Ввод в строение. Выбор кабеля для присоединения к электросети - 2

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем ahelios, 16.07.23.

  1. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.743

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.743
    Можете применить оба варианта.
    Количество изоляции и режим охлаждения никакой практической разницы не имеют.
    Математически - да, имеют.
    Практически - нет.
    Я бы взял 2х10.
     
  2. login_ya
    Регистрация:
    20.08.17
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    34

    login_ya

    Живу здесь

    login_ya

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.17
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Иркутск
    тут вот еще какой момент, сверху гусака перед прокалывающими зажимами провода надо развести, и в случае 1х10 будут два кабеля в двойной светостойкой изоляции, а в случае 2х10 когда уберем внешнюю оболочку получим две жилы в одинарной внутренней оболочке которая когда отвалится будет голый провод
     
  3. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.743

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.743
    Да, так.
    Я применяю термоусадку, чтобы прикрыть внутреннюю изоляцию.
    Вобщем, Вам удобнее применить 1х10 две штуки.
    Осталось только узнать влезет эта парочка в ПНД или нет.
     
  4. login_ya
    Регистрация:
    20.08.17
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    34

    login_ya

    Живу здесь

    login_ya

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.17
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Иркутск
    а если все таки эта парочка будет слишком плотно для протягивания через весь гусак, могу ли я вставить куски ПНД по метру с каждого конца для защиты ввода вывода в гусак, а сам кабель в середине гусака пустить без ПНД?
     
  5. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.743

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.743
    Обычно никакие ПНД не вставляются.
    Нет необходимости.
    Кабель укладывается в стальную трубу без гофр и ПНД труб.
    Есть только одно условие...края трубы надо обработать напильником, чтобы острых краев не было.
     
  6. login_ya
    Регистрация:
    20.08.17
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    34

    login_ya

    Живу здесь

    login_ya

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.17
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Иркутск
    я просто насмотрелся на наш старый гусак, там сразу на выходе из трубы под воздействием солнца - дождя - перепадов температур - ветра, изоляция поотваливалась кусками, и боязно если такой провод может передать потенциал на трубу, поэтому хочу хотя бы на выходе из трубы воткнуть куски ПНД, на всю длину пропихивать ПНД я думаю не обязательно так как там кабель защищен и от солнца и от дождя, и навряд ли там будет разрушаться изоляция, если только от перепадов температур)
     
  7. login_ya
    Регистрация:
    20.08.17
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    34

    login_ya

    Живу здесь

    login_ya

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.17
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Иркутск
    вчера был у нас в магазине и видел в продаже ВВГнг 2х6, потянет ли он 10кВт? его можно поставить на ввод? автомат на 40А можно будет поставить на вводе?
     
  8. login_ya
    Регистрация:
    20.08.17
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    34

    login_ya

    Живу здесь

    login_ya

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.17
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Иркутск
    Я не понимаю, если в Иркутске нет ни ВВГнг 1х10 ни 2х10, то чем делают ввод люди? ответьте на простой вопрос...
     
  9. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.680
    Благодарности:
    6.800

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.680
    Благодарности:
    6.800
    ВВГ 3*10
     
  10. login_ya
    Регистрация:
    20.08.17
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    34

    login_ya

    Живу здесь

    login_ya

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.17
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Иркутск
    Могут на заказ привезти ВВГнг ls 1х10 или могу купить у себя в городе ВВГнг 3х10, по цене одинаково практически (так как ВВГнг ls 1х10 надо в 2 раза длиннее), что лучше взять?
     
  11. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.743

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.743
    В теории можно применить АВ 40А + ВВГ 6 мм2.
    Но я бы не рискнул.
    Сечение провода наверняка будет занижено, а автомат, наоборот, при токе 40 А никогда не сработает.
     
  12. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.743

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.743
    Есть разные варианты.
    Можно найти ВВГ 3х10 или 4х10.
    Можно применить 4х6, обьединив жилы парами.
    Причем, 2 вариант может быть предпочтительнее в некоторых случаях.
     
  13. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.743

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    24.959
    Благодарности:
    24.743
    Берите 1х10, если влезет в трубу.
     
  14. login_ya
    Регистрация:
    20.08.17
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    34

    login_ya

    Живу здесь

    login_ya

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.17
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Иркутск
    оплачено ВВГ-нг (А)-LS 1х10) назад дороги нет)
    если не влезет в ПНД 20 (которую я уже засунул в гусак) то не знаю что буду делать
    пишут диаметр у ВВГнг 1x10 7,8мм, две жилы получается 15,6, а внутренний у ПНД 20 16мм
    понятно что за счет неровностей трубы и кабеля получится неслабое такое трение
    протащу или нет главный вопрос, но раз ВВГнг можно и просто в стальной трубе прокладывать, то выдерну ПНД если что и вставлю хотя бы метровые куски с двух концов чтоб защитить кабель на входе/выходе
     
    Последнее редактирование: 27.12.23
  15. login_ya
    Регистрация:
    20.08.17
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    34

    login_ya

    Живу здесь

    login_ya

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.17
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Иркутск
    Здравствуйте! пришел ВВГнг 1х10, не лезет он в две жилы в 20 ПНД, а протаскивать 5-6 метров просто в металлическую трубу боязно - а вдруг там окалина какая в трубе и всю изоляцию срежет