    Проблема комбинированной СО
    Добрый день! Прошу помощи специалистов по решению следующей проблемы:

    В квартире имеется комбинированная СО от настенного двухконтурного газового котла (Ariston HS XC 24 FF NG, внутренний циркуляционный насос без переключателя мощности) - радиаторное отопление (РО) и теплый пол (ТП, 5 контуров, общая длина 200 м., металлопластик D16). Смесительный узел для ТП с циркуляционным насосом (Wilo Star-RS30/6) подключен к распределительному узлу РО - подача горячей воды напрямую, по обратке установлен обратный клапан.

    РО отопление работает исправно, но при включении насоса в смесительном узле ТП даже на самую низкую мощность, газовый котел начинает нагревать воду и через несколько секунд после розжига горелки перестает нагревать (как понимаю по перегреву на подаче, т. к. подающая труба становится очень горячей), а обратка на котел при этом холодная (нет протока). Соответственно перестает работать как РО, так и ТП. Перекрытие регуляторов на подачу и обратку на радиаторы не влияет на работу - также розжиг сразу прекращается. Данная проблема возникла не сразу, после монтажа и подключению смесительного узла комбинированная система работала, теплый пол нагревался, радиаторы также параллельно нагревались. Было произведено несколько тестовых запусков зимой, после чего теплый пол не включался. Сейчас, после переезда, только стоит включить насос, как все "встает". Чтобы заработало РО необходимо выключить котел, подождать минут 15, после чего РО начинает работать. Без включения насоса пол слегка теплее в местах где проложены трубы ТП, но ненамного, регулятор на смесительном узле выставлен в максимальное 6-е положение (на подаче около 40гр.). Собираюсь управлять теплым полом в автоматическом режиме с помощью включения/отключения насоса, поэтому прошу помощи в разрешении проблемы. Спасибо!
     

    Вложения:

    • Смесительный узел на ТП.jpg
    • распред узел РО.jpg
  2. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769
    Адрес:
    Донецк
    Поделитесь know how кто придумал в автомате так управлять ТП? :faq:
    Есть предположение, что остальное сделано так же "правильно".
    Для предметного разговора, откройте хотя бы пару тем в разделе и определитесь с принципом работы смесительного узла ТП.
     
  3. Amigo9090
    Регистрация:
    25.08.22
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    4

    Amigo9090

    Участник

    Amigo9090

    Участник

    Регистрация:
    25.08.22
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    4
    Ставлю датчик температуры, подключаю его к контроллеру. Насос включается в сеть через умную розетку, в которой появляется напряжение при падении температуры в полу ниже мин уставки и пропадает после достижения макс уставки. Также можно настроить отключение по времени.

    Принцип работы смесительного узла - горячий теплоноситель подмешивается в систему ТП при падении температуры в контуре ТП, если температура в норме, то подмеса не происходит и теплоноситель гоняется по замкнутому контуру.
     
  4. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769
    Адрес:
    Донецк
    Уже только по этой цитате понятно, что учились по youtube роликам, а не по учебникам и сдавали не гос. экзамены, а ЕГЭ (угадайка).
    Даже при наличии умных розеток, датчиков Т* ("?" а меряет он чего, Т* воздуха в помещении или Т* поверхности пола?) котёл то выключился, контролеры и проч. лабуда тепла в дом не принесут, есть большие сомнения в правильности сборки и подключения НСУ.
    Принцип где-то близко к теме, за исключением:
    Вечный двигатель где нибудь в природе встречали?
     
  5. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.423
    Благодарности:
    10.375

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.423
    Благодарности:
    10.375
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Возможно насос НСУ очень мощный ? а расходы в ТП есть ?
     
  6. Amigo9090
    Регистрация:
    25.08.22
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    4

    Amigo9090

    Участник

    Amigo9090

    Участник

    Регистрация:
    25.08.22
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    4
    Расходы в ТП есть при включении насоса, при отключении судя по расходомерам практически нет. Можно ли поменять местами насос в котле с насосом на смесительном узле ТП?
     
  7. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.423
    Благодарности:
    10.375

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.423
    Благодарности:
    10.375
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    маловероятно, вы таки уточните мощности насосов и попробуйте на бумажке нарисовать схему
    возможно у вас некий косяк в ней. так как обычно такие НСУ не влияют так на систему.)
     
  8. Amigo9090
    Регистрация:
    25.08.22
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    4

    Amigo9090

    Участник

    Amigo9090

    Участник

    Регистрация:
    25.08.22
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    4
    Насоса на СУ - Wilo Star-RS25/6 (Мощность: 1 пол. - 43Вт, 2 пол. - 61Вт, 3 пол. - 84Вт), насос в котле - GPD 15-5 (Мощность 80Вт). СУ - TIM JH-1035 (без регулируемого байпаса). Схема подключения СУ во вложении. Может кто подскажет в какую сторону копать?
     

    Вложения:

    • схема.png
  9. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.423
    Благодарности:
    10.375

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.423
    Благодарности:
    10.375
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну 6 ка мощней 5 ки)
    а зачем там обратный клапан и в какую сторону ?
    а если зажать смеситель на 1, котел тоже в перегрев уходит ?
     
  10. Amigo9090
    Регистрация:
    25.08.22
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    4

    Amigo9090

    Участник

    Amigo9090

    Участник

    Регистрация:
    25.08.22
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    4
    Обратный клапан пропускает по стрелке над клапаном. Установлен, чтобы горячая вода по обратке не попала в СУ ТП. Если смеситель зажать на 1 котел также уходит в перегрев.
     
  11. Firemuster
    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.506
    Благодарности:
    772

    Firemuster

    Живу здесь

    Firemuster

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.15
    Сообщения:
    1.506
    Благодарности:
    772
    Копать в сторону замены НСУ на другой, с 2-х ходовым клапаном. Узлы с трехходовым при подключении параллельно коллектору радиаторов вызывают конфликты гидравлические.
    Управление с помощью прерывания работы насоса вызовет очень большой размах колебаний, управлять надо плавно с помощью термостата с ПИ регулированием и подчиненного ему сервопривода на НСУ.
     
  12. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.423
    Благодарности:
    10.375

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.423
    Благодарности:
    10.375
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    странно, как она туда попадёт ? это обратка нсу и обратка ро ?
     
  13. Amigo9090
    Регистрация:
    25.08.22
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    4

    Amigo9090

    Участник

    Amigo9090

    Участник

    Регистрация:
    25.08.22
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    4
    да, между обраткой НСУ и обраткой РО
     
  14. Amigo9090
    Регистрация:
    25.08.22
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    4

    Amigo9090

    Участник

    Amigo9090

    Участник

    Регистрация:
    25.08.22
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    4
    Спасибо! только НСУ уже смонтирован, для замены придется разбирать полкухни :( есть ли вариант подобрать мощность насосов в котле и в НСУ или установить дополнительный насос, скажем, на обратке к котлу, чтобы хватило мощности прокачать систему?
     
  15. A623A623
    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    1.939

    A623A623

    Живу здесь

    A623A623

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.16
    Сообщения:
    1.927
    Благодарности:
    1.939
    Адрес:
    Омск
    На фото не видно воздухоотводчиков. Возможно, за время длительного простоя в теплом полу появился воздух, и при включении насоса ТП он выталкивает воздушную пробку в котел, насос котла завоздушивается и перестает качать. Соответственно, котел моментально уходит в перегрев. На всякий случай, проведите процедуру развоздушивания петель ТП, и посмотрите, что будет