1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Схема включения подмеса свежего воздуха для канального кондиционера

Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем DenKay17, 14.05.23.

  1. DenKay17
    Регистрация:
    14.05.23
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    DenKay17

    Участник

    DenKay17

    Участник

    Регистрация:
    14.05.23
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Схема включения подмеса свежего воздуха для канального кондиционера
    Всем добрый день! Устанавливаю канальный кондиционер и решил объединить 2 системы в одну, кондиционирование и приток свежего воздуха. Установлен обычный канальный кондиционер Kentatsu в корпусе которого предусмотрена врезка свежего воздуха, больше ничего не предусмотрено в части управления открытия клапана, датчиками температуры, подогрева воздуха.
    В чем мой вопрос?
    Как и какой автоматикой можно дооснастить систему, чтобы подмес (привод подмеса свежего воздуха, купленный отдельно) мог открываться всегда, когда работает вентилятор (в любом из вариантов (охлаждение, нагрев, обдув), также должны стоять датчики температуры воздуха, чтобы понимать, когда ТЭН нагрева уличного воздуха должен включаться и выключаться, желательно, чтобы не требовалась летняя и зимняя настройка, а все работало по температуре входящего воздуха.
    Если кто-то делал что-то подобное и может поделится опытом, то буду признателен за обратную связь. Такая система позволяет использовать только кондиционер, даже для проветривания (например, в режиме обдув)
     
  2. _Rel_
    Регистрация:
    08.05.16
    Сообщения:
    3.049
    Благодарности:
    1.418

    _Rel_

    Живу здесь

    _Rel_

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.05.16
    Сообщения:
    3.049
    Благодарности:
    1.418
    Шаг 1) продать текущий кондиционер
     
  3. DenKay17
    Регистрация:
    14.05.23
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    DenKay17

    Участник

    DenKay17

    Участник

    Регистрация:
    14.05.23
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Если не сталкивались и не знаете, зачем писать чушь? Просто проигнорируйте эту тему
     
  4. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.510
    Благодарности:
    19.594

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.510
    Благодарности:
    19.594
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Сталкивались и знаем. Поэтому и дан самый правильный совет.
     
  5. DenKay17
    Регистрация:
    14.05.23
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    DenKay17

    Участник

    DenKay17

    Участник

    Регистрация:
    14.05.23
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Т. е Вы хотите сказать, что нет возможности делать подмес воздуха в кондиционер, который продается с подмесом воздуха) В чем проблема на Ваш взгляд? Если знаете, подскажите, как осуществить подмес и с каким кондиционером?
     
  6. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.510
    Благодарности:
    19.594

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.510
    Благодарности:
    19.594
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Намного проще, лучше, эффективнее и дешевле - отдельно вентиляция + сплиты.
     
  7. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.976
    Благодарности:
    1.953

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.976
    Благодарности:
    1.953
    поддержу ответ. Что касается "дешевле" - не уверен. Все остальное - согласен.

    Сделать можно и будет работать но увязывать кондиционер и вентиляцию не стОит.
    Допустим, кондиционер не нужен. Можно включить вентиляцию.
    Или вентиляция работает а охлаждение не нужно.
    И т. д.
    От такой схемы лет 20 как отказались.
    Если что-то подобное делается то только как две автономные системы.
    Объединить можно только адапторы под одну решетку.
     
  8. DenKay17
    Регистрация:
    14.05.23
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    DenKay17

    Участник

    DenKay17

    Участник

    Регистрация:
    14.05.23
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Вы упускаете одну важную вещь! В кондиционере есть режим "обдув" он просто рециркулирует воздух - это и есть режим вентиляции. Я не спрашиваю как лучше, у меня все эти системы ест. + увлажнитель+ ароматизатор воздуха. Вопрос был конкретный " Как сделать такую систему?" А не как лучше... как лучше я сам для себя решу... и мы опять в начале, если знаете как- то пишите, не знаете- не пишите! Надеюсь так понятнее будет
     
  9. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.510
    Благодарности:
    19.594

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.510
    Благодарности:
    19.594
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    ОК!
    Самое простое
    - подмес = заслонка с эл. приводом, который подключается параллельно питанию, подаваемому на вентилятор (или, через промежуточное реле, если напряжение, подаваемое на вентилятор не соответствует напряжению, которое должно подаваться на эл. привод
    - включение/выключение ТЕНов = любое термореле, контакты которого расчитаны на ток, потребляемый ТЭНами (или через промежуточное силовое реле/контактор/пускатель, если не расчитаны). Самое простое и дешевое - W1401.
     
  10. a11b11
    Регистрация:
    01.05.20
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    120

    a11b11

    Живу здесь

    a11b11

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.05.20
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    120
    Адрес:
    Родина, межа - 60 932 км
    + термостат, который будет включать это силовое реле по температуре.
     
  11. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.510
    Благодарности:
    19.594

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.510
    Благодарности:
    19.594
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Так я и написал "любое термореле" (и даже конкретную модель упомянул!). Термостаты тоже относятся к категории термореле.
     
  12. a11b11
    Регистрация:
    01.05.20
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    120

    a11b11

    Живу здесь

    a11b11

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.05.20
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    120
    Адрес:
    Родина, межа - 60 932 км
    Конечно термореле :), только у термостатов имеется датчик температуры, а то и два (внутренний и выносной). И пара групп контактов. И логика для сценариев.
     
  13. DenKay17
    Регистрация:
    14.05.23
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    DenKay17

    Участник

    DenKay17

    Участник

    Регистрация:
    14.05.23
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    А не проще включать привод подмеса, от датчика потока воздуха?
     
  14. DenKay17
    Регистрация:
    14.05.23
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    DenKay17

    Участник

    DenKay17

    Участник

    Регистрация:
    14.05.23
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Не нужно ничего мерить, а просто команда включение привода при появлении потока= работа вентиляторов. Мне видется так проще
     
  15. a11b11
    Регистрация:
    01.05.20
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    120

    a11b11

    Живу здесь

    a11b11

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.05.20
    Сообщения:
    461
    Благодарности:
    120
    Адрес:
    Родина, межа - 60 932 км
    А ТЭНы как включать будете?