1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Снег сломал дымоход. Доработка и восстановление сендвич дымохода

Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем a_b, 31.05.23.

  1. a_b
    Регистрация:
    18.10.09
    Сообщения:
    212
    Благодарности:
    114

    a_b

    Живу здесь

    a_b

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.09
    Сообщения:
    212
    Благодарности:
    114
    Адрес:
    Москва
    Снег сломал дымоход. Доработка и восстановление сендвич дымохода
    Здравствуйте!

    Подскажите, пожалуйста, по ремонту дымохода из сендвич труб. Ситуация следующая:
    Был лет 7 назад сделан ремонт дома, в том числе смонтирован дымоход от русской печки. Боровок и кирпичную трубу убрали оставили через перекрытие проход кирпич.
    Сделали на кирпичной площадке сендвич трубу.
    Для смещения оси трубы было поставлено колено 90 градусов + тройник с заглушкой снизу и наверх труба пошла.
    Хозяева печкой практически не пользовались, 5-10 топок в год.
    Прошлой зимой снег сломал дымоход.

    IMG-20230515-WA0012.jpg IMG-20230515-WA0017.jpg IMG-20230515-WA0014.jpg IMG-20230515-WA0016.jpg

    Встала задача отремонтировать и доработать следующим образом:

    1. Установить снегозадержатели под трубой на всю длинну крыши, что бы снег таял на крыше, а не скатывался лавиной;
    2. Проход через крышу расширить и обшить торцы обрешетки минеритом (или жестью 0,5 - что лучше?) по базальтовому картону или асбесту;
    3. Восстановить и закрепить трубу, закрыть проход через крышу мастерфлешем;
    4. Все деревяшки ближе 250мм от сендвич трубы обшить минеритом (или жестью 0,5 - что лучше?) по базальтовому картону или асбесту.

    В связи с этим возникло несколько вопросов:
    1. Как лучше конструктивно сделать смещение трубы? Два колена по 45 градусов или как было колено 90 градусов и тройник с заглушкой? Может боровок восстановить и на него уже прямую трубу поставить?
    2. Полагаю, что смонтированную трубу нужно будет как то закрепить. Тройник могу на площадку посадить, а выше выдвижным кронштейном, а 2 колена по 45 градусов если, то чем крепить порекомендуете?
    3. Нужно ли на ровной фальцевой крыше (наклон 32 градуса) от конька до мастерфлеша положить кусок жести, как делают на крышах с волнами или вполне хватит герметика под мастерфлешем?
    4. Нужно ли ставить растяжки снаружи от конька до трубы?
     
  2. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.920
    Благодарности:
    17.534

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.920
    Благодарности:
    17.534
    Адрес:
    Москва
    @a_b, если составите схему того как хотите внесу в неё коррективы и отвечу на все интересующие вопросы (о дымоходах)
     
  3. a_b
    Регистрация:
    18.10.09
    Сообщения:
    212
    Благодарности:
    114

    a_b

    Живу здесь

    a_b

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.09
    Сообщения:
    212
    Благодарности:
    114
    Адрес:
    Москва
    Алексей, большое спасибо за Ваш отклик. Схему нарисовал.

    Эскиз проекта.png

    Было сделано по варианту 1. без силовых элементов (стеновые хомуты, разгрузочные пластины). От тройника до верха трубы, метра 3. Подставка напольная установлена на кирпичах с прокладкой из базальтового картона. Закреплена по углам шурупами с дюбелями.

    Вопросы:
    1. Какой вариант Вы посоветуете из нарисованных (или лучше может какой есть?)
    2. В каких местах ставить силовые элементы (стеновые хомуты, разгрузочные пластины). Нужна ли в моей конфигурации разгрузочная площадка (3 м вертикальной трубы)
    3. Нужны ли растяжки ставить на крыше, труба метра на полтора над крышей поднимается.

    На указанные длины труб внимание не обращайте, если это не критично. Как считать я понимаю и спасибо Вам за схемы смещения сендвича дымохода.
     
  4. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.920
    Благодарности:
    17.534

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.920
    Благодарности:
    17.534
    Адрес:
    Москва
    С тройником (вариант 1) из двух предложенных лучше, но нужно его доработать.
    Опорный элемент должен быть.
    Лучше его размещать под тройником.
    Не обязательно.
    И даже для укрепления растяжки - ничтожны.
    Пожалуйста.
     
  5. a_b
    Регистрация:
    18.10.09
    Сообщения:
    212
    Благодарности:
    114

    a_b

    Живу здесь

    a_b

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.09
    Сообщения:
    212
    Благодарности:
    114
    Адрес:
    Москва
    Уважаемый Алексей!

    Большое спасибо за проведенный анализ и подсказки. Выставляю на Ваш суд доработанный вариант. Постарался сделать как Вы рекомендовали. Прошу проверить и указать на ошибки, если есть.

    Эскиз проекта 1.png

    Так же интересует Ваше мнение на предмет монтажа силиконового мастерфлеша. Нужно ли на ровной фальцевой крыше (наклон 32 градуса) от конька до мастерфлеша положить кусок жести, как делают на крышах с волнами или вполне хватит герметика под мастерфлешем? (См. эскиз)

    Эскиз оформления мастерфлеша.png

    И еще маленький вопросик. Допустимо ли при монтаже трубы скреплять шурупами с плоской головкой или лучше использовать обжимные хомуты и колхоз не устраивать. Сам я за обжимные хомуты, но хотелось бы не просто чувствовать, но знать аргументы.
     
    Последнее редактирование: 02.06.23
  6. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.920
    Благодарности:
    17.534

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.920
    Благодарности:
    17.534
    Адрес:
    Москва
    У вас там все трубы утепленные?

    "подставка под ревизию в нижней части для чего?
    Там печка стыкуется с дымоходом?
    Должен быть неутепленный участок, возможно с адаптером и переход на утепленную.

    Если величина горизонтального и вертикального участков совпадает с требуемым значением - все правильно.

    Перехлест листов многократно надежнее любого герметика.
    Так что лучше пустить лист из под конька и вывести его на пластину мастер-флеша.
    Лучше обжимные хомуты.
     
  7. a_b
    Регистрация:
    18.10.09
    Сообщения:
    212
    Благодарности:
    114

    a_b

    Живу здесь

    a_b

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.09
    Сообщения:
    212
    Благодарности:
    114
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте, Алексей!

    Большое спасибо за видео и обяснение про пластину мастер-флеша. Здесь понятно однозначно. А вот по трубам возникло недоумение некоторое:

    Да все трубы на чердаке утепленные (сендвич). От печки и в проходе перекрытия - кирпичные.

    Когда делали ремонт, кирпичный боровок на полу чердака и кирпичную трубу убрали. Через перекрытие избы, на чердак, проход из кирпича (шестерик). Кирпич выведен на 1/4 от чернового пола чердака. На площадку из кирпича смонтирована подставка, а от нее вверх уже идет сендвич дымоход. Да, здесь кирпичный дымоход русской печи стыкуется с дымоходом из сендвич-труб.

    upload_2023-6-2_14-47-12.png
    Синий цвет - площадка и сендвич труба
    Красный - кирпичная труба
    Желтый - перекрытие

    Поясните пожалуйста, зачем при имеющемся конструктиве не утепленный участок? И можно ли обойтись без него в моем случае на чердаке?

    С расстояниями все в порядке будет. Спасибо!
     
  8. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.920
    Благодарности:
    17.534

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.920
    Благодарности:
    17.534
    Адрес:
    Москва
    Площадка не та.
    Оно проходит диагонально?
    Дез переходника один край которого неутепленная труба не обойтись.
    Пожалуйста
     
  9. a_b
    Регистрация:
    18.10.09
    Сообщения:
    212
    Благодарности:
    114

    a_b

    Живу здесь

    a_b

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.09
    Сообщения:
    212
    Благодарности:
    114
    Адрес:
    Москва
    Подскажите, пожалуйста, какую нужно ставить площадку для перехода с кирпичной трубы на сендвич трубу?

    Нет. Обычный потолок деревенской избы.

    Если честно, физику не понимаю. Что там может произойти плохого? Расскажите по-подробнее или отправьте где прочесть можно. Если честно - не охота на чердаке не утепленную трубу ставить.
     
  10. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.920
    Благодарности:
    17.534

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.920
    Благодарности:
    17.534
    Адрес:
    Москва
    Или специальный переходник, или стартовую площадку.
    Может я что не понял...
    Почему нарисован диагонально?
    Там утеплитель вываливается, наружный контур смещается и т. п.

    я рассказал в видео:

     
  11. a_b
    Регистрация:
    18.10.09
    Сообщения:
    212
    Благодарности:
    114

    a_b

    Живу здесь

    a_b

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.09
    Сообщения:
    212
    Благодарности:
    114
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте, Алексей!

    Криво нарисовал я, от того, что торопился и поздно уже было. По моей неряшливости. Простите.
    В остальном - все понял, большое спасибо!

    Еще маленький вопросик, если можно. На тройнике по стыкам идут металлические полосы. Какую функцию они выполняют? Ниже на первой фотке эти полосы заметны.

    И еще вопрос. На фото ниже видно разрушение тройника

    upload_2023-6-6_1-29-21.jpeg upload_2023-6-6_1-29-59.jpeg

    Понятно, что просто воткнуть разъединенные части друг в друга и как то закрепить куски тройника нельзя как мне кажется.
    По Вашему опыту, есть ли вероятность снять куски сломанного тройника, а оставшиеся трубы потом использовать в этом дымоходе?
     
  12. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.920
    Благодарности:
    17.534

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.920
    Благодарности:
    17.534
    Адрес:
    Москва
    Принято.
    Полоски прикрывают "срам", а точнее небрежно выполненную стыковку вертикальной части к боковой врезке.
    Можно и тройник восстановить и куски его использовать.
    вопрос в потраченных силах, средствах, времени и долговечности этих кусков.
     
  13. a_b
    Регистрация:
    18.10.09
    Сообщения:
    212
    Благодарности:
    114

    a_b

    Живу здесь

    a_b

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.09
    Сообщения:
    212
    Благодарности:
    114
    Адрес:
    Москва
    По совокупным затратам в моем случае ремонт предпочтительнее. Про долговечность - печка топится дней десять в год от силы, не большая нагрузка на металл труб. Починить используя имеющиеся куски тройника было бы идеально, зафиксировав подвес трубы стеновыми хомутами и наверное кронштейн под тройник поставить.
    Воткнуть куски тройника один в другой можно легко, а так же закрепить между собой хомутами или стяжками какими тоже не вопрос, а вот зазоры, которые обязательно будут, между вертикальной частью и боковой врезкой чем можно закрыть? Может высокотемпературным (красным) замазать хотя бы наружную трубу?
     
  14. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.920
    Благодарности:
    17.534

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    33.920
    Благодарности:
    17.534
    Адрес:
    Москва
    Можно зафиксировать клепками и замазать герметиком рассчитанным на данную температуру дыма.
    До 300 градусов - красным, свыше 300 градусов - черным.
     
  15. a_b
    Регистрация:
    18.10.09
    Сообщения:
    212
    Благодарности:
    114

    a_b

    Живу здесь

    a_b

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.09
    Сообщения:
    212
    Благодарности:
    114
    Адрес:
    Москва
    Интересно, сколько градусов бывает на наружней трубе? Вилку не можете указать хотя бы примерно?