1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6

Котлы Rinnai - 4

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 807838, 13.04.23.

  1. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.448
    Благодарности:
    1.401

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.448
    Благодарности:
    1.401
    Адрес:
    Москва, Чехов
    Я поэтому и написал с корейским дымоходом надо брать а не
    с евро дымоходом.
     
  2. alex_1278
    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    702
    Благодарности:
    376

    alex_1278

    Живу здесь

    alex_1278

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    702
    Благодарности:
    376
    Адрес:
    Павловский Посад
     

    Вложения:

    • IMG_20250201_175328.jpg
  3. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    4.276
    Благодарности:
    1.462

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    4.276
    Благодарности:
    1.462
    Ну чё, окошки красиво оформлены, счетчик газовый симпатичный, с коаксиалом проблема, не видно ничего. Ладно должно быть так расстояние между торцем выхлопа и торцем всаса воздуха должно быть 300-400 мм, чтобы выхлоп обратно не засасывало.
     
  4. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.448
    Благодарности:
    1.401

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.448
    Благодарности:
    1.401
    Адрес:
    Москва, Чехов
    У меня такой же дымоход на emf, но я
    отпилил эту шайбу дым ровной струёй
    идет. Все норм. Но переживаю из -за птичек весной.
     
  5. balhai
    Регистрация:
    30.11.15
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    100

    balhai

    Живу здесь

    balhai

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.15
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    100
    Всем доброго дня
    Извиняюсь выпал из общения на некоторое время)
    Это действительно Риннаевский дымоход. Поставлялся он в самом начале пути. Уже после первых лет использования начались негативные отклики, соответствующие вашей проблеме. Соответственно уже лет 10 мы их завозим немного в другом виде. Т. е. изменен внешний вид внутренней трубы. Убран этот оголовок и удлинен за счет съемной насадки антилед.
    Но к сожалению у наших партнеров этих труб образовалось много и они до сих пор встречаются в продаже.
    Как решение, необходимо удалить оголовок и как то колхозно нарастить внутреннюю трубу, тем самым отодвинув ее от всоса. И проблемы уйдут.

    Фото современного варианта во вложении
     

    Вложения:

    • Дымоход.jpg
  6. akr62
    Регистрация:
    21.12.09
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    104

    akr62

    Живу здесь

    akr62

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.12.09
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    104
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте. А современный вариант вариант "ЕВРО" есть?
     
  7. balhai
    Регистрация:
    30.11.15
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    100

    balhai

    Живу здесь

    balhai

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.15
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    100
    День добрый
    Все модели котлов Rinnai, в названии которых есть буква E,
    это: SE, RE, UE - это как раз котлы с евродымоходом.
    Он абсолютно стандартный (60/100).

    У нас продается апробированная и рекомендованная нами коаксиальная труба Российского производства, за которую мы несем гарантийные обязательства. Она возможно дороже своих аналогов, но только за счет улучшенного качества и использования дорогих металлов. Метал - только алюминий, НЕ Нержавейка и тем более НЕ ЧЕРНИНА!
    Её артикул 498900059.

    Но в принципе можно использовать любую другую. Но, соответственно, за ее качество мы не отвечаем
     

    Вложения:

    • Евродымоход Rinnai.jpg
  8. becооl
    Регистрация:
    04.09.15
    Сообщения:
    1.427
    Благодарности:
    703

    becооl

    Живу здесь

    becооl

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.09.15
    Сообщения:
    1.427
    Благодарности:
    703
    Адрес:
    Самара
    Rinnai BR-UE18, пульт U-200. Программирую в приложении два сценария (для дня 25°C, для ночи 24°C).
    Никак не могу разобраться, как собственно заставить котел работать по сценарию. Ранее все это работало, но, если вручную на пульте крутилкой задать некую температуру, то котел упорно работает на этой температуре сутками. Как его вернуть в режим работы по сценарию?

    Screenshot_20250209-104850.png Screenshot_20250209-104901.png
     
    Последнее редактирование: 09.02.25
  9. balhai
    Регистрация:
    30.11.15
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    100

    balhai

    Живу здесь

    balhai

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.15
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    100
    День добрый
    Вроде все должно работать
    Попробуйте в 6:44 на пульте принудительно отключить отопление. И по идее в 6:45 он должен включиться по режиму программирования.
     
  10. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.448
    Благодарности:
    1.401

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.448
    Благодарности:
    1.401
    Адрес:
    Москва, Чехов
    Добрый вечер всем. у кого стоит ZONT на Rinnai подключенный по цифровой шине? как эта связка реально работает? что можно мониторить и чем можно управлять через зонт?
     
  11. wizard_s
    Регистрация:
    12.03.10
    Сообщения:
    1.576
    Благодарности:
    796

    wizard_s

    Живу здесь

    wizard_s

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.10
    Сообщения:
    1.576
    Благодарности:
    796
    нормально работает. Настроек и данных мизер. температуру выставлять и смотреть можно. горит горелка или нет. Какие-то ошибки котла показывает (не знаю, все ли). Модуляции не видно, текущего состояния параметров кроме температур тоже нет (то, что через сервисное меню можно посмотреть). Но и сам котел в этом плане дубовый, ни посмотреть, ни настроить почти ничего на пульте нельзя, так что почти не отличается функциональность
     
  12. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.448
    Благодарности:
    1.401

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.448
    Благодарности:
    1.401
    Адрес:
    Москва, Чехов
    Спасибо.
    А бойлер гвс через зонт можно вкл и выкл?
    Мне сегодня зонт обновил ПО адаптера. Как дойду подключу.

    Зонт меняет сам температуру подачи ? Как у опентерма & baxi?
     
  13. wizard_s
    Регистрация:
    12.03.10
    Сообщения:
    1.576
    Благодарности:
    796

    wizard_s

    Живу здесь

    wizard_s

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.10
    Сообщения:
    1.576
    Благодарности:
    796
    У меня риннай двухконтурник, но работает только отопление, а бойлер уже к гидрострелке подключен с отдельным насосом, насосом зонт напрямую управляет и температуру котлу выставляет больше при нагреве гвс. Как у зонта управление одноконтурными котлами сделано, не видел

    Да
     
  14. 807838
    Регистрация:
    22.09.15
    Сообщения:
    9.940
    Благодарности:
    3.152

    807838

    Живу здесь

    807838

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.15
    Сообщения:
    9.940
    Благодарности:
    3.152
    Котел BR-K, не держит режим температуры ГВС.
    Какая может быть причина?
     
  15. balhai
    Регистрация:
    30.11.15
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    100

    balhai

    Живу здесь

    balhai

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.15
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    100
    День добрый
    Очень мало информации для того, чтобы что-то конкретно посоветовать...
    Какая мощность котла? Что значит не держит режим? Переключается на отопление? Или не догревает? Или наоборот перегревает?

    Если проблема с температурой, то первое, что нужно проверить - это уровень протока в минуту и соответственно привести его в соответствие с техническими характеристиками конкретной модели. Если все в норме, тогда смотрим теплообменники на предмет засорений и накипи.

    Если при открытом кране ГВС котел переключается на отопление, то проблема с датчиком протока. Видимо, что-то забилось

    Ну и еще много чего можно проверить. Дайте больше конкретики