1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Давление в СО котла Elektrolux GCB 24 Hi-Tech i

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем zavgar72, 28.06.23.

  1. zavgar72
    Регистрация:
    23.09.13
    Сообщения:
    1.835
    Благодарности:
    1.127

    zavgar72

    Живу здесь

    zavgar72

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.13
    Сообщения:
    1.835
    Благодарности:
    1.127
    Адрес:
    Москва
    Давление в СО котла Elektrolux GCB 24 Hi-Tech i
    Всем привет!
    заменили насос на ХВС, тем самым давление в системе ХВС стало 4,5атм.
    одновременно (может конечно и совпало, т. к. отопительный сезон закончился) начало капать из узла - входа обратки в котёл(№23).
    upload_2023-6-28_15-1-23.png
    отопление при этом выключено, а давление в контуре СО показывает от 1 до 2 атм.
    в этом же узле есть вход ХВС (№22) для ГВС (котёл двухконтурный).

    может ли быть возникшая течь как-то связана с увеличением давления в системе ХВС, т. к. вроде по Инструкции к котлу он на давление до 6,5 атм. в контуре ХВС рассчитан?
     
  2. MVS
    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.541
    Благодарности:
    998

    MVS

    Живу здесь

    MVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.541
    Благодарности:
    998
    Адрес:
    Нижегородская область.
    Давление хв не является причиной течи.
    Она была и раньше. Просто проявилась на холодной трубе. Подтянуть или перемотать соединение.
    Посмотрите -возможно течет не это соединение. Течет соединение трубок ХВС внутри. Просто здесь вода нашла выход.
    Лучше бы вы сделали фото места утечки крупным планом.
     
  3. zavgar72
    Регистрация:
    23.09.13
    Сообщения:
    1.835
    Благодарности:
    1.127

    zavgar72

    Живу здесь

    zavgar72

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.13
    Сообщения:
    1.835
    Благодарности:
    1.127
    Адрес:
    Москва
    спасибо за вариант. сейчас не на даче, нет возможности фото сделать.
    на "улитке" снизу стоит бронзовая "вставка" с резьбой, а второй стороной через прокладку просто фиксируется в этом месте - течет именно с "обратки" - рассматривал тщательно с фонариком)
    upload_2023-6-29_12-31-38.png
    уже даже новую улитку присмотрел, но сначала надо причину найти
     
  4. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.016
    Благодарности:
    33.327

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    64.016
    Благодарности:
    33.327
    Адрес:
    Калуга
    Чаще сальник. Достаньте, осмотрите.