РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Хочу сделать каркасную ЗИ из таких слоев: мин. вата 50мм + ГВЛ 10мм + хвойная звукоизоляция "Живи громче" 12мм + ГВЛ 10мм. Хочу сделать расстояние между стоечными профилями 60 см, но в некоторых видео на ютубе делают 40 см. Стена небольшая 4.30 м. Просто переживаю выдержат ли профили такую нагрузку если ставить их через каждые 60 см.
Не применять - звукоизоляция снизится - это плохо. Смотрите в альбоме типовых решений Вашего производителя листового материала (ГКЛ, ГВЛ).
Профили выдержат. Но если ОЧЕНЬ боитесь, что не выдержат - ставьте их попарно, спинка к спинке, скрепляя в паре мест "клопами". Это со всех сторон улучшит конструкцию.