    Спасибо за пояснения. Скажите, есть ли какой-то результат от перевода первого параметра в режим EL? По 7-му параметру (если у меня смесительный узел с коллектором на теплых полах) думаю тоже можно перевести в режим ON? По поводу переключения температурного датчика на термостат бойлера - пока не задавался вопросом как это сделать.
     
  2. Petrоvich74
    Регистрация:
    19.05.25
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    41

    Petrоvich74

    Живу здесь

    Petrоvich74

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.05.25
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    41
    Котлы настраиваются на заводе. На моем котле на шильдике: вертикальный дымоход 1м, горизонтальный дымоход 1м, что и абсолютно соответствует. При дымоходе > 1м аэродинамическое сопротивление больше, значит чтобы соотношение топливо- воздух было в норме, надо больше оборотов вентилятора. На слух не заметно.
    Смесительный узел на теплых полах без гидрострелки? Какая температура на входе в котел? Конденсата не боитесь? У меня тоже ТП но с гидрострелкой. На выходе котла 60*С, на входе ~ 52-53*С.
    Термостат бойлера подключается по схеме в разъем CN9 и параметр 15 TS.
     
    Последнее редактирование: 06.02.26
  3. Petrоvich74
    Регистрация:
    19.05.25
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    41

    Petrоvich74

    Живу здесь

    Petrоvich74

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.05.25
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    41
    Получилось что хотелось. 20 минут наполнение ванны, 2 периода пользования душем. Время отключения отопления сведено до минимума, особенно при пользовании душем. И температура ГВС всего на 3 градуса снижается.
    Screenshot_20260208-072647.png
     
  4. aleksey_sb
    Регистрация:
    21.02.21
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    7

    aleksey_sb

    Участник

    aleksey_sb

    Участник

    Регистрация:
    21.02.21
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    7
    а какой разъем покупали, чтобы подключить на плату его? тоже хочу от датчика бойлера уйти
     
  5. Petrоvich74
    Регистрация:
    19.05.25
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    41

    Petrоvich74

    Живу здесь

    Petrоvich74

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.05.25
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    41
  6. aleksey_sb
    Регистрация:
    21.02.21
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    7

    aleksey_sb

    Участник

    aleksey_sb

    Участник

    Регистрация:
    21.02.21
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    7
  7. Petrоvich74
    Регистрация:
    19.05.25
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    41

    Petrоvich74

    Живу здесь

    Petrоvich74

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.05.25
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    41
    1. Функцию термостата реализовал на устройстве ectoControl, на нем же и адаптер Rinnai.
    2. Я установил термостат на выход ГВС из бойлера в гильзу. Можно использовать и штатную гильзу бойлера ГВС.
    3. У меня котел BR-UE18 и раз'ем CN9 именно для термостата бойлера. Пины крайние, 1й и 4й.
    Сигнал 5 вольт, ток 80 микроампер.
    Screenshot_20260210-165541.png
     
  8. balhai
    Регистрация:
    30.11.15
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    113

    balhai

    Живу здесь

    balhai

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.15
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    113
    День добрый
    Не стоит лезть в заводские настройки. Кардинально что-то вы не измените (в лучшую сторону), а вот навредить, к сожалению сможете...

    17ый параметр - это искусственное решение проблемы. Он ограничивает максимальное время нагрева бойлера двумя часами. Спустя которые котёл принудительно переходит в режим отопления. Ровно на то время, которое вы задали в этом параметре

    Если бойлер греется дольше часа, значит есть проблема с циркуляцией! И устранить нужно её! А не пытаться изменить логику работы котла при помощи настроек! Вы сделаете только себе хуже!

    С вероятностью в 95% забит фильтр именно котла! на контуре бойлера!
    Это пластиковый черный ввертыш (справа!).
    Расположен на входе трубы обратки бойлера в котёл.

    Иногда бывает, при вынимании фильтра, сама сетка остается в котле. А в руках только пробка. Значит нужно сетку достать, почистить и вернуть обратно!
    Может у вас есть еще дополнительный фильтр на контуре бойлера. Тогда нужно чистить и его тоже!

    Так же причиной длительного нагрева может быть зарастание накипью теплообменника самого бойлера. В данном случае к котлу вопросов нет. И тут нужно решать проблему с бойлером. Прочистить или промыть.

    Но всё это можно продиагностировать при помощи меню информационных параметров:

    Нужно зайти в информационные параметры.
    Нажимаете и удерживаете 3 секунды левую нижнюю (бойлер) и не отпуская её однократно нажимаете кнопку включения отопления.
    Само отопление и ГВС при этом отключать не нужно.

    Параметр 01 температура подачи теплоносителя
    Параметр 23 температура обратки теплоносителя
    Параметр 20 температура воды с датчика БКН

    Пока на 20ом параметре не будет ровно столько, сколько задано на ГВС, на отопление не переключится

    Если дельта между 01 и 23 меньше 10 градусов - значит проблема с теплосъемом внутри самого БКН. Скорее всего зарос теплообменник по воде

    Если дельта большая, то проблема с циркуляцией в контуре БКН

    И ВАЖНЫЙ НЮАНС:
    параметр 01 не может быть горячее параметра 20, более чем на 20 градусов!
     
    Последнее редактирование: 16.02.26
  9. aleksey_sb
    Регистрация:
    21.02.21
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    7

    aleksey_sb

    Участник

    aleksey_sb

    Участник

    Регистрация:
    21.02.21
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    7
    у мена проблема с гильзой в бойлере - по обратке ГВС температура уже 60+, а датчик показывает 58-59, и никак на отопление не переключается. обмазал термопастой датчик - проблема решается, но через 6-8 месяцев опять котел висит в режиме бойлера - приходится снова обмазывать термопастной) вот хочу на термостат уйти)
     
  10. balhai
    Регистрация:
    30.11.15
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    113

    balhai

    Живу здесь

    balhai

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.15
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    113
    Возможно нужно выходное отверстие самой гильзы чем-то теплоизолировать. Проще говоря "заткнуть") И датчик чем-то прижать к гильзе.

    Но не совсем понятно: что значит "обратка ГВС" и как она связана с температурой самого БКН?
     
  11. Petrоvich74
    Регистрация:
    19.05.25
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    41

    Petrоvich74

    Живу здесь

    Petrоvich74

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.05.25
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    41
    10234313-1023431.1200x1200.jpg
    Я по случаю приобрел две такие гильзы. Отлично подходит для термо датчиков 6 мм.
    https://www.wildberries.ru/catalog/162871186/detail.aspx?size=271276768
    Я установил такую гильзу на выходе бойлера именно по ГВС. Как только температура просидает ниже 57°С значит пошел расход ГВС и термостат на ectoControl переводит котел в нагрев бойлера. Как только температура стала выше 57°С котел переходит в режим отопления. Графики прилагал ранее.
    Температура у гильзы меньше чем на выходе ГВС.
     
    Последнее редактирование: 16.02.26
  12. olegastrahan
    Регистрация:
    17.03.17
    Сообщения:
    457
    Благодарности:
    106

    olegastrahan

    Живу здесь

    olegastrahan

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.17
    Сообщения:
    457
    Благодарности:
    106
    Адрес:
    Астрахань
    Приобрел котел rinnai br-k12 для родителей- местные газовики обязали убрать печь с горелкой УГОП
    Так же приобрел Удлиняющийся коаксиальный дымоход | SLIDE SPEA S-type | 1000 мм
    SLIDE  S-t-1270x580.jpg
    Столкнулся с проблемой, что единственное место на стене, где можно установить котел, выходит на сторону, где установлен навес шириной 3,5 метра.
    Ума не приложу, как быть:
    1. Докупать ещё 3 колена дымохода 75/100 каждое по метру по 5000руб. каждое. По паспорту котла допустимая длина 7 метров.
    2. Удлинить только выхлопную часть трубы, заказав удлинение и сварку в местной металлокомпании. Этот вариант самые дешевый Но встает вопрос- допустимо ли удлинять только дымовую выхлопную часть на 3 метра?
    2026-02-17_151441.jpg
    3. После вывода трубы через стену сразу выводить трубу вертикально через шифер навеса. Но не врублюсь -какие материалы нужны? Как я понимаю, может ошибаюсь- это вывести дымоход 750мм через стену отдельно от заборной трубы, далее колено вверх с капельником и площадкой опорой, и дальше труба 100мм (или 150мм?) вверх пошла - а как она там должна закончиться вверху- какие то спец оголовки покупать или что? Или нужно вести вверх тоже коаксильной трубой?
    И как тогда брать забор воздуха для котла? Из помещения допустимо? Или выводить на улицу трубу- а не будет ли слишком холодный воздух тогда для котла? В общем для меня это они вопросы, которые нужно решить до конца марта-такой срок дали газовики.
    Какой вариант посоветуете?
    Если это важно, то территориально я из Астрахани. Самая низкая температура в этом году была минус 21С
     
    Последнее редактирование: 17.02.26
  13. balhai
    Регистрация:
    30.11.15
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    113

    balhai

    Живу здесь

    balhai

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.15
    Сообщения:
    261
    Благодарности:
    113
    День добрый
    +79684554989 Денис
    Техподдержка Rinnai
    Позвоните пожалуйста, всё обсудим. Так проще)
     
  14. olegastrahan
    Регистрация:
    17.03.17
    Сообщения:
    457
    Благодарности:
    106

    olegastrahan

    Живу здесь

    olegastrahan

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.17
    Сообщения:
    457
    Благодарности:
    106
    Адрес:
    Астрахань
    Благодаря консультации Дениса все вопросы отпали.
    Кроме одного: какой отступ делать от котла до крана подачи газа из трубы. Руководствоваться паспортом котла, где написано 10-15 см для удобства обслуживания либо есть какие то нормы и правила по газоснабжению?
     
  15. Petrоvich74
    Регистрация:
    19.05.25
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    41

    Petrоvich74

    Живу здесь

    Petrоvich74

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.05.25
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    41
    У меня котел подключен гибким нержавеющим рукавом cертификат применения для газа обязателен. Длина 1 метр. Кран, изолирующая вставка тоже сертифицированная. На входе в котельную термохапорный клапан.