1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Отопление пристроя не функционирует

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Евгений9876, 01.07.23.

  1. Евгений9876
    Регистрация:
    25.06.23
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Евгений9876

    Новичок

    Евгений9876

    Новичок

    Регистрация:
    25.06.23
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Отопление пристроя не функционирует
    Добрый день. Нужна помощь с отоплением. Решили запитать пристрой (на схеме показан синим цветом), но тепло не поступает. Однотрубная система отопления. Трубы дома металлические диаметром 50, а пристрой соединили армированными полипропиленовыми трубами диаметром 25. Поступает в пристрой тепло только в том случае, если перекрыть кран около насоса, но тогда остальные трубы остаются холодными.
     

    Вложения:

    • схема отопления.jpg
  2. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.112
    Благодарности:
    8.895

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.112
    Благодарности:
    8.895
    Адрес:
    ---
    @Евгений9876, а на участке, где на схеме "вода", ничем не перекрыто? По логике там надо перекрыть.
     
  3. Евгений9876
    Регистрация:
    25.06.23
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Евгений9876

    Новичок

    Евгений9876

    Новичок

    Регистрация:
    25.06.23
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Это расширительный бак, находится у потолка, там никогда не было крана
     
  4. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.112
    Благодарности:
    8.895

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.112
    Благодарности:
    8.895
    Адрес:
    ---
    Я не предлагал ставить кран на сам расширительный бак.
    А аргумент "никогда не было крана" не аргумент, т к у вас и отопления пристроя не было.
     
  5. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.112
    Благодарности:
    8.895

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.112
    Благодарности:
    8.895
    Адрес:
    ---
    ПС попросите модераторов исправить ошибку в слове "функционирует".
     
  6. Евгений9876
    Регистрация:
    25.06.23
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Евгений9876

    Новичок

    Евгений9876

    Новичок

    Регистрация:
    25.06.23
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Нужно поставить кран после врезки полипропиленовой трубы?
     
  7. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.112
    Благодарности:
    8.895

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    22.112
    Благодарности:
    8.895
    Адрес:
    ---
    На схеме я вижу два контура. У воды есть выбор, по какому из них течь. Естественно, она выбирает более просторный и легкий путь. Если право выбора отнять, то она будет течь по единственно возможному. (насколько увеличится нагрузка на насос в связи с увеличением сопротивления движению воды из-за заужения диаметра на 25 - понятия не имею).
    Каким методом убрать право выбора (или решать вопрос иными способами), решать вам по согласованию со специалистами.
    ПС я не сантехник и не занимаюсь отоплением.
     
  8. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.016
    Благодарности:
    33.327

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.016
    Благодарности:
    33.327
    Адрес:
    Калуга
    Конечно вода туда не хочет идти - с чего бы работать такому решению ? Вы заузили проход более чем на порядок.
     
  9. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769
    Адрес:
    Донецк
    :super:
    схема отопления (пристрой)-1.jpg
     
  10. Arcnet
    Регистрация:
    24.12.09
    Сообщения:
    3.325
    Благодарности:
    3.660

    Arcnet

    Живу здесь

    Arcnet

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.09
    Сообщения:
    3.325
    Благодарности:
    3.660
    Адрес:
    Пермь
    Или поставить на новую вету дополнительный насос. Должно хватить насоса с минимальной производительностью.
    Насос должен гнать теплоноситель через радиатор справа - налево (по исходной схеме).

    Надо смотреть по месту, что проще/дешевле/удобнее.