Превысил давление в контуре теплого пола при опрессовкесисиетмы

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем element111, 26.06.23.

  1. element111
    Регистрация:
    20.03.15
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    4

    element111

    Участник

    element111

    Участник

    Регистрация:
    20.03.15
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    4
    Превысил давление в контуре теплого пола при опрессовкесисиетмы
    При опрессовке системы теплого пола, по незнанию загнал туда 15 бар давления и продержал 2 дня. чем чревато? Вроде сухо везде, но боюсь что со временем что то вылезет, но и менять 200метров трубы очень не хочется(
     
  2. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.595

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.595
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Давление за эти 2 дня на сколько упало?
    Давление воздухом или водой?
     
  3. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ничем, я как то систему в феврале заполнил при +2 в доме, на 2 атм, а в июне когда заказчик решил продолжать, на манометре было 12, вот уже 10 лет норм)
     
  4. element111
    Регистрация:
    20.03.15
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    4

    element111

    Участник

    element111

    Участник

    Регистрация:
    20.03.15
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    4
    сначала на половину упало, потом на пару атмосфер после повторной закачки на 15. Водой
     
  5. molodec
    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198

    molodec

    Инженер широкого профиля

    molodec

    Инженер широкого профиля

    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198
    Адрес:
    Москва
    Металлопласт выдерживает давление от 80 до 110 атм холодной воды.
    Однослойная труба из РЕХ выдерживает не менее 50 атм.
    Это из того, что я лично на стенде видел.
    Вы там всего 15 загнали? Расходомеры на гребенках не сорвало? Ну и отлично, менять ничего не надо.

    Манометр в МПА не очень удобен. Видел как-то радиаторы раздутые, Керми, говорят всего до 2-х единиц докачали, потом один потек :)
     
  6. Mamont79
    Регистрация:
    04.07.23
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Mamont79

    Новичок

    Mamont79

    Новичок

    Регистрация:
    04.07.23
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Для опрессовки ТП достаточно и 5. Зачем 15 загоняить?