1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Дымоход и вентиляция

Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем 89igor, 23.05.23.

  1. 89igor
    Регистрация:
    23.05.23
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    89igor

    Участник

    89igor

    Участник

    Регистрация:
    23.05.23
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Дымоход и вентиляция
    Добрый день. Заказал газовый проект, нарисовали, согласовали. Пришли монтажники - "вам не согласуют так". Газовый котел 24квт. В проекте нарисовали дымоход через кирпичную стену и вентиляцию через кирпичную стену 120х120. Кирпичная стена к которой крепится котел в 0,5 кирпича. Дымохода там нет. По высоте дымоход от котла если вести на крышу будет более 6м. Предполагался коаксиальный дымоход через стену (не как в проекте согласованном). Для вентиляции стальная труба 120мм с выходом через крышу. Монтажники сказали, что на такое помещение надо 160мм дымоход и более, хоть и в проекте согласовано 120мм.
    И на коаксиальный дымоход не хватает расстояния до окна (после вывода до трубы от окна будет 30см - на приложенной схеме отражено).
    Отсюда пара вопросов: 1. Если согласована на помещение вентиляция с диаметром 120мм это будет достаточно или придерутся?
    2. Какие варианты возможны по выходу коаксиального дымохода? (0,5м до отверстия в стене или от конца трубы где отработанный газ выходит?).
     

    Вложения:

    • gaz.jpg
  2. new469
    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.515
    Благодарности:
    2.136

    new469

    Живу здесь

    new469

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.515
    Благодарности:
    2.136
    Адрес:
    Тверь + МО + Москва
    Согласование вообще ненужная процедура. Она ничего не гарантирует. И требовать согласования запрещено. То есть это Вы делаете по собственной инициативе непонятно для чего.
    Придраться могут у Вас к тому, что нет двери между кухней и гостинной. То есть общий объём помещения очень большой и даже 160 трубы мало. Очень странно, что сделали такой проект да ещё согласовали с ГРО.
    Надо 0,5 метра до отверстия.
    У Вас на картинке нет газовой плиты. Тогда правильнее и проще всего котёл перенести на второй этаж над туалетом, выделив там помещение, аналогичное туалету.
     
  3. 89igor
    Регистрация:
    23.05.23
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    89igor

    Участник

    89igor

    Участник

    Регистрация:
    23.05.23
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Плита будет, забыл нарисовать. А что если небольшую вент шахту сделать, как считаете? И через нее вывести и коаксиальный дымоход буквой Г от котла через стену 2 этажа, выдержав все расстояния до окон и туда наверное можно вывести вентиляционную трубу любого диаметра хоть 200 (нарисовал примерно внешний вид, чтобы было более понятно)
     

    Вложения:

    • 5.png
    • 4.png
    • 1.png
  4. 89igor
    Регистрация:
    23.05.23
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    89igor

    Участник

    89igor

    Участник

    Регистрация:
    23.05.23
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    В дополнение к предыдущему: нарисовал пока стенку из ГКЛ если дымоход 120 оставлять. Конечно в итоге лучше без нее и как описал через стену 2 этажа вывести 200 трубу. Как считаете устроит все стороны такой вариант? (Через вент шахту небольшую на уровне 2 этажа вывод через стену)
     
  5. new469
    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.515
    Благодарности:
    2.136

    new469

    Живу здесь

    new469

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.11
    Сообщения:
    6.515
    Благодарности:
    2.136
    Адрес:
    Тверь + МО + Москва
    Плита добавляет 100 м3/ч воздухообмена.
    Можно, только надо учитывать:
    Г. 23 Не допускается прокладывать дымоходы и дымоотводы через жилые помещения, ванные комнаты и санитарные узлы.
    Вентиляция должна на крышу выходить