1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Подняло монолитную плиту, но не треснула

Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Alex220888, 28.03.23.

  1. Alex220888
    Регистрация:
    11.09.19
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3

    Alex220888

    Участник

    Alex220888

    Участник

    Регистрация:
    11.09.19
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3
    Подняло монолитную плиту, но не треснула
    Добрый день, есть монолитная плита 300 мм два ряда 12 арматуры а500с шагом 200 мм под стенами 100 мм, на подушке из крупного песка утрамбованного и отчаявшегося два года, дренаж по периметру присутствует, на зиму не утеплился, первый этаж возведен, временная крыша сделана, блоками второго этажа нагружен поддонами по плите, стены пока не треснули (полистиролбетон с армированием кладки и армопоясов) подняло два угла по 40 мм между ними в середине тоже миллиметров 20, по одной стороне подъем идёт на уменьшение почти по всей длине. Вопрос такой, как сгладить обратную усадку фундамента? лопнет ли при усадке?
     
  2. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.748
    Благодарности:
    6.709

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.748
    Благодарности:
    6.709
    Адрес:
    Москва
    Надо исправлять дренаж и делать его экранированным с мембраной и совмещённым с отмоской...
    Сто раз об этом сказано - будет сухо под плитой, её не поднимет ...
    А сейчас сделайте дамбу, прорежте щель в мёрзлом грунте и вставьте временно руберойд...
    В ощем отведите воду от проблемного участка. Иначе она попадёт во взрыхленный пучением грунт,
    снизит модуль деформации окружающих грунтов и хз, как сработает плита...
     
  3. Alex220888
    Регистрация:
    11.09.19
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3

    Alex220888

    Участник

    Alex220888

    Участник

    Регистрация:
    11.09.19
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3
     
  4. Alex220888
    Регистрация:
    11.09.19
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3

    Alex220888

    Участник

    Alex220888

    Участник

    Регистрация:
    11.09.19
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3
    Что вы имеете ввиду под экранированным дренажем?
     
  5. Alex220888
    Регистрация:
    11.09.19
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3

    Alex220888

    Участник

    Alex220888

    Участник

    Регистрация:
    11.09.19
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3
    На плане пучение выглядит так, с правой стороны есть ещё один дренаж вдоль забора, я связываю это больше с осенними дождями и резкими морозами, сторона пучения северо-восток и северо-запад, возможно и каким то образом подмыло грунт, не понимаю я как так могло поднять, что левый край крыльца буквально 500 мм плотно лежит на грунте. Сегодня проверю горизонтальный и вертикальный уровень, если есть отклонения, то это пучение, если нет, то подмыло.
     

    Вложения:

    • IMG_20230326_205100.jpg
  6. sub776
    Регистрация:
    03.02.21
    Сообщения:
    900
    Благодарности:
    302

    sub776

    Живу здесь

    sub776

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.21
    Сообщения:
    900
    Благодарности:
    302
    Может у Вас подняло целиком плиту, а теперь по краям оттаяло, а в середине ещё нет? Как поняли, что подняло на 40 мм? Нивелиром стреляли?
     
  7. Alex220888
    Регистрация:
    11.09.19
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3

    Alex220888

    Участник

    Alex220888

    Участник

    Регистрация:
    11.09.19
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3
    С южной стороны наверно в первую очередь бы оттаяло тогда по краям, сегодня поеду замерять нивелиром. Расстояние в углах между планером по грунту и плитой ориентировочно такое.
     
  8. sub776
    Регистрация:
    03.02.21
    Сообщения:
    900
    Благодарности:
    302

    sub776

    Живу здесь

    sub776

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.21
    Сообщения:
    900
    Благодарности:
    302
    Ну то есть сейчас есть зазор между плитой и грунтом?
     
  9. Alex220888
    Регистрация:
    11.09.19
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3

    Alex220888

    Участник

    Alex220888

    Участник

    Регистрация:
    11.09.19
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3
    Все верно, высотой до 40 мм, на глубину до 200 мм на уменьшение от углов, дальше 200 мм вроде как рука в грунт упирается.
     
  10. sub776
    Регистрация:
    03.02.21
    Сообщения:
    900
    Благодарности:
    302

    sub776

    Живу здесь

    sub776

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.21
    Сообщения:
    900
    Благодарности:
    302
    Похоже, как я и сказал. Подняло целиком, теперь по краям грунт оттаял и осел. Сейчас с краев еще больше оттает, и стены затрещат, всего скорее.
    Ждите пока оттает целиком и сядет на свое место, только потом начинайте второй этаж. В зиму обязательно утепляйте фундамент и отмостку.
     
  11. Alex220888
    Регистрация:
    11.09.19
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3

    Alex220888

    Участник

    Alex220888

    Участник

    Регистрация:
    11.09.19
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3
    Получается с южной стороны она уже легла, а на северной ещё нет?
     
  12. sub776
    Регистрация:
    03.02.21
    Сообщения:
    900
    Благодарности:
    302

    sub776

    Живу здесь

    sub776

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.21
    Сообщения:
    900
    Благодарности:
    302
    @Alex220888, вполне возможно. Или, как вариант, с южной стороны и не поднимало.
     
  13. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.748
    Благодарности:
    6.709

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.748
    Благодарности:
    6.709
    Адрес:
    Москва
    Нивелир и уровень покажут реальную картину, если плоскость плиты верха была горизонтальная
    или с известными отметками после заливки.
    Покажите направление уклона участка
     
  14. Alex220888
    Регистрация:
    11.09.19
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3

    Alex220888

    Участник

    Alex220888

    Участник

    Регистрация:
    11.09.19
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    3
    Вобщем ситуация такая, вроде все обозначил
     

    Вложения:

    • IMG_20230328_210046.jpg
  15. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.748
    Благодарности:
    6.709

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.748
    Благодарности:
    6.709
    Адрес:
    Москва
    Зевнул ваш пост...)
    Плохо видно, но похоже налицо барражный эффект и вода подмыла подушку под краями плиты с нагорной (северной) стороны.