 3 ф.
    Спасибо.
     
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.863
    Благодарности:
    27.292

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.863
    Благодарности:
    27.292
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    110 метров немало. Как минимум 10мм2 меди или 16мм2 алюминия.
    https://allcalc.ru/node/635 Норма потерь 5%.
     
  4. freddy5
    Регистрация:
    23.01.24
    Сообщения:
    248
    Благодарности:
    45

    freddy5

    Живу здесь

    freddy5

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.24
    Сообщения:
    248
    Благодарности:
    45
    Купил ЗОИ 16-70/1,5-10
    но по моему фигня какая то, на страничке
    https://www.iek.ru/products/catalog/sistemy_dlya_prokladki_kabelya/oborudovanie_i_lineynaya_armatura_dlya_sip_do_1kv/otvetvitelnaya_armatura/zazhimy_otvetvitelnye_zoi/zazhim_otvetvitelnyy_izolirovannyy_zoi_16_701_5_10_p6_p616_ep95_13_sliw111_iek
    указано что номинальный ток 46 ампер, а у меня автомат только на 40А, и это в идеале такой ток если зубчики (кстати из чего они там?) хорошо вонзятся в медную жилу...
    ничего не указано можно ли туда медную жилу подключать? просто написали "Зажимы ЗОИ предназначены для соединения и ответвления фазных и нулевых самонесущих изолированных проводов"
    почему не написали "и медных проводов"?

    да и вообще он доверия не внушает по внешнему виду, два маленьких зубчика на расстоянии в сантиметр... пойду испорчу один зажим попробую им ввгнг с сипом соединить а потом разобрать и посмотреть
     
  5. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    7.014

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    7.014
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Полную инструкцию прочитайте. Да.
    И где тут противоречие?
     
  6. freddy5
    Регистрация:
    23.01.24
    Сообщения:
    248
    Благодарности:
    45

    freddy5

    Живу здесь

    freddy5

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.24
    Сообщения:
    248
    Благодарности:
    45
    Испортил два зажима, хрень полная как и ожидалось
    тянул оба до срыва головки
    SAM_0264.JPG
    сперва покажу как прокусывает сип
    SAM_0253.JPG SAM_0254.JPG SAM_0255.JPG
    ну тут хоть прокусил, этого контакта хватит для 40-50А (какая там верхняя неотключаемая граница у 40 амперника?)
    теперь ввгнг, сначала запихал ввгнг 1х10 в двойной изоляции и сорвал гайку на первом зажиме, разобрал и ахнул, он изоляцию даже не прокусил
    SAM_0258.JPG SAM_0261.JPG
    во второй зажим вставил ввгнг с предварительно снятой верхней черной изоляцией
    дотянул головку до срыва, разобрал и снова ахнул, контакта считай что нет
    он даже одинарную изоляцию порвать не смог, это что контакт для 50А?
    SAM_0266.JPG SAM_0268.JPG
    сейчас пойду счищу второй слой изоляции с ввгнг и посмотрим какие отметки остались на медной жиле, хотя и так все видно что там не будет нихрена контакта
     
    Последнее редактирование: 18.03.24
  7. freddy5
    Регистрация:
    23.01.24
    Сообщения:
    248
    Благодарности:
    45

    freddy5

    Живу здесь

    freddy5

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.24
    Сообщения:
    248
    Благодарности:
    45
    Сходил сфотал
    на первом зажиме где была двойная изоляция на ввгнг следов на медной жиле вообще нет
    SAM_0271.JPG
    на втором зажиме где с ввгнг предварительно была снята верхняя черная изоляция - на медной жиле остались две точки общей площадью 2 кв мм
    SAM_0274.JPG
    и это контакт на 40-50А? 2 кв мм? с таких зажимов только плеваться остается...
     
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.863
    Благодарности:
    27.292

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.863
    Благодарности:
    27.292
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вы ещё ваги померьте...
     
  9. Shellcode
    Регистрация:
    03.02.13
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    3

    Shellcode

    Живу здесь

    Shellcode

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.13
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Подскажите, загородный дом, от опоры 3 фазы, СИП, 15квт, потребители в доме все однофазные. дом 300квадратов, отопление газ. потребители - плита, холодильники стиралки, кондеи, освещение, скважинный насос. с фазы более 6квт не снять. ввод в дом хочу сделать ВВГнгА-(LS) 4х6, соединение с СИПом через пресс гильзы. Вопрос - никак не могу найти данные по внешнему диаметру кабеля, данные пляшут от 14мм до 20мм. подскажите какой гостовский кабель лучше брать. производитель ?
    установка пресс гильзы на СИП просто опрессовка "на сухую" ? или может сейчас какая химия для лучшего контакта применяется ?
    Еще хотел уточнить - сами гильзы просто в термоусадку и 6 см от фасада без всяких распаечных коробок ? фасад пластик.
     
  10. freddy5
    Регистрация:
    23.01.24
    Сообщения:
    248
    Благодарности:
    45

    freddy5

    Живу здесь

    freddy5

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.24
    Сообщения:
    248
    Благодарности:
    45
    так что мне делать? оставлять только одну (нижнюю) изоляцию на ввгнг или вообще снимать всю изоляцию с ввгнг в месте зажима?
    если рассмотреть конструкцию этого ЗОИ то с одной стороны где подключается проводник сечением 16 кв мм большие и острые зубы которые призваны прокалывать изоляцию, со второй же стороны где проводник 1,5-10 кв мм на зажимной планке просто мелкие насечки которые в принципе не способны проткнуть никакую изоляцию что мы и видим по фотографиям... какой вывод из этого можно сделать? что со стороны 1,5-10 кв мм с мелкими насечками на зажимной планке нужно вставлять проводник совсем без изоляции?

    поеду еще один прокалывающий зажим куплю другого вида
     
  11. Я-из-Вышек
    Регистрация:
    30.09.21
    Сообщения:
    2.680
    Благодарности:
    2.714

    Я-из-Вышек

    Живу здесь

    Я-из-Вышек

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.21
    Сообщения:
    2.680
    Благодарности:
    2.714
    Есть такая кварцевазелиновая паста. Но у нее тара продажная уж больно большая по объему.
    Просто зашкурьте СИП, будет достаточно.

    Да вполне рабочее решение.
    Еще не забудьте про высоту места соединения от "чистовой" земли.
     
  12. freddy5
    Регистрация:
    23.01.24
    Сообщения:
    248
    Благодарности:
    45

    freddy5

    Живу здесь

    freddy5

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.24
    Сообщения:
    248
    Благодарности:
    45
    ЗОИ 16-95/2,5-35 ECOLINE IEK мой выбор!
    номинальный ток 95 ампер!
    контактные пластины луженая латунь!
    выше момент срыва головки болта, затягивает хорошо
    прокусывает провод с двух сторон в отличии от предыдущего варианта который прокусывал только с одной стороны

    оставляет после работы с ним ощущение вещи! корпус массивней и больше, даже колпак резиновый в 2 раза толще

    но и цена почти в 2 раза дороже

    с двух сторон контактных пластин у него длинные зубья поэтому легко прокусил ввгнг
    SAM_0275.JPG SAM_0276.JPG
    на медной жиле оставил заглубления от зубов с двух сторон
    SAM_0277.JPG SAM_0278.JPG SAM_0279.JPG
    некоторые зубчики которые зажимали медь погнулись
    SAM_0284.JPG SAM_0285.JPG SAM_0287.JPG
     
  13. Shellcode
    Регистрация:
    03.02.13
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    3

    Shellcode

    Живу здесь

    Shellcode

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.13
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Вот что нашел:
    - цена 400р

    а вот про кабель ВВГнгА-(LS) 4х6 гостовский... какого завода лучше брать ?
     
  14. Shellcode
    Регистрация:
    03.02.13
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    3

    Shellcode

    Живу здесь

    Shellcode

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.13
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    если честно порнография какая-то. обжать в гильзы и спасть спокойно имхо.
     
  15. freddy5
    Регистрация:
    23.01.24
    Сообщения:
    248
    Благодарности:
    45

    freddy5

    Живу здесь

    freddy5

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.24
    Сообщения:
    248
    Благодарности:
    45
    у меня подключение под напряжением, поэтому только прокалывающие зажимы
    выполнять буду сам
    стоять буду на деревянной обрешетке крыши, поэтому не заземлюсь через ноги
    главное к двум проводам одновременно не касаться
    плюс резиновая обувь и хб перчатки прорезиненные

    так же на кусачки надел два куска шланга на железные ручки (сип надо сначала откусить от старого гусака)