РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Спасибо, остальные моменты попробую найти поиском. Еще один момент. Не бредовая ли идея, для дальних розеток и потребителей, провода от щитка вывести наружу и по фасаду проложить до потребителей в гофро-трубе? Да, погонаж провода возрастет, но эстетики в доме прибавится. Дом в дальнейшем будет утепляться и зашиваться.
Про системы заземления TN и TT уже прочитали? 1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN. 1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система TT), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены.
Заземление уже заведено в дом, там 6 штырей оцинкованных, каждый по 2 метра и соединены медью между собой. Газовики мерили, все отлично
Значит, не прочитали. Проблема не в качестве исполнения заземлителя. Для понимания, напомню правило, действовавшее до 2003 года: "Применение заземления корпусов электрооборудования без металлической связи с нейтралью трансформатора запрещается." Понятно, чем и как оно преодолевается сейчас?
Прибор какой-то который втыкали в землю и подключали к заземлению, сопротивление. Для подключения газа им нужно работающее заземление