    Изначальный план был таким...схему прилагаю.
    3 силовых кабеля из 3х мест в месте пересечения траншей вводятся в гофру и через нее в подвал.
    ПНД труба для подачи воды входит на расстоянии 50 см в отдельной гофре.

    По поводу новой траншеи честно говоря не понял...закапывать же буду отваленной землей или что имелось ввиду?
     
  2. Jonb1
    Регистрация:
    04.07.14
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    3

    Jonb1

    Живу здесь

    Jonb1

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.14
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Поправочка: ошибся в марке кабеля в сообщении выше. Используемый кабель- бронированный
    ВБбШвнг. Если это имеет значение...
     
  3. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.683
    Благодарности:
    6.796

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.683
    Благодарности:
    6.796
    Ввод с другой стороны?
    Неважно, сечение?
     
  4. Jonb1
    Регистрация:
    04.07.14
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    3

    Jonb1

    Живу здесь

    Jonb1

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.14
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    У двух кабелей сечение 4, у третьего 1,5.
    Вода и все 3 кабеля планировалось вводить по одной траншее шириной 60 см в отдельных гофрах. (около подвала ширина траншее больше чем по всей длине идущей к колодцу)
    То есть одна гофра на 3 кабеля + другая гофра под воду.
     
  5. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.683
    Благодарности:
    6.796

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.683
    Благодарности:
    6.796
    Да в принципе, делайте. С подушкой и змейкой кабеля, сверху чем-,то прикрыть на случай раскопок+ лента (полиэтилен какой-нибудь) хотя и не помню бронированного на 1,5 но возможно и от старости
     
  6. Jonb1
    Регистрация:
    04.07.14
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    3

    Jonb1

    Живу здесь

    Jonb1

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.14
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Москва
    Вы имеете ввиду укладку на глубине 2 метров по схеме?
    А чем в целом обусловлена необходимость укладки кабелей на расстоянии друг от друга, а также водопроводной трубы именно под землей? Это на случай пробития кабеля?
     
    Последнее редактирование: 10.09.23
  7. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.767
    Благодарности:
    11.540

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.767
    Благодарности:
    11.540
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Правилами
     
  8. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.780
    Благодарности:
    4.647

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.780
    Благодарности:
    4.647
    Адрес:
    Брест
    Есть ответвительные муфты, есть спецкоробки с компаундом.
    Оба варианта имеют негуманный ценник и малое распространение.
     
  9. Bars_20
    Регистрация:
    17.08.23
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    5

    Bars_20

    Живу здесь

    Bars_20

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.23
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    5
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Помогите советом, на период строительства был сделан временный щиток на опоре, сейчас строительство закончилось и нужно протянуть кабель в дом, от опоры до дома примерно 25 метров (опора за пределами участка, напр. 380В 8КВт) СИП 4х16 алюминий, хочется сделать прокладку под землей. Остаток СИП кабеля на опоре примерно метров 15.
    Возникли вопросы: Как лучше протянуть кабель?
    1) Установить на опоры металлическую трубу на высоте 2 метра, уходящую под грунт на 0,8м и пустить в нее кабель минуя шкаф и завести в дом
    2) установить металлический столб со шкафом на участке и от него вести (так есть риск, что могут подключиться на время отсутствия)
    3) для прокладки в земле подойдет гофрированная пнд труба 63мм двустенная. Если ее использовать, нужно ли делать песчаную подушки или можно сразу засыпать грунтом?
    4) Если использовать пнд трубу можно ли использовать не бронированный кабель?
    5) Вообще слышал, что СИП 4х16 идущий от опоры в земле прокладывать нельзя или в пнд трубе ему ни чего не будет?
    6) Длина кабеля СИП 15м, до дома нужно примерно 25м, каким образом срастить и в каком месте?
    Заранее спасибо!
     

    Вложения:

    • IMG_7511.jpeg
    • IMG_7510.jpeg
    • IMG_7513.jpeg
  10. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.988

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.988
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    @Bars_20,
    Провод нельзя закапывать в землю. Закапывать можно только кабель, причём не всякий. Да, можно своими руками заколхозить кабель из провода и трубы, но результат затраченного труда будет заведомо хреновый. В частности, в нашем климате через некоторое время любая труба будет заполнена водой: конденсат.
     
  11. Bars_20
    Регистрация:
    17.08.23
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    5

    Bars_20

    Живу здесь

    Bars_20

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.23
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    5
    Планирую бронированный кабель брать АВБШв 4х16 на ввод в дом. У меня больше вопрос про саму технологию подвода, может если в броне брать и смысла от пнд трубы нет. Про соединение сип с кабелем авбшв в каком месте делать, можно ли без дополнительного щитка это сделать, если щиток ставить на участок то тут все понятно, но щиток ставить не хочется, т. к. думаю могут утащить, и про спуск кабеля с опоры не понятно толи его в металлорукав подводить или трубу металлическую сразу приделать… просто хотелось бы услышать тех кто делал…
     
  12. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.988

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    6.988
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Нет. При уходе под землю должна стоять автоматика, отключающая кабель при коротком замыкании под землёй, или вручную перед копанием. По уму - и при неудачном копании, при попадании по кабелю лопатой или ковшом экскаватора. Бронированный кабель (в сочетании с правильным подключением брони!) обеспечивает именно автоматическое отключение без риска для копающего.

    Верно.
     
  13. Bars_20
    Регистрация:
    17.08.23
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    5

    Bars_20

    Живу здесь

    Bars_20

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.08.23
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    5
    Спасибо. В целом все прояснил, поставлю столб со шкафом на участок, сип по воздуху заведу через трубу в шп, от шп кину в траншее бронированный кабель на песчаную подушку, и под жб фундаментом выход внутри дома в железной трубе.
     
  14. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.683
    Благодарности:
    6.796

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.683
    Благодарности:
    6.796
    Нахрена? АВБШБ 4-5*16 до опоры, присоединить на АВ, закрыть до щитка уголком или трубой, ежели она на этой стороне дороги, как положено, и ввод в дом. СИП И гофру вернуть в магазин.
     
  15. malinaizer
    Регистрация:
    03.05.21
    Сообщения:
    602
    Благодарности:
    40

    malinaizer

    Живу здесь

    malinaizer

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.21
    Сообщения:
    602
    Благодарности:
    40
    Подскажите. Электричество 3 фазы 380в, в щитке на участке PEN разделен на PE и N, контур заземления рядом с щитком, от этого щитка буду тянуть в дом 5 жильный алюминиевые кабель 35-40 метров. Достаточно ли сечения кабеля 16, учитвывая что контур заземления находится в 35-40 метрах от дома?