1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Мульти-сплит система для дома

Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Techie, 22.03.23.

  1. Techie
    Регистрация:
    10.03.17
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    5

    Techie

    Участник

    Techie

    Участник

    Регистрация:
    10.03.17
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    5
    Мульти-сплит система для дома
    Всем привет,

    Посоветуйте плз. куда сейчас в условиях Москвы стоит посмотреть для выбора мульти-сплит системы для дома. 2 этажа, общая площадь 380 м2. 1 эт нужно кондиц 5 помещений, 2 - 4х. Смотрю в сторону 1 или 2х мульти-сплит систем. Внутри канальные или кассетные блоки.

    Hisense, Electrolux вроде есть в наличии? Я так понимаю что у китайцев все норм и это офиц поставка, а что с Electrolux? Что еще есть на рынке сейчас с норм поставками и гарантийными обязательствами? Кто-то есть из застройщиков кто недавно такое делал? Можете кого-то посоветовать в качестве подрядчика - крупную компанию с репутацией?

    спасибо
     
  2. rvostr
    Регистрация:
    14.08.22
    Сообщения:
    2.871
    Благодарности:
    880

    rvostr

    Живу здесь

    rvostr

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.22
    Сообщения:
    2.871
    Благодарности:
    880
    Адрес:
    Крым
    Консольники или кассетные на 5 или 4 блока от Haier или Midea.
    Примерно так от Haier
     
    Последнее редактирование: 23.03.23
  3. rvostr
    Регистрация:
    14.08.22
    Сообщения:
    2.871
    Благодарности:
    880

    rvostr

    Живу здесь

    rvostr

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.22
    Сообщения:
    2.871
    Благодарности:
    880
    Адрес:
    Крым
  4. vadim1000ru
    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    1.388
    Благодарности:
    447

    vadim1000ru

    Живу здесь

    vadim1000ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    1.388
    Благодарности:
    447
    Адрес:
    Владивосток
    Электролюкс это голимый китаец, какие могут быть с ними проблемы? По более крупным системам VRF идет по стопам Хайсенса, обычно с отставанием в год. такая вот инфа.
    А Хаер то дороговат...
     
  5. dav102
    Регистрация:
    14.02.14
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    67

    dav102

    Живу здесь

    dav102

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.02.14
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Киров
    В феврале купил внешний Electrolux-EACO-I-28-FMI-4-N8-ERP и внутренние Electrolux-EACS-I-09HM-FMI-N8-ERP.Производство завода Грии, сделано очень добротно. Фото внутрянки внешнего блока IMG_20230222_164839.jpg IMG_20230222_164946.jpg IMG_20230222_164745.jpg IMG_20230222_164733.jpg IMG_20230222_164220.jpg IMG_20230222_163816.jpg
     
  6. vnipi
    Регистрация:
    09.06.18
    Сообщения:
    420
    Благодарности:
    119

    vnipi

    Живу здесь

    vnipi

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.18
    Сообщения:
    420
    Благодарности:
    119
    Добрый день.
    Рекомендовал бы для начала проект подготовить, на этой стадии, как Вы вопрос задали ещё больше вопросов возникает, для начала:
    1. Где наружные блоки размещать?
    2. Где внутренние блоки размещать, какого типа, есть ли запотолочное пространство и готовы Вы для канальных или кассетных блоков предоставить от 200 мм за фальш-потолком?
    3. По шуму (от блоков) есть пожелания?
    Дальше больше.

    С Уважением,
     
  7. rvostr
    Регистрация:
    14.08.22
    Сообщения:
    2.871
    Благодарности:
    880

    rvostr

    Живу здесь

    rvostr

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.22
    Сообщения:
    2.871
    Благодарности:
    880
    Адрес:
    Крым
    Но действительно, если такая площадь не была изначально спроектирована с системами вентиляции и кондиционирования, то на любом этапе этим никогда не поздно заняться.
    Можно давать какие угодно советы или рекомендации, но лучшее решение специалист на месте.
    Какие системы применять специалист и решит.
    Только не понятно, зачем сюда кидать.
     
  8. Techie
    Регистрация:
    10.03.17
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    5

    Techie

    Участник

    Techie

    Участник

    Регистрация:
    10.03.17
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    5
    Я и просил рекомендации исполнителей.

    Все проектировщики работают "от оборудования" - с кем договорились от того и работают. У меня есть место под потолком и есть место на улице под наземную установку блоков. Это новая стройка - не реконструкция. Сначала вентиляция и кондиц, потом монтаж потолков. Сейчас начинается отделка дома, как раз хочу смонтировать систему.

    Между Haier/Hisense/Electrolux есть какая -то разница принципиальная для меня как для владельца в мульти-сплит системах? Фичи какие-то? Надежность? Энергоэффективность? Или тупо цена/наличие?
     
  9. vadim1000ru
    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    1.388
    Благодарности:
    447

    vadim1000ru

    Живу здесь

    vadim1000ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    1.388
    Благодарности:
    447
    Адрес:
    Владивосток
    ... работают еще и от запросов клиента. Не нравится вариант подороже - вот тебе подешевле. я так думаю, работают практически все конторы. Даичи например. не хочешь Дайкин - бери Бош, Кентатсу. Дорого? Бери Аксиома...
    Сайты представительств найдите посмотрите. или просто объявления в местной барахолке. Пусть приедут, расскажут что да как. А с вас муки выбора. Что бы хорошо получилось, сами знаете что поработать придется... хорошо головой, а не руками...
    а про все остальное у них и спросите...
     
  10. vnipi
    Регистрация:
    09.06.18
    Сообщения:
    420
    Благодарности:
    119

    vnipi

    Живу здесь

    vnipi

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.18
    Сообщения:
    420
    Благодарности:
    119
    Добрый день.
    Поспорил бы, работать начинают от ТЗ.
    Объясню суть изначальных вопросов от меня: расстояние между наружным и внутренними блоками, если рассматривать мульти сплит-систему, возможно не каждый бренд потянет, поэтому толковый проектировщик сначала уточнит все нюансы и только потом предложит Вам варианты разных брендов.

    P. S. А к проектировщикам, работающим от оборудования, относился бы с осторожностью. В крайнем случае, запрашивал бы с проектом тех. описание предлагаемых вариантов брендов.

    С Уважением,
     
  11. Techie
    Регистрация:
    10.03.17
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    5

    Techie

    Участник

    Techie

    Участник

    Регистрация:
    10.03.17
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    5
    Ок тема закрыта. Подрядчик выбран.