    Ктож запретит?

    Вы ошиблись темой. Тут только способ прокладки, а не выбор кабеля согласно местным условиям.
    Вам со стразиками от сваровски или остановимся на АВВБШв 4х16?

    В траншее?

    Эта тонкость сильно зависит от радиуса изгиба. Если не заломов - в лёт зайдёт.
     
  2. Валерий_ВН
    Регистрация:
    21.03.21
    Сообщения:
    561
    Благодарности:
    41

    Валерий_ВН

    Живу здесь

    Валерий_ВН

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.21
    Сообщения:
    561
    Благодарности:
    41
    Обычный бронированный)
    Под землейЮ-матушкой
    Изгиб плааавный

    а почему первый 5 жил предлагал, а второй ограничился 4?
     
  3. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.988

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.988
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Сечение. Начиная с 10 мм2 меди можно и нужно совмещать PE и N, меньше - нельзя.
     
  4. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.791
    Благодарности:
    2.008

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.791
    Благодарности:
    2.008
    Адрес:
    Ноябрьск
    В этой стране существуют кабели с алюминиевыми жилами, они сильно дешевле медных.

    Все там будем.

    Это - хорошо.

    Оч-чень долгая история (с)
    Начинается с типа заземления системы и связана с непробиваемой глупостью установщиков приборов учета.
     
  5. Валерий_ВН
    Регистрация:
    21.03.21
    Сообщения:
    561
    Благодарности:
    41

    Валерий_ВН

    Живу здесь

    Валерий_ВН

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.21
    Сообщения:
    561
    Благодарности:
    41
    Люминь, сказали мне, зло, токмо едрену медь брать) я на цену посмотрел и расстроился, конечно, но ведь не каждый день и менять…

    так кто из них глупее: кто 5 жил сказал или тот, что 4?)
     
  6. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.767
    Благодарности:
    11.540

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.767
    Благодарности:
    11.540
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    На этом зле вся энергетика держится. 95% всех кабельных и воздушных линий - алюминиевые. Кто вам сказал это, тот дебил
     
  7. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.988

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.988
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    В доме зло, под землёй на большие расстояния - самое то.

    Кто 5. Поскольку 6 мм2 меди вам недостаточно по расстоянию. Связь понятна?
     
  8. Keitaro
    Регистрация:
    17.10.20
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    40

    Keitaro

    Живу здесь

    Keitaro

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.20
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    40
    Спасибо. Парковка под 2 легковушки. Тяжелые грузовики не планирую. Под кабель по дну парковки идет дополнительная траншея ~ 30-40 см, планирую ее засыпать песком и закрыть плитами для закрытия кабеля. Парковка будет 10 см песка, 20-30 см щебня.

    морозное пучение эти трубы не ломает?

    Если использовать двустенную трубу, ее тоже «змейкой» или просто не в натяг?
     
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.860
    Благодарности:
    26.642

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.860
    Благодарности:
    26.642
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    10мм2 на 60 метрах вполне тянет 30кВт. Напряжение при максимальной назрузке может падать на 9В.
    А количество жил зависит от точки деления PEN и выбора системы заземления электроустановки.
    Открываете на сайте электромагазина нужный кабель и смотрите в характеристиках внешний диаметр. Вспоминаете, что у 32 ПНД внутренний диаметр совсем не 32...
     
  10. Валерий_ВН
    Регистрация:
    21.03.21
    Сообщения:
    561
    Благодарности:
    41

    Валерий_ВН

    Живу здесь

    Валерий_ВН

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.21
    Сообщения:
    561
    Благодарности:
    41
    Один предлагал заземлиться в щитке (хотя там земля только от счетчика идет сверху, в землю ничего не забито), другой у дома закопать треугольник…. Хоен поймешь…
     
  11. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.791
    Благодарности:
    2.008

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.791
    Благодарности:
    2.008
    Адрес:
    Ноябрьск
    Никаких дополнительных мер не требуется.

    Э-э-это что то из альтернативной реальности? Пытаюсь "въехать" в ваше описание ситуации...
    На естественный грунт вы отсыпете 10см песка и 20-30см щебня? И хотите похоронить под эти пирогом голый кабель в ПНД в канавке 30-40 см? Я правильно вас понимаю?

    Если не будет виброкатка для уплотнения балласта, то канавку в естественном грунте сделайте минимум 50см глубиной. Либо вариант выше: -20 см или толстостенная ПНД труба.

    Морозное пучение мало что ломает... Рвет кабель неравномерная осадка и сдвиг грунта, а жесткая труба - просто режет. Раздавить даже голый кабель в траншее маловероятно без наличия там твердого мусора, даже при малом заглублении. Но... Вы песочек и щебень ручной тачкой будете отсыпать или придет самосвал грузоподъёмностью тонн 25? Ровнять грабельками или фронтальным погрузчиком массой тонн в 15-ть ?

    Хотелось бы посмотреть как у вас получится по струнке уложить это в грунт...
     
  12. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.860
    Благодарности:
    26.642

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.860
    Благодарности:
    26.642
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  13. hammerite
    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.791
    Благодарности:
    2.008

    hammerite

    Живу здесь

    hammerite

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.09.14
    Сообщения:
    3.791
    Благодарности:
    2.008
    Адрес:
    Ноябрьск
    Тип заземления системы - ТХП. (терра-хрен-пойми) :)]
    Привыкайте, вы вступили на тропу войны с невежеством. Путь будет долог и тернист, многие ваши кумиры иссякнут в ваших глазах. :hello:
     
  14. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.683
    Благодарности:
    6.796

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.683
    Благодарности:
    6.796
    Земля всегда снизу. :) И заземленная арматура опоры.
     
  15. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    19.712
    Благодарности:
    7.309

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    19.712
    Благодарности:
    7.309
    Адрес:
    Минск
    См. вложение.
    5 жил - если заземление тоже от столба.
    Если своё возле дома - 4 жилы (L1, L2, L3, N)
     

    Вложения:

    • Screenshot_20230606-214342_Chrome.png
    • Screenshot_20230606-214313_Chrome.png
    Последнее редактирование: 06.06.23