Добрый вечер! Посоветуйте пожалуйста есть группа приборов, не отключаемая на время долгого отъезда. На ней сидит из нагрузка в виде Газового котла, насоса теплого пола холодильника, роутера и розеток под электрику аквариума. Планирую поставить диф. автомат C16 30mA. Везде проложен провод ВВГнг 3*1,5. Посоветуйте какой фирмы АВДТ лучше взять? Рассматриваю ABB серии DS201CR, Legrand TX3 либо может что-то из других брендов? Остальной щиток сделан серией Schneider electric acti9 но этот автомат хотел чтобы был другой цветовой гаммы чтобы выделялся и домашние знали что отключать не надо
Потребители кроме холодильника маломощные, может быть имеет смысл вообще поставить на C10 10mA? Или может не потянуть холодильник по пусковому току? Или я сильно заморачиваюсь и тут дифф избыточен и достаточно обычного автомата? С другой стороны холодильник же вроде должен быть защищен.
Холодильнику наличие дифзащиты безразлично: защищены должны быть Вы. Одна из проблем: заземление через бытовую розетку не является надёжным, обрывается по разным причинам. Ну и вообще имеет смысл учитывать, что в любую розетку при ремонте в доме будет включаться ручной инструмент. Да, на кабель 1,5 мм2 полагается 10 ампер. А вот с утечками сложнее: один электроприбор с заземлением имеет право в исправном состоянии создавать утечку 3,5 мА, а УЗО имеет право срабатывать при утечке 50% номинала. Далее, как повезёт. Я бы вообще рыбок на отдельное УЗО 30 мА повесил, им обиднее всего будет.
Особенно в те, в которые постоянно включены "стационары" Кем полагается? Во-первых, далеко не каждый. Во-вторых, в реальности эти цифры намнооооого ниже.
Решил тут снять розетку для проверки контактов. Выключил автомат, стал снимать. Вытащил фазный провод и случайно задел им контакт земли на розетке, куда ещё был вставлен провод заземления. Бабахнуло так, что вырубился вводной автомат в квартирном щитке, и вводной автомат с УЗО в этажном щите. Почему это произошло, просветите, пожалуйста. Автомат ведь был выключен, фазы не было.