1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Гидроаккумулятор (выбор, эксплуатация, неисправности) - 3

Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем шериф, 06.06.23.

  1. Greakly
    Регистрация:
    19.04.13
    Сообщения:
    737
    Благодарности:
    47

    Greakly

    Живу здесь

    Greakly

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.04.13
    Сообщения:
    737
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не совсем понял, каким образом реле поддерживает стабильное давление в душе? Мне казалось, что реле только запускает насос после падения давления ниже определенной величины. А дальше давление поддерживает работающий насос.
     
  2. smyra
    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    2.633
    Благодарности:
    1.472

    smyra

    Живу здесь

    smyra

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    2.633
    Благодарности:
    1.472
    Адрес:
    Москва
    Зависит от расхода и напорных характеристик насоса... ну и по манометру можно посмотреть, час ждать не нужно, 5ти минут хватит :)

    Реле не дает выключиться насосу пока есть разбор воды, а уж насос...
     
  3. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    22.541
    Благодарности:
    18.871

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    22.541
    Благодарности:
    18.871
    Адрес:
    Москва
    Нет. При отрытом кране давление наверняка меньше. Зависит от производительности насоса и расхода воды. Если спустить бачок унитаза и включится насос, то давление почти не упадет. А если набирать бассейн дюймовым шлангом, тогда давление упадет.
    Чем больше расход, тем больше упадет давление. И наоборот.
     
  4. Greakly
    Регистрация:
    19.04.13
    Сообщения:
    737
    Благодарности:
    47

    Greakly

    Живу здесь

    Greakly

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.04.13
    Сообщения:
    737
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не совсем уверен насчет бюджетности. BRIO 2000 стоит сейчас около 4 т. р. и позволяет регулировать только давление включения насоса. У соседа по даче (тоже скважина) стоит реле Belamos PS-02C, которое позволяет регулировать как давление включения, так и вЫключения. И стоит около 700 рублей.
     
  5. smyra
    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    2.633
    Благодарности:
    1.472

    smyra

    Живу здесь

    smyra

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    2.633
    Благодарности:
    1.472
    Адрес:
    Москва
    Я сравнивал BRIO с частотниками, где Китай начинается от 10, а приличные от 50 т. р.
    И давление у него скачет от вкл до выкл :)
     
  6. Greakly
    Регистрация:
    19.04.13
    Сообщения:
    737
    Благодарности:
    47

    Greakly

    Живу здесь

    Greakly

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.04.13
    Сообщения:
    737
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Тогда я снова немного запутался. Если давление насоса при закрытой системе (без разбора) одно, при открытом кране на кухне - другое, при работающем душе - третье, а при поливе газона - четвертое, то от какого именно значения этих давлений нужно вычесть магические 1.2-1.4 атм, чтобы выставить давление включения насоса на реле?

    У BRIO есть еще модель BRIO TOP, которая стоит 12-15 тысяч и позволяет выставлять давление как включения, так и выключения насоса. При этом, это не Китай.
    Скачет или плавает? В том смысле, что у меня же тоже существует вилка между давлением включения и давлением выключения насоса.
     
  7. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    22.541
    Благодарности:
    18.871

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    22.541
    Благодарности:
    18.871
    Адрес:
    Москва
    В вашем случае от максимального, от 5,5
     
  8. Greakly
    Регистрация:
    19.04.13
    Сообщения:
    737
    Благодарности:
    47

    Greakly

    Живу здесь

    Greakly

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.04.13
    Сообщения:
    737
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Понял. То есть, давление в системе при отсутствии разбора после нажатия кнопки reset на реле это - максимум, на что способен насос?
     
    Последнее редактирование: 04.12.24
  9. ВодоУслуги
    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    22.541
    Благодарности:
    18.871

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    ВодоУслуги

    Делаем "мокрую работу"

    Регистрация:
    05.03.13
    Сообщения:
    22.541
    Благодарности:
    18.871
    Адрес:
    Москва
    Наверное. Не устанавливал БРИО.

    Да, ведь насос отключится когда перестанет нагнетать давление, а это его максимум.
     
    Последнее редактирование модератором: 04.12.24
  10. петруччо
    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    1.880
    Благодарности:
    2.382

    петруччо

    Живу здесь

    петруччо

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    1.880
    Благодарности:
    2.382
    Адрес:
    Юго-восток МО
    Если у Вас насос отключается от БРИО, то это есть максимум давления, что может выдать насос при Вашей системе! Насос работает всегда на пределе своих возможностей, и это не есть хорошо! Очень не хорошо. Ресурс его будет меньше, чем он отключался бы на 4-4,5 бар. Ставьте в дополнение к БРИО реле давления и настраивайте его на давл отключения 4 +- бара. А там- хозяин -барин...
     
  11. smyra
    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    2.633
    Благодарности:
    1.472

    smyra

    Живу здесь

    smyra

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    2.633
    Благодарности:
    1.472
    Адрес:
    Москва
    Давайте еще раз сначала :) Как работает БРИО? БРИО включает насос когда давление в системе падает ниже заданного порога и не выключает его пока есть расход воды. В это время, если расход не меняется, давление остается стабильным до тех пор пока расход не прекратился. Когда расход прекратился БРИО держит насос включенным еще 15 сек (тут естественно давление растет) и выключает насос...
     
  12. Greakly
    Регистрация:
    19.04.13
    Сообщения:
    737
    Благодарности:
    47

    Greakly

    Живу здесь

    Greakly

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.04.13
    Сообщения:
    737
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это я понимаю. А как, тогда, работает реле Belamos PS-02C? Насколько я понимаю, оно тоже включает насос когда давление в системе падает ниже заданного порога и выключает насос, когда давление достигает другой (верхний) порог. У соседа установлены значения 3 и 4 атм соответственно. Получается, если насос соседа выдает 3.5 атм, то функционирование его системы никак не будет отличаться от моей?

    BRIO отключит насос через 15 секунд после прекращения разбора воды. Достигнет ли он за это время максимума своего давления - не знаю. Может. ему для этого надо 30 секунд. Или минута...
     
  13. smyra
    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    2.633
    Благодарности:
    1.472

    smyra

    Живу здесь

    smyra

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    2.633
    Благодарности:
    1.472
    Адрес:
    Москва
    Это по нашему:
    Сосед спать не дает- слишком хорошо живет :)] там еще и куры как гуси...
    Но спокойно! Соседу к его Belamos PS-02C пришлось взять Belamos PS-07, да еще бак расширительный, так что потратился он больше ;)
    Конечно есть вероятность попасть в дельту 1 атм при неком расходе, но крайне низкая...
     
  14. Greakly
    Регистрация:
    19.04.13
    Сообщения:
    737
    Благодарности:
    47

    Greakly

    Живу здесь

    Greakly

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.04.13
    Сообщения:
    737
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Меня абсолютно не беспокоит, сколько сосед потратил на свою систему. И бак расширительный у меня тоже стоит (для BRIO это не обязательно, но рекомендовано производителем). Я просто пытаюсь построить некую логичную картину мира. Когда мне с одной стороны говорят, что мое BRIO - бюджетное г..., и что более-менее нормально моя система будет работать если установить частотник стоимостью 10-50 тыр, а с другой стороны я вижу, что у соседа вся система работает на двух реле, стоимостью по 700 рублей каждое, то картина мира не строится. И я пытаюсь разобраться.
     
  15. Greakly
    Регистрация:
    19.04.13
    Сообщения:
    737
    Благодарности:
    47

    Greakly

    Живу здесь

    Greakly

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.04.13
    Сообщения:
    737
    Благодарности:
    47
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я не могу сделать давление отключения 4 атм, поскольку это - минимум, который нужен для полива газона (лучше больше). А с учетом других потребителей, давление в системе нужно не менее 5 атм. Сейчас же насос выдает 5.5 атм максимум. Вы считаете, что из-за 0.5 атм стоит заморачиваться с дополнительным реле давления?