Ввод в строение. Выбор кабеля для присоединения к электросети - 2

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем ahelios, 16.07.23.

  1. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.682
    Благодарности:
    11.534

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.682
    Благодарности:
    11.534
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    ПВС
     
  2. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    17.223
    Благодарности:
    7.004

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    17.223
    Благодарности:
    7.004
    Адрес:
    ---
    @Solvik, вот я протянул СИП. Но дом и баня деревянные, в них СИП нельзя. Переживаю, хочу переделать. Чтобы сип только в воздухе был, а входы и выходы из негорючего провода.
    ПВС как бы времянка, как я понимаю, на солнце изоляция быстро деградирует. Это провод для переносок сроком службы, наверное, не больше 10 лет...
     
  3. Aant78
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.952
    Благодарности:
    8.799

    Aant78

    Живу здесь

    Aant78

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.952
    Благодарности:
    8.799
    Адрес:
    Серов
    @Solvik, хоронить вбшвнг
     
  4. Я-из-Вышек
    Регистрация:
    30.09.21
    Сообщения:
    2.225
    Благодарности:
    2.279

    Я-из-Вышек

    Живу здесь

    Я-из-Вышек

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.21
    Сообщения:
    2.225
    Благодарности:
    2.279
    Заземления в бане и сарае, как я понимаю, у Вас нет и не планируется?
    Закапывать новый кабель тоже не планируете и оставляете воздушную линию?
    Тогда - ВВГнгLs 2*4 в черной, стойкой к УФ излучению, уличной гофре, соответствующего ВНУТРЕННЕГО диаметра (чтобы не мучаться с протаскиванием через нее кабеля). Прикрепив гофру к имеющемуся тросу.
    СИП конечно тоже можно использовать, но если по правилам, то Вам придется делать два перехода. От щитка внутридомового на улицу протащить медь, потом на стене дома на улице переход на СИП, потом на стене бани на улице переход с СИП на медь и уже медью внутрь в баню.
     
  5. sergeytikh
    Регистрация:
    06.09.23
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3

    sergeytikh

    Участник

    sergeytikh

    Участник

    Регистрация:
    06.09.23
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3
    Добрый день!

    Я понимаю, что вопрос наверняка обсуждался, но не могу найти в огромной теме. Стандартная схема: к дому имеем СИП 4х16. Далее на фасаде переходим на медь через ГАМ 16-10 (как я понимаю, это всё-таки лучше чем ЗОИ для данной цели).

    Вопрос: берём четыре одножильных ВВГнг(a)-ls и запихиваем их в гофру и далее в трубу через стену или один 4-жильный ВВГнг(a)-ls и далее то же самое. Интуитивно мне кажется, что 4 одножильных удобнее и сопрягать с СИП и гнуть должно быть проще и, если одна фаза греется от перегруза, то не будут греться другие. С другой стороны в гофре они всё равно пойдут вместе. С точки зрения электро- и пожаробезопасности как лучше?

    Спасибо.
     
  6. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.682
    Благодарности:
    11.534

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.682
    Благодарности:
    11.534
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Нанять электрика
     
  7. sergeytikh
    Регистрация:
    06.09.23
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3

    sergeytikh

    Участник

    sergeytikh

    Участник

    Регистрация:
    06.09.23
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3
    Спасибо, конечно. Но, не поверите, практически во всех домах в поселке СИП заведён в дом именно электриками. Безо всякого перехода не медь. Через ПНД трубу.
     
  8. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.013
    Благодарности:
    24.087

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.013
    Благодарности:
    24.087
    Оба варианта приемлемы.
    Но правильный ответ будет такой: применить кабель такого сечения, чтобы не было сильного нагрева.
     
  9. Я-из-Вышек
    Регистрация:
    30.09.21
    Сообщения:
    2.225
    Благодарности:
    2.279

    Я-из-Вышек

    Живу здесь

    Я-из-Вышек

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.21
    Сообщения:
    2.225
    Благодарности:
    2.279
    Да. Так и есть. Работать с 4-мя одножильными проще, но только в части разделки для ГАМ или АВ.
    Протаскивать в гофру все равно все одножильные сразу, причем когда провода одножильные, то естественно гофра ВНУТРЕННИМ диаметром должна быть больше, чем при одном четырехжильном кабеле.

    По сечению - чтобы НЕ думалось о
    постарайтесь распределить потребителей в доме равномерно по каждой фазе и возьмите ВВГнг (a)-ls с запасом, например сечением от 6мм2.
     
    Последнее редактирование: 07.11.23
  10. login_ya
    Регистрация:
    20.08.17
    Сообщения:
    344
    Благодарности:
    28

    login_ya

    Живу здесь

    login_ya

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.17
    Сообщения:
    344
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Иркутск
    Здравствуйте!

    в связи со стройкой нужно переместить гусак в новое место, так как мешает сделать крышу в новой пристройке (а вернее сделать новый так как этому уже больше 30 лет... к тому же изоляция на проводе который в гусаке местами отвалилась и потрескалась, на него уже страшно давать нагрузку)

    не делал такое никогда, но сделать надо

    фото старого гусака

    SAM_9864.JPG SAM_9873.JPG SAM_9880.JPG SAM_9882.JPG SAM_9890.JPG

    на первом фото видно внутреннее устройство, труба гусака с наружным диаметром 27 мм,
    внутри вставлен какой то белый шланг? из чего может быть сделан этот шланг? и чем его заменить?

    внутри идут два провода наружным диаметром на глаз 7-8 мм
    они в очень плохом состоянии, на первом фото видно

    что это за провода? какая марка? надо поехать купить.

    на последнем фото провода новые, они идут от гусака и до счетчика на столбе, этот провод меняли несколько лет назад и он почти новый на вид, наружный диаметр как и у провода в гусаке на глаз 7-8 мм

    надеюсь на вашу помощь
     
    Последнее редактирование: 26.11.23
  11. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.682
    Благодарности:
    11.534

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.682
    Благодарности:
    11.534
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Почему бы не сделать так как это делают все добрые люди?

    Ида, добрые люди начинают предложение с заглавной буквы. И заканчивают точкой.
     
    Последнее редактирование: 26.11.23
  12. Aant78
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.952
    Благодарности:
    8.799

    Aant78

    Живу здесь

    Aant78

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    10.952
    Благодарности:
    8.799
    Адрес:
    Серов
    Значит все что есть старое выкидываете и делаете новый ввод
    Все равно у вас все что на фото это не по правилам
     
  13. login_ya
    Регистрация:
    20.08.17
    Сообщения:
    344
    Благодарности:
    28

    login_ya

    Живу здесь

    login_ya

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.17
    Сообщения:
    344
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Иркутск
    новый ввод это как?
    гусак почему нельзя сделать? раньше ведь делали и стоял больше 30 лет
     
  14. login_ya
    Регистрация:
    20.08.17
    Сообщения:
    344
    Благодарности:
    28

    login_ya

    Живу здесь

    login_ya

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.17
    Сообщения:
    344
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Иркутск
    вы имеете ввиду подземный ввод?
     
  15. login_ya
    Регистрация:
    20.08.17
    Сообщения:
    344
    Благодарности:
    28

    login_ya

    Живу здесь

    login_ya

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.17
    Сообщения:
    344
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Иркутск
    у вас хоть через пнд а у меня просто сип через стену)
    вообще по правилам должна же быть стальная труба сквозь стену? и в ней уже провод?

    и к чему там у вас сип подключается при входе в дом? вот у меня к счетчику советского образца...