РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС 1) одно устройство защиты но трёхфазное 2) трёхфазные потребители минуя однофазные защиты 3) трёхфазные потребители минуя однофазные защиты но через свою трёхфазную защиту
УЗО - это ВДТ или АВДТ, если совмещено а АВ в одном корпусе (дифавтомат). И оно спасает при проблемах у вас. Как, впрочем, и АВ. А то, что с циферками, если это не просто вольтметры, это защита от огрехов на линии. Реле напряжения их называют. И оно просто отрубает питание, если оно не укладывается в параметры, которое оно умеет контролировать. При этом каждое отвечает за свою фазу и в случае чего может оставить вашу циркулярку на 2-х фазах. А то и на одной, если второе тоже решит сработать. А трёхфазное РН в случае проблем даже на одной фазе отключит все три.
Не надо. Лучше для циркулярки применить реле контроля фаз. Причем это реле можно поставить рядом с циркуляркой. Не обязательно в главном щите.
А теперь представьте, что ноль рвётся Х где-то тут: https://www.forumhouse.ru/useralbums/506491/view-image/нули ркн.jpg
Ну, в щите особо и не оборвёшь его, но почему нет? Сам давеча, как оказалось, мимо клеммы провод умудрился впихнуть. Как?
@Avs7153, ты смотри, даже красный марке не помог На наборных клеммах отгорела, насколько вижу - соединительная шинка?
Щиток из двух частей для самостоятельного соединения заказчиком. Заказчик фазочку-то наживил, а тут кореш с пивасиком, так и не затянул... Вариант перетянуть и сорвать резьбу тоже возможен. А красного маркера понизу клемм нетути.