Как проложить кабель в земле - 3

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Ugly_Troll, 12.05.23.

  1. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.874
    Благодарности:
    26.652

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.874
    Благодарности:
    26.652
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ПУЭ и другие нормы и правила имеют декларативный характер и никогда ничего не поясняют и не доказывают. Предполагается их полное, а не частичное исполнение.
     
  2. Pserdy
    Регистрация:
    26.11.21
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    4

    Pserdy

    Участник

    Pserdy

    Участник

    Регистрация:
    26.11.21
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    4
    Условно, прокладывать проводку в каркасном доме нужно в металорукаве, но этим дай бог занимается 5%, хотя в правилах так написано ...
     
  3. Pserdy
    Регистрация:
    26.11.21
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    4

    Pserdy

    Участник

    Pserdy

    Участник

    Регистрация:
    26.11.21
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    4
    Я же не спросил как нужно правильно, это я знаю что от 70см. Вопрос был поставлен мною что произойдет если кабель будет на глубине 50см
     
  4. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.770
    Благодарности:
    11.542

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.770
    Благодарности:
    11.542
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Пункт не соблаговолите привести?
     
  5. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.683
    Благодарности:
    6.797

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.683
    Благодарности:
    6.797
    Не, не пойдет. На частников не распространяются :)]:
    Требования Правил устройства электроустановок обязательны для всех организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, а также для физических лиц, занятых предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.
     
  6. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.683
    Благодарности:
    6.797

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.683
    Благодарности:
    6.797
    Допускается уменьшение глубины до 0,5 м на участках длиной до 5 м при вводе линий в здания, а также в местах пересечения их с подземными сооружениями при условии защиты кабелей от механических повреждений (например, прокладка в трубах).
     
  7. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.378
    Благодарности:
    24.265

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.378
    Благодарности:
    24.265
    Такого требования в ПУЭ нет.
     
  8. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.378
    Благодарности:
    24.265

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.378
    Благодарности:
    24.265
    Если кабель лежит на глубине 50 см, то на какой глубине будет сигнальная лента?
     
  9. ЯЧайник
    Регистрация:
    16.07.22
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    21

    ЯЧайник

    Живу здесь

    ЯЧайник

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.22
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    21
    Здравствуйте! Так получилось, но кабель нужно прокладывать именно сейчас (ругаю и себя, и обстяотельства, которые не дали раньше выполнить эту работу).

    На улице снег. Грунт промерз. Только на этой неделе обещают плюсовую температуру и ночью не ниже -1.

    Нужно прокопать траншею и уложить бронированный кабель ВБШвнг (А)-LS 4х10 ок (N) длиной 30 метров. Кабель с запасом для укладки змейкой. Глубина планируется 0,7-1 метр.

    Уже нашел даже экскаваторщика, который сказал, что промерзший грунт возьмет! Уже купил ленту сигнальную. И вроде бы все есть для работы, кроме...

    ПЕСКА.

    По нормативу же делается подушка песчаная и я бы с радостью, да только песок в наших темных краях на вес золота (с реки какой-то возят и стоит х2 дороже щебня). Рядом конечно лежит кучка, но думаю его не хватит.

    Сам по себе грунт на участке песчаный (ну естественно не чистый, встречается глина иногда)

    Вопрос вот в чем: если грунт - песок, то при удалении с дна крупных камней и обратной отсыпкой этим же грунтом (возможно тоже получится просеять) можно ли обойтись без песчаной подушки?
     
  10. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.770
    Благодарности:
    11.542

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.770
    Благодарности:
    11.542
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Где написано? Можете цитату привести?
     
  11. ЯЧайник
    Регистрация:
    16.07.22
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    21

    ЯЧайник

    Живу здесь

    ЯЧайник

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.22
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    21
    А знаете, ведь не могу) Просто сколько инфы читал раньше и сейчас читаю - многие ссылаются именно на то, что песчаная подушка предусмотрена каким-то нормативом и нужно этот этап соблюсти.

    Значит, даже если не делать подушку исверху отсыпать тем же грунтом, то все будет ОК?
     
  12. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.770
    Благодарности:
    11.542

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.770
    Благодарности:
    11.542
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Но вы же утверждаете... Зачем?
    А там есть ссылки на пункт? А если нет, почему вы не попросили ее у тех, кто ссылается?
    Абсолютно не значит. Прочитайте соответствующий пункт
     
  13. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.683
    Благодарности:
    6.797

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.683
    Благодарности:
    6.797
    2.3.83. При прокладке кабельных линий непосредственно в земле кабели должны прокладываться в траншеях и иметь снизу подсыпку, а сверху засыпку слоем мелкой земли, не содержащей камней, строительного мусора и шлака.
     
  14. biborox
    Регистрация:
    19.01.23
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    11

    biborox

    Участник

    biborox

    Участник

    Регистрация:
    19.01.23
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    11
    Доброго времени суток.
    Задался вопросом, хочу спросить совета - опыт отсутсвует, глаза разбегаются.
    Дано:
    1. Электричество. Ввод в дом под землей (в траншее) кабель ВБШвнг (А) LS 5*10 в красной двухстенной гофре, планирую заккапывать от уровня земли 60-70 см с песчанной подушкой снизу с присыпкой песком над гофрой 8-10 см, кирпич, лента ахтунг. ввод ведется от щита распалагаемого на заборе, в который в свою очередь идет сип со счетчика на столбе.(счетчик на столбе->щит на заборе Щит на столбе.jpg -> щит на фасаде дома -> щит электрики непосредственно совсеми автоматами.)
    2. Водоснабжение. Имеется два источника воды 1 скважина и колодец на дороге (гравийка) с центральной водой (водонапорная башня строящаяся)
    3. Канализация. по пути следования предполагаемой трассы трубы от колодца центрального водоснабжения имеется тройной переливной септик (бет кольца)

    Вопросы:
    Правильно ли выбраны материалы и порядок укладки для ввода под землей ?
    Можно ли сделать так как нарисовал на плане (составлял исходя из ранее прочитанного материала) ? ВВоды комуникаций вер 7.png
    Какие необходимы отступы между коммуникациями ?
    Какие могут быть нюансы...?
    Возникнут ли проблемы с последующим вводом газа в дом (оранжевое-желтое помещение на плане, бойлерная\щитовая) вестись скорее всего будет паралельно вводу электричества так как ближайший сосед только с этой стороны и у него газ будет только через год.

    Буду благодарен любой информации
    Вопросы не по теме ветке, но все же чтоб не плодить одинаковые темы.
    1. Нужно ли 20 пнд трубу укладывать в трубу большего диаметра нужно ли ?
    2. Хватит ли 20 пнд трубы для ввода воды ?
     
  15. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.770
    Благодарности:
    11.542

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.770
    Благодарности:
    11.542
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    @ЯЧайник, в приведённом выше пункте где слово песок?